Nachdem die Links im neuen Forum leider nicht mehr funken, fasse ich nochmal kurz zusammen:
Bestands-PV Anlage:
Fronius Symo 8.3
Fronius Smart Meter
24x Q.PEAK DUO-G9 355 (NO-SW Anlage 2 Strings)
Grundlastspeicher:
Redodo 24V 100Ah
HM-300 mit Ahoy-DTU (Deye Sun 300 ist rausgeflogen wg. Deye-GATE)
2x Victron Blue Smart IP22 12A Ladegerät
3x Gosund SP1.
Steuerung:
Raspberry PI 4 4GB
Domoticz (Smarthome)
Rausgeflogen ist:
Victron Battery Protect 65A
Das ist schon sehr ernüchternd, wie wenig momentan in die Batterie geladen wird.
In 10 Tagen 5 kWh.
Ich hab Einverbrauchsquoten zwischen 89-99%, viel bleibt da nicht für die Batterie übrig.
Seit 17 Oktober habe ich jetzt 83,10kWh aus dem 2,56 kWh Akku gezogen. Also 32 Vollzyklen.
Seit gestern vorgestern ist das Wetter ja wieder viel besser, mal schaun wie sich der Januar so macht.
Ich hab den Deye jetzt auf 43% ~ 118W begrenzt. Der WG stieg dadurch um 2% auf 90,01 %.
Jetzt kann er die ganze Nacht durchlaufen und die Grundlast ausgleichen.
Allerdings gleicht er jetzt die Lastspitzen tagsüber nicht mehr so gut aus.
Das ganze funkt über https://pro.solarmanpv.com wenn man im Inverter Reiter die device control auswählt
Set Active Power Regulation 43%
Bin gerade noch am rätseln ob auch die Einstellung
Overfrequency&Load-shedding Percentage
angepasst werden muss (Steht im Default auf 44%).
Konnte bisher noch nicht klären ob sich Overfrequency&Load-shedding Percentage
auf die Nominalleistung oder auf die eingestellte Maximalleistung bezieht
Im ersten Fall müsste die Overfrequency&Load-shedding Percentage
eigentlich auf 20% o.ä. eingestellt werden
Im zweiten sollte es automatisch gehen, wenn Active Power Regulation angepasst wird.
Vielleicht haben es ein paar ja mit bekommen,
die Deye Sun 300 bis 2000 haben ein gravierendes Sicherheitsproblem in der Logger firmware.
In diesem Thread gibts Abhilfe
Für Leute ohne photovoltaikforum account:
Wie sieht es denn aus wenn man die WRs an 48v betreiben würde? Das liegt dann außerhalb des mppt Bereich aber innerhalb der zulässigen Spannung. Wäre das besser oder schlechter als der Betrieb an 24v?
Der MTTP Bereich ist von 25-55 V, mit 48V wärst du also auch drin, allerdings fließt natürlich deutlich weniger Strom.
Ich würde mittlerweile eher den Hoymiles HM-300 nehmen, da fängt der MTTP Bereich erst bei 29V an und der maximale Eingangsstrom ist 1 A höher als beim Deye (11,5A)
Allerdings braucht man halt Ahoi DTU o.ä.) um ihn zu drosseln, dafür gibts den HM-300 momentan für 109 € neu auf Ebay
Vielleicht auch interessant Enphase IQ7.
Da findet man sogar einen Händeler mit folgender Aussage:
Wir empfehlen den IQ7+ für 24Volt Batterie Systeme.
Für Batterie Anwendungen können Sie sich den Wechselrichter von uns in der Ausgangsleistung drosseln lassen. Da das Drosseln der Wechselrichter eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, berechnen wir dafür eine Servicepauschale von 30€.
PV Lieder, oder ?
....allerdings rührt sich der Kamerad nicht auf Emails und Anrufe.
Der IQ7+ war eigentlich meine Erste Wahl weil PV&E ihn im YT stark beworben hat, wegen seines guten Wirkungsgrades.
Allerdings ist man da mit den Q-Cables schnell noch mal 50 € on top los.
PV Lieder, oder ?
....allerdings rührt sich der Kamerad nicht auf Emails und Anrufe.
Der IQ7+ war eigentlich meine Erste Wahl weil PV&E ihn im YT stark beworben hat, wegen seines guten Wirkungsgrades.
Allerdings ist man da mit den Q-Cables schnell noch mal 50 € on top los.
ja richtig. Wir sind in den gleichen Foren unterwegs. Mich wundert, dass das nur dieser Händler durchführen können soll. Beim Deye geht es ja auch wenn man sich einen entsprechenden Zugang und die Software besorgt.
Leider leider scheint die Begrenzung beim IQ7 aber fix und nicht softwaremäßig anpassbar zu sein.
Den Enphase kannst du auch jederzeit in der Leistung anpassen , allerdings brauchst du ein entsprechendes Gateway.
Enphase Envoy-S Standard Kommunikationsgateway
Kann dir allerdings nicht sagen ob man da auch noch einen entsprechenden Installer Account braucht um die WR anzupassen.
Es gab gestern einen kleinen "Technischen Durchbruch" bei den Deye Sun 300 WR.
Man kann jetzt von der Kommandozeile aus die Leistung des WR einstellen ohne modbus installieren oder bei Deye einen Installer Account beantragen zu müssen.
Das ganze geht natürlich auch aus einer Hausautomation oder per Cronjob.
Also z.B zum Lastspitzenbrechen tagsüber auf 100% Leistung
dann Abends wenn die Glotze läuft 75%
und schließlich nachts nur noch die Grundlast ausgleichen 40%
Auf dem Github gibt es jetzt das neue main
auf den Raspi ziehen mit
git clone https://github.com/s10l/deye-logger-at-cmd
go installieren
sudo apt install golang
testen mit
1.2.3.4 durch deine Logger IP ersetzen
cd deye-at-logger/src
go run main.go -t 1.2.3.4:48899 -xmb 00280001
dann sieht man die aktuelle leistung
go run main.go -t 1.2.3.4:48899 -xmbw 0028000102002E
setzt die Leistung auf 46% [0x2E]
go run main.go -t 1.2.3.4:48899 -xmbw 00280001020064
setzt die Leistung auf 100% [0x64]
Wenn der WR an einer Batterie hängt, bitte nicht höher als 75% setzen
go run main.go -t 1.2.3.4:48899 -xmbw 0028000102004B
Wenn alles funkt kann man das ganze kompilieren
go build main.go
dann ist der Aufruf nur noch
./main -t 1.2.3.4:48899 -xmbw 0028000102004B
Man könnte theoretisch so jede Minute die Leistung an den tatsächlichen Verbrauch anpassen.
Ob das dem WR gut tut kann ich noch nicht beurteilen
Details stehen im Github unter issues und im PV-Forum
Jetzt habe ich mir noch einen 2ten WR zugelegt, einen HM-300, den es bei Ebay für 97 Euro gab.
Über Ebay-Kleinanzeigen habe ich mir noch eine Ahoy-DTU gekauft.
Der Hoymiles kann komplett über die Ahoy-DTU gesteuert werden, also Leistung drosseln, aus und anschalten.
Wirklich sehr nett.
Ich überlege mir gerade ob ich den Deye nicht komplett rauswerfe und mir noch einen 2ten HM-300 hole, damit das ganze ein bisschen einheitlicher ist.
z.Z. ist der HM-300 die erste Stufe, er speist ein sobald 150 W Netzbezug anliegen und regelt dann hoch bis ca. 250 W, auf diesen Wert ist er begrenzt damit er nicht mehr als seine maximal zulässigen 11,5 A zieht.
Wenn der HM-300 mehr als 220 W einspeist und immer noch 220 W Netzbezug vorliegen, startet der Deye.
--------------------
Von 1.00 - 5:30 hat der HM-300 Pause und es arbeitet nur der Deye auf 150 W.
Jetzt ist natürlich mein Akku relativ schnell leer.
Aber dann gabs auch noch ein Angebot für einen Amperetime 24V 100Ah Akku, den ich auch noch geschossen habe, nach MwSt. Erstattung kommt der auf 620 Euro und kann somit fast mit den Aliexpress Angeboten mithalten.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich beide Akkus mit den 2x12A Ladegeräten voll bekomme.
Der Redodo ist wenn die Sonne scheint um 13:00 Uhr schon voll, so daß ich da relativ zuversichtlich bin.
Die Ampertime 24V 100Ah kam letzte Woche. Ich hab sie parallel mit der Redodo verkabelt.
Am Minuspol von Bat1:
Ladegerät1 Minus
Wechselrichter1 Minus
Am Minuspol von Bat2
Ladegerät2 Minus
Wechselrichter2 Minus
Zwischen Minuspol von Bat 1 und 2 ist ein 12 mm² Ringschuhkabel in dem eine 10A Automatiksicherung verbaut ist, fließt also mal zwischen den Batterien länger Strom > 10A sollte die Sicherung fliegen.
Die Pluspole der Batterien hängen an einer 100A Bojack-Sicherung und danach gehts jeweils mit 20A abgesichert zu den Pluspolen der 2 Ladegeräten und den WRs.
Die Ladegeräte haben 12 A, die WR ziehen regelmäßig unter 10 A höchstens aber 19A.