Anschlusskästen und Anschluss Hausleitung?

60 Beiträge
15 Benutzer
4 Likes
6,179 Ansichten
(@muellerarmack)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 142
Themenstarter  

Was für ein leidiges Thema. Ich habe mich nun ein wenig durchgekämpft. Da ich mit dem örtl. Elektriker eh nächste Woche die größeren PVs bespreche (1x ca 4 KW 1 x 10 KW) versuche ich diese Frage gleich unterzubringen.

Was mich bei der Recherche wirklich erstaunt hat sind die doch deftigen Preise für DC-Überspannungsschutz. Markenhersteller ABB etc rufen da locker 250 Euro aus, damit stirbt jede kleinere Anlage (also 1-2 KW). Es gibt jede Menge Noname, Billigheimer, die ca 30 Euro ausrufen. Das ist mir schon zu suspekt. Mittlere Kategorien sehe ich nicht.

Es muss ja nicht gerade der Goldstandard sein, gerade für kleinere Schuppenanlagen lohnt sich das nicht.

Habt Ihr Empfehlungen. Ich habe schon alle größeren Marken durch.


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198

   
AntwortZitat
(@muellerarmack)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 142
Themenstarter  

vielen Dank für den Tipp, ich glaube ich bin fündig geworden. Von Schneider gibts einen DC Üschutz für ca. 80 Euro, also genau in der mittleren Preiskategorie. Ich denk, dass werde ich investieren.

Ich werde auch noch ein paar Bilder vom GAK hochladen für spätere nachfragende Generationen. Ich baue den so, dass er sowohl die DC- als auch die AC-seitigen Module hat, auch wenn AC-Seitig das nicht notwendig ist.

Zusätliche ein paar Daten zum Erder. Auch das war jetzt echt nervig herauszufinden. Für meine Zwecke ist das sehr simpel, aber das Zusammensuchen der Daten ein graus. Am WE werde ich den installieren und mit drei Ableitungen vermessen, dann berichte ich.


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
 

Ich werde auch noch ein paar Bilder vom GAK hochladen für spätere nachfragende Generationen. Ich baue den so, dass er sowohl die DC- als auch die AC-seitigen Module hat, auch wenn AC-Seitig das nicht notwendig ist.

Bei mir sehen die so aus https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=36819#p36819 😉
Schreib doch ein "Howto GAK". Die Frage kam ja schon öfter. Ich halte den auch für Wichtig gerade mit Überspannungsschutz und der Möglichkeit die Strings vom WR zu trennen.

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
(@muellerarmack)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 142
Themenstarter  

ja, natürlich, warum sollte ich die Infos hinterm Berg halten.

Werde 1x Foto vom GAK machen und die Plficht und optionalen Komponenten markieren.

Sowie ein HowTo der Erdnung, falls am WE die Installation mit vernünftigen Widerstandswerten gelingt. Auch wenn die 10 Ohm nicht mehr zwingend sind, versuche ich diesen Schwellwert zu unterschreiten.

Ich habe dafür einen recht brauchbaren Boden.

Fotos vom GAK kann allerdings dauern, ich habe ohne es zu sehen die DC-Trenner bei jm mit 20 Werktagen Lieferzeit bestellt. Ist jetzt auch kein Drama


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
 

Sowie ein HowTo der Erdnung, falls am WE die Installation mit vernünftigen Widerstandswerten gelingt. Auch wenn die 10 Ohm nicht mehr zwingend sind, versuche ich diesen Schwellwert zu unterschreiten.

Wie machst du das mit der Messung vom Erdungswiderstand? Hast du dazu das passende Equipment?

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
techthor
(@techthor)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 332
 

Es gibt Vorschriften in der VDE bezüglich Blitzschutz die sich auf die Länge der DC Leitung beziehen.
Ggf. kannst du auf den GAK verzichten wenn die Leitungen kürzer 10m sind.

In welcher VDE Norm kann man das Nachlesen, ich hab bei google nix gefunden.


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
 

Es gibt Vorschriften in der VDE bezüglich Blitzschutz die sich auf die Länge der DC Leitung beziehen.
Ggf. kannst du auf den GAK verzichten wenn die Leitungen kürzer 10m sind.

In welcher VDE Norm kann man das Nachlesen, ich hab bei google nix gefunden.

Schau mal hier
https://www.vde.com/de/blitzschutz/infos/pv-anlagen

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
techthor
(@techthor)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 332
 

Da steht 1.1.2021 als Veröffentlichungsdatum, kann das sein das die ab dann erst gültig ist? Was wenn die Anlage schon paar Jahre alt ist und jetzt nur die Strings geändert werden?

Und noch etwas ist sehr schwammig formuliert, folgender Abschnitt:

Also kein Muss, sondern nur Kann.
Ich als Laie entscheide mich dagegen, da mir keine gesetzliche Pflicht bekannt ist.

Oder ist hier jemandem ein Gesetz dazu bekannt?


   
AntwortZitat
(@muellerarmack)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 142
Themenstarter  

naja, das gilt grundsätzlich. Der VDE ist kein Gesetzgeber, du kannst also drauf pfeifen, aber wenn ein Tages ein satter Schaden auftreten sollte und ein Richter darüber befinden muss, woran soll er sich dann orientieren. Er wird einen Sachverständigen einschalten und dieser urteilt anhand VDE, TAB, etc.

Du kannst natürlich von den Normen immer abweichen, es sind nur Normen, niemand hindert dich daran es besser zu machen, aber wenn Du drunter liegst, dann wird es im Schadensfall dein persönliches Risiko und so teuer ist eine Blitzschutzinstallation auch nicht, obwoh bei kleineren Anlagen es unwirtschaftlich ist. Es passiert in der Praxis übrigens sehr häufig, dass selbst Firmen die Normen nicht genau einhalten. Die sparen das lieber, weil denen das Risiko eh zu gering ist und im Schadensfall wird die GmbH halt insolvent gemeldet.

Theoretischer Fall um das Problem zu verdeutlichen: Ein Blitz kracht in Deine PV, der Spannungstoß schrottet nicht nur dein Haus, sondern zieht auch die Elektronik der gesamten Nachbarschaft in Leidenschaft. Sehr unwahrscheinlich, aber möglich und eine noch so geringe Wahrscheinlichkeit heißt, dass irgendjm. eines Tages dieses Pech auch hat und der ist dann gut beraten die gültigen Normen zu erfüllen, um es der Versicherung
nicht zu leicht zu machen, den Schaden nicht regulieren zu müssen.

Ganz prak Bsp. gerade erst gesehen. Ein Verwandter von mir lässt PV und Batterie prof machen für seeeeehr viel Geld. Der VDE beschreibt in seiner Norm die Notwendigkeit auf dem Zählerschrank einen Hinweis anzubringen, so'n PV-Aufkleber, damit auch ein Elektriker weiß, das eine PV installiert ist. Der Solarteur hats vergessen. Nun stell dir den unwahrscheinlichen Fall vor, dass ein Elektriker an dem Kasten arbeitet und die PV oder der Speicher ihm einen Schlag verpasst mit Todesfolge usw. und schon geht der Ärger los, ob die Anlage nicht ordentlich gekennzeichnet ist.

@Erdung: Nun, eine Fluke konnte und wollte ich mir nicht gleich leisten, ich hoffe es tut auch ein Peak 2700. Soll angeblich mit einem Fluke kalibriert worden sein.


   
AntwortZitat
techthor
(@techthor)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 332
 

Ok, habs verstanden, mit der German Angst kann der Dehn sich die Taschen voll machen.

Unabhängig davon, ich hab immer noch nichts darüber gefunden wie der Dehn die 10 Meter begründet.
Er sagt, man sollte ja seine überteuerte SPD bei mehr als 10Meter verbauen, warum nicht erst bei 15m oder 20.
Kann mir das jemand erklären?


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
 

Ich hab noch das hier https://catalogue.k2-systems.com/media/41/58/81/Equipotential-bonding-lightning-protection-de.pdf
von K2 gefunden.

Seite 7:
Ist kein äußerer Blitzschutz vorhanden, muss auch kein
Blitzschutz für die PV-Anlage errichtet werden.

Heißt: Wenn es keine Installation eines Blitzableiters gibt benötigt die Anlage auch keinen Blitzschutz
ABER:
Ab Oktober 2016 ist ein SPD Type 2 vorzusehen DIN VDE 0100-534. Wenn eine Anlage errichtet oder erneuert wird (hat jetzt nix mit PV zu tun).

Also alle wischi waschi.
Am Ende muss man sehen was die Versicherung sagt wenn es zu einem Schaden kommt und kein Blitzschutz verbaut ist. Das ist ja die das einzige Problem an der Sache.

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
techthor
(@techthor)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 332
 

Kombiableiter habe ich ja im Zählerschrank, mich wundert nur diese neue VDE für das Typ 2 bei mehr al 10m PV DC Leitung.
Zudem gibts keine Erklärung wie die Leitungslänge von 10 Meter zustande kommt.
Bis jetzt glaube ich, dass der DEHN das festgelegt hat, weil er weiß dass die Leitungen bei den meisten PV Generatoren im privaten eh die 10 Meter vom Dach bis zum WR im Keller übersteigt, wirtschaftlich super für DEHN.
Würde ich in seiner Position beim VDE auch machen.
Justmy2cents.


   
AntwortZitat
(@muellerarmack)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 142
Themenstarter  

mal eine Verständnisfrage zur Verkabelung. Auf Seite 1 die Videos zum GAK. Ich habe heute die Bauteile bekommen und sehe, dass ich das Kabel direkt in einen Automaten schieben und verklemmen kann, aber so wie ich das sehe werden die Enden vorher vercrimpt. Welchen Quetchverbindertyp wird denn genommen.


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
 

mal eine Verständnisfrage zur Verkabelung. Auf Seite 1 die Videos zum GAK. Ich habe heute die Bauteile bekommen und sehe, dass ich das Kabel direkt in einen Automaten schieben und verklemmen kann, aber so wie ich das sehe werden die Enden vorher vercrimpt. Welchen Quetchverbindertyp wird denn genommen.

Ich habe Aderendhülsen ohne Isolierung verwendet.

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat