Hallo zusammen,

da mein Projekt langsam auch konkreter wird tauchen auch die ersten Fragen auf, die ich nicht alleine mit Lesen der Beiträge hier lösen kann. Hoffe ihr könnt mir helfen: Bei meinem Netzanbieter muss ich eine Einspeisevoranfrage stellen, die ich gerne schon mal auf den Weg bringen würde um die Wartezeit zu nutzen. Dort muss ich die geplanten kWp an Modulen und kVA der WR angeben.

Ausgangssituation ist eine 15kWp Bestandsanlage. Ich möchte diese mit Hilfe eines Multiplus 2 5000 um einen Akku erweitern und zusätzlich noch letzte Flächen belegen. Hierbei möchte ich ca 3kWp Fassade Süd als DC anbinden. Bleiben AC noch knapp 3kWp (2x HM-1500) auf einem Gartenhaus Nord-Ost ca. 5° und 1,5kWp Süd (1x HM-1500), aber hier ist die Montage schwierig. Die HM-1500 sollen auf ACOut1.

Was muss ich jetzt angeben? 7,5kWp für die Module in Summe oder nur die AC Module mit 4,5kWp? Beim WR werde ich auch nicht schlauer. Der MP2 könnte ja theoretisch mit 4,6kVA einspeisen (AC+bissl DC). DC wird man höchstwahrscheinlich ausschalten, dann bleiben 4,5kVA durch die Hoymiles. Aber was ist jetzt richtig?

Danke & Gruß


   
Zitat
(@masamune)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 129
 

Aus der Batterie sprich mit dem Multiplus wirst du nie einspeisen, der wird immer so geregelt das nur das ins Netz kommt was du auch verbrauchst.
Das heißt für den Energieversorger ist nur relevant was dein PV Wechselrichter in Netz drücken kann wenn du nichts brauchst und der Akku voll ist. Das solltest du angeben.


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Aus der Batterie sprich mit dem Multiplus wirst du nie einspeisen, der wird immer so geregelt das nur das ins Netz kommt was du auch verbrauchst.
Das heißt für den Energieversorger ist nur relevant was dein PV Wechselrichter in Netz drücken kann wenn du nichts brauchst und der Akku voll ist. Das solltest du angeben.

Wieso könnte er nicht 7,5kWp einspeisen? Wenn die Batterie voll ist gehen die 4,5kWp AC durch den MP2, die 3kWp dc wird der MP2 wandeln und ebenfalls einspeisen. Sind in Summe 7,5kWp Minus en bissl.

Außerdem kommt es auf den VNB an, ob man die Modul-, oder die WR Leistung angeben muss.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@masamune)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 129
 

Das hab ich tatsächlich falsch gelesen, ja alles was PV erzeugt werden kann, natürlich. Wollte nur darauf hinaus, dass man das was zusätzlich aus dem Akku kommen könnte nicht rein zählt.


   
AntwortZitat
 ups
(@ups)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 95
Themenstarter  

Wieso könnte er nicht 7,5kWp einspeisen? Wenn die Batterie voll ist gehen die 4,5kWp AC durch den MP2, die 3kWp dc wird der MP2 wandeln und ebenfalls einspeisen. Sind in Summe 7,5kWp Minus en bissl.

Ach ist das wirklich möglich AC und DC zu kombinieren? Ich dachte der MP2 würde maximal 4,6kW in Summe machen und die setzen sich dann aus AC+DC zusammen. Wenn er die ganzen 7,5kW einspeisen würde wäre das ja auch ein Problem bzgl. der Schieflast oder?

Außerdem kommt es auf den VNB an, ob man die Modul-, oder die WR Leistung angeben muss.

Bei meinem VNB muss ich beides angeben.


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Wieso könnte er nicht 7,5kWp einspeisen? Wenn die Batterie voll ist gehen die 4,5kWp AC durch den MP2, die 3kWp dc wird der MP2 wandeln und ebenfalls einspeisen. Sind in Summe 7,5kWp Minus en bissl.

Ach ist das wirklich möglich AC und DC zu kombinieren? Ich dachte der MP2 würde maximal 4,6kW in Summe machen und die setzen sich dann aus AC+DC zusammen. Wenn er die ganzen 7,5kW einspeisen würde wäre das ja auch ein Problem bzgl. der Schieflast oder?

Außerdem kommt es auf den VNB an, ob man die Modul-, oder die WR Leistung angeben muss.

Bei meinem VNB muss ich beides angeben.

Der MP2 5000 kann 50A durch reichen, plus das was er wechselrichtet.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
 ups
(@ups)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 95
Themenstarter  

Der MP2 5000 kann 50A durch reichen, plus das was er wechselrichtet.

Ok wieder was gelernt. Also sollte ich wohl die komplette Modulleistung und die Summe der WR Leistungen angeben, wenn ich mir DC Einspeisung offen halten will (7,5kWp + 7,5kVA).

Allerdings ist mir immernoch schleierhaft wie das mit der Schieflast funktioniert und ob ich das so angemeldet bekomme, wenn ich sage 7,5kVA auf einer Phase. Einzige Erklärung wäre: Der MP2 regelt seine Einspeisung komplett in Bezug auf den Hausanschluss (EM24) und stellt dort sicher, dass zu keiner Zeit auf L1 mehr als 4,6kVA mehr eingespeist wird als auf L2 und L3. Je nach Eigenverbrauch kann dann mehr nach ACin gehen, weil es im Haus verbraucht wird. Allerdings wird dies vermutlich selten der Fall sein, da meine große PV den Eigenverbrauch decken wird.

Bevor ich das dem VNB erkläre schalte ich die DC Einspeisung aber vermutlich lieber ab und melde 4,5kVA an oder?


   
AntwortZitat
(@und-mehr)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1140
 

Frage ist eher, ob der VNB überhaupt bereit ist, eine Erklärung dafür hören zu wollen?
Mach es dir nicht so schwer, verteile zur Anmeldung alle 3 WR auf je eine Phase.

..,-


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Der MP2 5000 kann 50A durch reichen, plus das was er wechselrichtet.

Ok wieder was gelernt. Also sollte ich wohl die komplette Modulleistung und die Summe der WR Leistungen angeben, wenn ich mir DC Einspeisung offen halten will (7,5kWp + 7,5kVA).

Allerdings ist mir immernoch schleierhaft wie das mit der Schieflast funktioniert und ob ich das so angemeldet bekomme, wenn ich sage 7,5kVA auf einer Phase. Einzige Erklärung wäre: Der MP2 regelt seine Einspeisung komplett in Bezug auf den Hausanschluss (EM24) und stellt dort sicher, dass zu keiner Zeit auf L1 mehr als 4,6kVA mehr eingespeist wird als auf L2 und L3. Je nach Eigenverbrauch kann dann mehr nach ACin gehen, weil es im Haus verbraucht wird. Allerdings wird dies vermutlich selten der Fall sein, da meine große PV den Eigenverbrauch decken wird.

Bevor ich das dem VNB erkläre schalte ich die DC Einspeisung aber vermutlich lieber ab und melde 4,5kVA an oder?

Der MP2 kann, bei Netzanschluss die HM1500 nicht runterregeln. Er könnte nur selbst aufhören einzuspeisen. Bei Fronius würde das gehen, kenne aber auch nicht alle kompatiblen WR.

Eine Aufteilung auf die 3 Pahsen macht Sinn.

Ich plane auch ca. 5kWp hinter dem MP2 5000 an 3 HM1500, habe das aber dann 3 mal, also kein Problem mit der Schieflast.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
 ups
(@ups)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 95
Themenstarter  

Frage ist eher, ob der VNB überhaupt bereit ist, eine Erklärung dafür hören zu wollen?
Mach es dir nicht so schwer, verteile zur Anmeldung alle 3 WR auf je eine Phase.

Genau das fürchte ich halt auch, die haben ganz andere Sorgen als sich mit irgendwelchen Sonderlocken zu beschäftigen.

Verteilung auf 3 Phasen geht natürlich, da ich nur einen MP2 plane könnte ich die aber nicht mehr an ACout1 hängen. Aber selbst dann wäre die Frage wie man das anmeldet. DC Einspeisung deaktivieren und 4,5kWP/4,5kVA oder 7,5kWp und 4,5kVA + 4,6kVA MP2?


   
AntwortZitat
 ups
(@ups)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 95
Themenstarter  

Der MP2 kann, bei Netzanschluss die HM1500 nicht runterregeln. Er könnte nur selbst aufhören einzuspeisen. Bei Fronius würde das gehen, kenne aber auch nicht alle kompatiblen WR.

Eine Aufteilung auf die 3 Pahsen macht Sinn.

Ich plane auch ca. 5kWp hinter dem MP2 5000 an 3 HM1500, habe das aber dann 3 mal, also kein Problem mit der Schieflast.

Da nicht abgeregelt werden kann ist mir klar. Fronius ist halt leider nicht zu bekommen und da es viele kleine Flächen sind machen die zusätzlichen Tracker auch Sinn. Durch die Anmeldung wäre eine Abregelung aber auch garnicht nötig, der Überschuss kann ja verkauft werden.

Das mit 3 Phasen wäre eine Option, wollte ich mir eigentlich als Ausbaureserve offen halten da ich aktuell nicht glaube das ich es wirklich brauche. 3x den 5000er finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich teuer. Eigentlich müsste es doch auch klappen, wenn ich einfach auf die DC-Einspeisung verzichte. Dann wären das 4,5kWp an 4,5kVA WR und fertig, oder übersehe ich etwas?


   
AntwortZitat
(@und-mehr)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1140
 

Frage ist eher, ob der VNB überhaupt bereit ist, eine Erklärung dafür hören zu wollen?
Mach es dir nicht so schwer, verteile zur Anmeldung alle 3 WR auf je eine Phase.

Genau das fürchte ich halt auch, die haben ganz andere Sorgen als sich mit irgendwelchen Sonderlocken zu beschäftigen.

Verteilung auf 3 Phasen geht natürlich, da ich nur einen MP2 plane könnte ich die aber nicht mehr an ACout1 hängen. Aber selbst dann wäre die Frage wie man das anmeldet. DC Einspeisung deaktivieren und 4,5kWP/4,5kVA oder 7,5kWp und 4,5kVA + 4,6kVA MP2?

Klar kannst du, muss es nur nachher machen,
aber bevor du damit anfängst,
wie wahrscheinlich ist ein Blackout im Sommer, wenn PV um Überfluss vorhanden ist.
Im Falle des Falles reicht es vielleicht, dass man eine Umsteigemöglichkeit vorsieht, falls so ein Blackout mit der PV Zeit zusammenfällt.

..,-


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Lass doch den MP2 auf z.B. Phase 1 einspeisen und die HMs auf Phase 2. Schieflast hat sich damit erledigt.
Bei Blackout dann die 3 HMs von Phase 2 auf den ACOUT des MP2 legen.

TADAaaaa

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
 ups
(@ups)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 95
Themenstarter  

Lass doch den MP2 auf z.B. Phase 1 einspeisen und die HMs auf Phase 2. Schieflast hat sich damit erledigt.
Bei Blackout dann die 3 HMs von Phase 2 auf den ACOUT des MP2 legen.

TADAaaaa

Das wäre tatsächlich eine Überlegung wert. Hätte die „Umschalterei“ zwar gerne vermieden, aber was hilfts wenn man die Anlage sonst nicht angemeldet bekommt.

Nächste Spannende Frage wird dann das Messkonzept. Habe jetzt schon einen zusätzlichen Erzeugungszähler und vermute daher das der VNB für die neue PV einen weiteren haben will. Aber naja, erstmal die Antworte auf die Voranfrage abwarten.


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Die erste und zweite Anlage kann man getrennt betreiben.

D.h. die erste bleibt wie sie ist (Volleinspeisung?) und die zweite als Überschusseinspeisung.

Kann nur sein dass dein SLS getauscht wird, du wirst momentan zwei haben, weil dann beide Abgänge als Dauerbetrieb laufen.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat