Eigenbau Akku Anmel...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Eigenbau Akku Anmeldung beim Energie Versorger

117 Beiträge
36 Benutzer
44 Likes
6,848 Ansichten
(@sarowe1972)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 921
 

Jepp, hab ich so gemacht. Wenn der VNB es verlangt bekommt er das Zertifikat für deinen Wechselrichter. Meine Anmeldung ist genau so gelaufen. Ich hab das Formular oben grob überflogen, trag da doch dein Zertifikat des Wechselrichters ein und fertig. 


   
AntwortZitat
(@sarowe1972)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 921
 

Wer selber mal lesen will. 

NAV 

Niederspannungsanschlussverordnung.

Dort ist geregelt, was der VNB in seinen TAB regeln darf. Irgendwo steht etwas, das er alles regeln darf und, was für einen sicheren Betrieb notwendig ist. Ich kannte mal den genauen Passus aber ihr könnt ja selber mal lesen 


   
AntwortZitat
Sol@r_Joker
(@solar_joker)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 292
 

Ich habs bei mir zusammen mit der Anlagenanmeldung gemacht und dazu sogar einen Anruf von deren Elektro-Ing. bekommen. Die wollten die Datenblätter der Zellen, vom BMS und dem Hybrid-WR , der ist ja der entscheidende Teil ist. Wenn damit alles i.O. ist dann können die da gar nix machen. Habs nach Ingo´s Video als Vorlage gemacht und und habe nun meine 27kwh ganz offizielle am Netz :). Denke, wir müssen da wirklich weniger Angst haben als wir denken.

Balkon-Solar mit AP-Systems QS1
DIY-Dach-PV - komplette Eigeninstallation & -anmeldung
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + [in Arbeit] 16 KW mit 280A EVE in)
Deye SUN-12k: Läuft seit Oktober 2023


   
AntwortZitat
(@sarowe1972)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 921
 

Eigentlich gehen das BMS und die Zellen, den VNB nichtmal etwas an. In der NAV steht ausdrücklich das der VNB alles in seinen TAB regeln darf, was den sicheren Betrieb des Versorgungsnetzes gefährden kann. Wenn der Wechselrichter alle Normen erfüllt, geregelt in der DIN 4105-2018 ist das Gewährleistet.  Das BMS oder die Zellen haben ja keinen direkten Einfluss auf das VN.

Sicherlich ist es einfacher im guten mit dem VNB klar zu kommen. Aber die rechtliche Lage ist aus meiner Sicht eindeutig 


   
AntwortZitat
(@belzig)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 227
 

Meinst Du mit DIN 4105-2018   die VDE-AR-N 4105:2018-11 ?

Mein Grundlastspeicher


   
AntwortZitat
(@sarowe1972)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 921
 

Ja die meinte ich.  

Sorry 


   
AntwortZitat
(@asgarond)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

Hallo Marion,

ich habe meine Batterie auch selbst gebaut und bin seit Mai mit der Anmeldung durch.

 

Es ist ein (ca.) 11KWh-Akku mit 230Ah Eve-Cells und einem Daly BMS

Der Elektriker hat sich das angeschaut und so abgenickt. Isolierung eines Pols war sowieso geplant und ein Deckel kam auch noch drauf. Aber das interessiert den Betreiber nicht.

Der Betreiber bekam von mir nur den einphasigen Stromplan.

 

 

Zusätzlich habe ich die Produktspezifikation von EVE Energy zu den LF230 Zellen beigelegt. Das war's. Da kam auch keine Nachfrage.

Eingetragen habe ich im MaStaR dann eine 11KWh Speichereinheit (AC-gebunden - weil über den Victron angeschlossen).

 

 

Gruß

André

 

3,6KWp (2xHM-1500 + HM-600) 9x Astroenergy 405 auf Garagendach
3x Multiplus II 48/3000, Cerbo GX, 11KWh DIY Eve-Cells mit DALY BMS


   
AntwortZitat
(@sarowe1972)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 921
 

Genau so 


   
AntwortZitat
(@marion)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 80
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @asgarond

Hallo Marion,

ich habe meine Batterie auch selbst gebaut und bin seit Mai mit der Anmeldung durch.

-- attachment is not available --

 

Es ist ein (ca.) 11KWh-Akku mit 230Ah Eve-Cells und einem Daly BMS

Der Elektriker hat sich das angeschaut und so abgenickt. Isolierung eines Pols war sowieso geplant und ein Deckel kam auch noch drauf. Aber das interessiert den Betreiber nicht.

Der Betreiber bekam von mir nur den einphasigen Stromplan.

 

-- attachment is not available --

 

Zusätzlich habe ich die Produktspezifikation von EVE Energy zu den LF230 Zellen beigelegt. Das war's. Da kam auch keine Nachfrage.

Eingetragen habe ich im MaStaR dann eine 11KWh Speichereinheit (AC-gebunden - weil über den Victron angeschlossen).

 

 

Gruß

André

 

 

Ac angebunden? Der victron hängt zwar ac am Netz aber der Akku ist doch dc mit dem victron verbunden 

 


   
AntwortZitat
(@wollewolle)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 50
 

@belzig Bayernwerk verlangt nur Anmeldung bei festverbauten Akkus afaik. 4 Rollen und Stecker dran = nicht fest verbaut. Selbst wenn sie verlangen jeglichen Akku anzumelden, würde ich es nicht machen, die sollen mir erstmal die rechtliche Grundlage dafür nachweisen.


   
AntwortZitat
(@asgarond)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

Veröffentlicht von: @marion

 

Ac angebunden? Der victron hängt zwar ac am Netz aber der Akku ist doch dc mit dem victron verbunden 

 

 

Ha, den "Denkfehler" hatte ich auch zuerst 😀 . Angebunden an das Netz ist der Akku natürlich über den Wechselrichter - als AC.

Hier der Auszug aus meiner Anmeldung:

 

Aaaaaber - hängt Die Batterie am selben Wechselrichter wie Deine PV-Module, ist sie damit DC-gekoppelt.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von Asgarond

3,6KWp (2xHM-1500 + HM-600) 9x Astroenergy 405 auf Garagendach
3x Multiplus II 48/3000, Cerbo GX, 11KWh DIY Eve-Cells mit DALY BMS


   
AntwortZitat
(@belzig)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 227
 

@wollewolle Meine Akkus haben sogar 3 Schuko-Stecker.

2 Für die Ladegeräte

1 Für die Wechselrichter

Rollen wären jetzt nicht das Thema.

 

Muss der Speicher, dann überhaupt noch beim MaStR registriert werden?

 

Mein Grundlastspeicher


   
AntwortZitat
(@grumpy_badger)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 885
 

Veröffentlicht von: @belzig

Muss der Speicher, dann überhaupt noch beim MaStR registriert werden?

Darüber wurde im Forum schon seitenweise diskutiert, ohne das es zu einem endgültigen Ergebnis gekommen ist.

Mache sagen es reicht das Rollen drunter sind, andere meinen erst wenn der Akku in einem Fahrzeug (Wohnmobil/Anhänger, etc) verbaut ist entfällt die Anmeldepflicht.

Andere (wie auch ich) sagen, DC-seitig geht den Netzbetreiber nichts an, da es hinter einem zugelassenem Wechselrichter ist.

10x 130Wp + 4x 210Wp -> 4x MPPT 100/20 + 2x HM300 + BlueSmart IP22 24/16 -> 2x 24V 100 Ah LFP -> Multiplus C 24/2000


   
WolleWolle reacted
AntwortZitat
(@sarowe1972)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 921
 

Mal ganz ehrlich, die Anmeldung beim Marktstammdatenregister ist doch so überhaupt kein Problem.  2-3 Klicks beim anmelden der Anlage und fertig.  Deshalb irgendwelchen Ärger riskieren? Für mich erübrigt sich damit die Frage.  Ausserdem finde ich es ganz sinnvoll das die Bundesnetzargentur einen ungefähren Überblick behält wieviel Speichervermögen im Netz vorhanden ist. 


   
AntwortZitat
(@wollewolle)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 50
 

Es geht ja nicht um den Status Quo, sondern was in Zukunft mit dieser Information gemacht wird. Ich sehe nicht was die BNA oder dem Netzbetreiber mein Akku angeht.


   
Steppix and topo reacted
AntwortZitat
Seite 2 / 8
Eigenbau Akku Anmel...
 
Teilen: