Benachrichtigungen
Alles löschen

Welchen WR mit 10 kW/3P für DIY-Akku (48V)???

26 Beiträge
8 Benutzer
0 Reactions
3,526 Ansichten
Frosch
(@frosch)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
Themenstarter  

Ich plane schon einige Zeit meine PV-Anlage (Eigenbau) und stehe kurz davor, mit dem Bau zu beginnen. Unsicher bin ich mir noch mit dem richtigen Wechselrichter.

Ich werde auf meinem Ost-West-Dach je Seite 16 Module mit 410 Wp montieren. Es werden also 2 Strings -> ich brauche (mind.) 2 MPPT. Es gibt nahezu keine Verschattung. Der WR sollte ca. 10 kW Leistung haben (klar, die Module haben theoretisch 13,2 kWp, aber es ist eben Ost-West, der Wert wird also niemals erreicht werden. Der WR muss dann aber dreiphasig sein und natürlich anmeldefähig. Notstrom brauche ich nicht. Ich will mir zeitnah (sobald die Anlage läuft) einen DIY LFP-Akku bauen (um Themen wie BMS werde ich mich dann im Detail beschäftigen).

Leider habe ich noch keinen wirklich gut für mich geeigneten WR gefunden. Victron Multiplus II ist schon cool und kann so ziemlich alles und noch mehr, ist aber ziemlich teuer (ich denke, ich brauche drei 5000er plus die MPPT-Module, Steuerung, Zähler etc.). Also eindeutig eher hochpreisig. Der MPI10K und Derivate war lange im Fokus, dann habe ich hier gelesen, dass er 160 W Eigenverbrauch hat, sobald der Akku geladen ist. Das sind mehr al 3 kWh am Tag, finde ich irgendwie nicht so cool. Huawei und Co. scheinen alle nur "Hochvolt"-Akkus zu unterstützen, hier bekomme ich wohl keinen 48 DIV vernünftig angeschlossen.

Gibt es denn keinen WR mit ca. 10 kW, dreiphasig, mit Zulassung, der 48 V DIY unterstützt? Oder habe ich ihn bisher einfach übersehen? Für sachdienliche Hinweise bin ich dankbar.


   
Zitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7006

   
AntwortZitat
Frosch
(@frosch)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
Themenstarter  

sma tripower 10
multiplus 48/5000
cerbo gx
em24

Hallo Voltmeter, vielen Dank für das schnelle Feedback.

Ich bin dem Link in Deiner Fußnote gefolgt (Warum braucht man keinen 3P Batterie-WR) und gebe Dir grundsätzlich recht. Der einzige Verbraucher, der mir einfällt, wäre meine Wallbox, aber ich werde mein Auto sicher so gut wie nie über die Batterie im Haus laden, sondern lieber direkt aus der Sonne... Notstrom brauche ich ich nicht.

Wie wird denn der SMA mit der Victron-Welt gekoppelt? Leistungsmäßig über AC (also Doppelwandlung) oder gibt es einen Weg über DC (kann ich mir gerade nicht vorstellen...).

Gibt es auch eine logische Kopplung, und wenn ja, wozu? Der Victron könnte ja eigentlich alleine über den EM24 entscheiden, wie viel er lädt oder entlädt.

"Bottleneck" hier einzig der max. Ladestrom eines MP2, ich würde also bei geringem Eigenverbrauch (Abwesenheit) und guter Sonne einen relativ großen Teil einspeisen. Aber das ist halt der Preis und man könnte ggfs. mit einem zweiten MP2 das Problem lösen (wären 2 MP2 eigentlich "legal", wegen der Schieflast? das Wären ja max wieder nur 5kVA...)

Tatsächlich war das (zumindest so ähnlich, nur mit einem anderen WR statt dem sma) mein erster Plan, allerdings würde ich dann den Victron und die Akkus in ein Nebengebäude verbannen, die nur über AC angebunden sind. Vorteil: ich könnte auch Strom aus anderen Quellen (zukünftig evtl. ein kleines Windrad oder ein "Balkonkraftwerk" nach Süd auf dem Carport etc.) speichern. Jetzt habe ich aber auch einen Platz für die Akkus im Haus gefunden hatte die Idee, mit einem Hybrid-WR zu arbeiten. Leider scheint es da aber nicht so viele zu geben, die für mich passen würden.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7006
 

die ac wechselrichter kommunizieren über lan mit dem cerbo der findet die dann must nur dort einstellungen machen wo der wr sich elektrisch befindet usw

die ac wechselrichter können aber keine 0 einspeisung dh die schaufeln alles überschüssige ins netz egal ob du dafür vergütung willst oder nicht

das kann man auch mit 2x victron mppt rs 450/100 lösen da hättest du auch die vollen 10kw ladeleistung und auch echte 0 einspeisung(ist dan naber nicht überschuss einspeisefähig)
allerdings hast du dann den flaschenhals bei der stromabgabe eines multiplus 5000 mit 4kw wenn du deine wallbox drosselst auf 3,6kw würde der mp2 eben soviel vom akku oder mppt ins netz einspeisen und den bezug der wallbox ausgleichen wenn die bei 11 kw bleibt dann zahls du eben für alles über der leistung des mp2

keine ahnung ob man 2 mp2 zum laufen bekommt
an verschiedenen phasen bestimmt aber drehstrom haste dann bei netzausfall nicht ist halt wieder so ne ineffeziente krücke

im prinzip reicht die stromabgabe eines mp2 weil man ja nie dauerhaft 4kw zieht außer eben bei der wallbox
die kannst du ja drosseln auf 3kw
bekommst in 5h ja 100km reichweite rein sollte langen wenn man alle paar tage lädt

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
Frosch
(@frosch)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
Themenstarter  

Du hast Recht.

die ac wechselrichter kommunizieren über lan mit dem cerbo der findet die dann must nur dort einstellungen machen wo der wr sich elektrisch befindet usw

Ich verstehe aber noch nicht, warum der mp2 den AC-WR überhaupt sehen muss oder soll. Vielleicht denke ich zu naiv, aber mit einem em24 direkt nach dem Übergabepunkt vom Versorger "weiß" der mp2 dann doch, ob er speichern oder abgeben soll, das Ziel ist, hier eine 0 hinzubekommen, wenn er nicht mehr speichern kann, wird halt eingespeist. Das ist ja an sich nicht schlimm, gibt sogar ein paar Cent, ist aber die letzte Wahl nach Verbrauchen oder speichern. Anmelden will ich die Anlage auf jeden Fall.

das kann man auch mit 2x victron mppt rs 450/100 lösen da hättest du auch die vollen 10kw ladeleistung und auch echte 0 einspeisung(ist dan naber nicht überschuss einspeisefähig)
allerdings hast du dann den flaschenhals bei der stromabgabe eines multiplus 5000 mit 4kw wenn du deine wallbox drosselst auf 3,6kw würde der mp2 eben soviel vom akku oder mppt ins netz einspeisen und den bezug der wallbox ausgleichen wenn die bei 11 kw bleibt dann zahls du eben für alles über der leistung des mp2

Ja, sieht so aus, als müsste ich eine Kröte schlucken. Ich muss mir nur noch überlegen, welche das sein wird, so richtig Lecker sehen sie alle nicht aus.

Aktuell tendiere ich dazu, tatsächlich einen 10 kW AC-WR mit nur einem mp2 zu koppeln. Dann bleibt es anmeldefähig und die Kosten im Rahmen. Dafür kann ich den mp2 und die Akkus bei Bedarf auch räumlich absetzen. Ich sehe dann zwei "Nachteile", die aber evtl. nicht so schlimm sind:

1. Ich kann "nur" ca. 5 kW speichern, wenn ich mehr erzeuge und nicht direkt verbrauche, wird halt eingespeist.
-> dafür gibt es dann aber ein paar Cent und vermutlich ist gar nicht so schlimm, denn wenn ich punktuell mehr als 5 kW erzeuge, werde ich über den Tag vermutlich auch meist genug erzeugen, um den Akku voll zu kriegen (Ich gehe mal von 10, max 15 kWh Akku aus). Ob ich also parallel etwas einspeise ober später bei vollem Akku alles macht keinen großen Unterschied.

2. Ich kann "nur" 4 kW entladen.
-> Klingt auch schlimmer. als es vermutlich in der Praxis ist. Auto wird, wenn immer möglich, bei Sonne geladen, da kann der mp2 sogar unterstützen, wenn die Sonne alleine nicht reicht. Die anderen Verbraucher kommen auch zusammen eher sehr selten über diese Grenze. Und wen ich mal nachts laden muss, kann ich den Ladestrom des Autos reduzieren, Zeit habe ich ja Nachts genug und der Akku des Hauses reicht eh nicht für eine ganze Autoladung. Das ist dann so ähnlich wie beim Laden in den mp2und parallel den Überschuss einspeisen. Ob ich das Auto erst mit 11 kW aus den Akkus im Haus lade und dann (wenn die dann alle sind) den Rest voll aus dem Netz hole oder gleich nur einen Teil aus dem Akku und den Rest aus dem Netz nehme, kommt am Ende auf das Selbe raus.

Scheinbar habe ich bisher viel zu sehr auf die Technik und die Kurzzeit-Daten geschaut und zu wenig auf das Gesamtbild. Idea

Bleibt bei mir aktuell nur noch die Frage, ob es ein sma sein muss (siehe oben) oder jeder AC-WR funktionireen würde, auch wenn der dann evlt. nicht mit dem mp2 bzw. cerbo gx spricht.

Oder es kommt noch ein weißer Ritter in Form eines günstiges 10 kW/3P Hybrid-WRs mit geringem Eigenverbrauch um die Ecke Grin


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7006
 

Die Netzwerk Verbindung brauchen sma oder fronius wr für die online Visualisierung wenn dir das egal ist geht auch jeder andere wr.

Noch eine Option sunny Boy 4 und mppt 450/100
Das vereint die Vorteile beider Systeme und ist sogar notstromfähig

So habe ich das auch gelöst

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
solarfreund
(@solarfreund)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1510
 

Hallo Frosch der Kröten schluckt,
ich werde auch 16 Module mit ähnlichen Werten einsetzen. Wie kommst du auf 13,2 KWp? Nach meiner Berechnung sind es eher die Hälfte. Ich habe noch mit 70 % geplant.
1 Victron Multiplus 2 5000
2 Victron Mppt 250/70
Cerro Gx
Em24
Habe ich angeschafft
Nachdem das Osterpaket die 70% aufhebt würde ich eher zwei bis drei multiplus 2 3000 nehmen.

6,5 kWp aufm Dach, 14 kWh mit Daly BMS 250A im Keller, Victron Multiplus II 5000, 2 x Victron MPPT 250/70, Cerbo GX, EM24
Camper mit 660 Wp und 3,5 kWh, Victron MPPT 100/50, Wechselrichter mit 2000 Watt, Senseo Kaffeemaschine, kein Gas 😀


   
AntwortZitat
Frosch
(@frosch)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
Themenstarter  

Hallo Solarfreund,

ich werde auch 16 Module mit ähnlichen Werten einsetzen. Wie kommst du auf 13,2 KWp? Nach meiner Berechnung sind es eher die Hälfte. Ich habe noch mit 70 % geplant.

Ich plane mit 32 Modulen, jeweils 16 nach Ost und West. So ergeben sich nominal die doppelten Werte, in der Praxis natürlich nicht, solange wir nur eine Sonne haben. Aber ich komme dann deutlich in den Bereich oberhalb von 5kW und muss es damit dreiphasig machen.

Mal schauen, ob die 70% erst zum 01.01.23 oder schon mit der Veröffentlichung des Gesetztes fallen, aktuell sieht es ja nach dem Jahreswechsel aus. Aber durch die Ost/West-Verteilung habe ich mit einem 10kW WR die 70% quasi dauerhaft eingebaut. Cry


   
AntwortZitat
Frosch
(@frosch)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
Themenstarter  

Hallo Voltmeter,

Noch eine Option sunny Boy 4 und mppt 450/100
Das vereint die Vorteile beider Systeme und ist sogar notstromfähig

OK, wenn ich das richtig verstanden habe, dann würde ich Ost und West jeweils nochmal in zwei Strings unterteilen und dann jeweils einen Ost- und einen West-String an den sunny Boy und an den mppt hängen, so dass sie beide etwas von der Ost- und Westseite abbekommen. Das ist Smart. Vermutlich wäre es aber nicht anmeldefähig, weil ich ja nur auf max. zwei Phasen einspeisen kann. Man könnte evtl. versuchen, da formal zwei Anlagen draus zu machen, aber Anlagen aus dem gleich Jahr werden ja zu einer zusammengefasst... und vermutlich gilt die Schieflast-Regel für alle Anlagen zusammen.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7006
 

dann mach halt den sb4 an l2 und den mp2 an l1 wenn das netz ausfällt und du per umschalter es so löst dass du die phasen auf ac out 1 vom mp2 koppelst und das netz trennst hast du auch eine komplette ersatzstromversorgung fürs haus da läuft auch der sb4 weil er vom mp2 das netz gestellt bekommt

wenn du nichts zusätzlich an den phasen machen möchtest hast du immer noch die halbe anlage als notstrom auf einer phase im haus, must dann wissen wo du die kühlschränke heizung usw anschließt

ich würde dann eine string ost 8module und einen west 8 module je an einem gerät anschließen

anmelden kanst du es als einspeiseanlage 4kw(sb4) mit speicher dann sind die 70% auch egal

so musst du nicht eine kröte schlucken sondern nur ne halbe LoL damit hast du eigentlich das optimum maximale ladeleistung der kompletten anlage und maximale einspeisung bei eigenverbrauch und überschusseinspeisung von 4kw der halben anlage

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@remington)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 57
 

Hallo,
bin gerade dabei mir eine PV-Anlage zu installieren.
Ich suche auch nach einem Wechselrichter.

Was haltet ihr von dem Model:
MPP Solar MPI Hybrid 10K
Operation Type: Grid-Tie with Battery Backup
Max Continuous Output: 10000W
Max PV Input Power: 14850W
Max PV Input Voltage: 900V
Input Battery Voltage: 48v
Battery Charger: 200A
MPPT Tracker: 2
Notstrom

Ich möchte nicht bei Alibaba kaufen.
Gibt es einen Händler / Importeur in der BRD / Europa?
Kennt jemand den Preis?


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

dann mach halt den sb4 an l2 und den mp2 an l1 wenn das netz ausfällt und du per umschalter es so löst dass du die phasen auf ac out 1 vom mp2 koppelst und das netz trennst hast du auch eine komplette ersatzstromversorgung fürs haus da läuft auch der sb4 weil er vom mp2 das netz gestellt bekommt

ui, ui.
ACHTUNG: Klugscheißermodus an 😀
Bitte erst das Netz trennen und dann das AC1Out vom MP2 aufschalten! In der Regel macht man das ja aber eh mit einem Lastumschalter mit 1-0-2 Stellung.
Klugscheißermodus aus.

Ist vielen vllt. klar, lesen aber eventuell auch manche, denen das dann nicht klar ist.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@dsommerfeld)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 15
 

MPI 10K ist das was ich heute unter anderen bestellt habe.

LG

Hallo,
bin gerade dabei mir eine PV-Anlage zu installieren.
Ich suche auch nach einem Wechselrichter.

Was haltet ihr von dem Model:
MPP Solar MPI Hybrid 10K
Operation Type: Grid-Tie with Battery Backup
Max Continuous Output: 10000W
Max PV Input Power: 14850W
Max PV Input Voltage: 900V
Input Battery Voltage: 48v
Battery Charger: 200A
MPPT Tracker: 2
Notstrom

Ich möchte nicht bei Alibaba kaufen.
Gibt es einen Händler / Importeur in der BRD / Europa?
Kennt jemand den Preis?


   
AntwortZitat
(@remington)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 57
 

@dsommerfeld
was kostet das Teil?
Wo hast Du es bestellt?
Lieferbar / Lieferzeit?


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7006
 

@dsommerfeld
was kostet das Teil?
Wo hast Du es bestellt?
Lieferbar / Lieferzeit?

beim 10k hast du keine garantie und bist auf dich selbst gestellt um teile auszulöten und wieder einzubauen falls es probleme gibt
außerdem hat der 150w eigenverbrauch

es gibt baugleiche von fsp aus der eu mit garantie aber den preis willst du nicht zahlen

ui, ui.
ACHTUNG: Klugscheißermodus an 😀
Bitte erst das Netz trennen und dann das AC1Out vom MP2 aufschalten! In der Regel macht man das ja aber eh mit einem Lastumschalter mit 1-0-2 Stellung.
Klugscheißermodus aus.

Ist vielen vllt. klar, lesen aber eventuell auch manche, denen das dann nicht klar ist.

jo ich schmore heute bei 27°C da setzt das hirn aus

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
Seite 1 / 2
Teilen: