Benachrichtigungen
Alles löschen

victron multiplus 2 und der NA-Schutz

33 Beiträge
9 Benutzer
11 Likes
803 Ansichten
(@nightracer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 43
 

Meiner auch nicht. Im E3 stand nur Victron MultiplusII drin. ...Hat er so akzeptiert.

Photovoltaik mit 22,4kWp in Betrieb seit 04/22

Fronius Symo 17,5kW, Fronius SmartMeter

56x Trina Solar Vertex S TSM-400DE09.08 (30 ost/26 west)

seit 07/23 Victron ESS mit

1x Victron MultiPlus II 5000 / cerboGX

16x EVE LF280k mit JK BMS


   
Sarowe1972 reacted
AntwortZitat
(@vavuum)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 144
 

Oder ist es ein Definitionsproblem ?

Im Inselbetrieb ist PE mit N am WR verbunden.

Der PE ist dann im HAK mit dem N verbunden und damit auch mit dem N des WR.

Das ist auch mit ENS oder NA genau so.

Daher der Dreieck/Stern Trafo, um den N fur geforderte allpolige Trennung zu "isolieren".

Sekundär müsste der N dann wieder auf PE angeschlossen werden, womit der Trafo "ausgehebelt" wird. Der N ist dann wie beschrieben mit dem N vom Netz im HAK über den PEN verbunden.

Erdet man den N vom Sternpunkt nicht, wird aus dem TN ein IT Netz (ich hoffe das richtig zu bennennen). Das hat entsprechende "Auswirkungen", die Sicherungsorgane sind nicht kompatibel, uU funktionslos usw

Daher N auf PE im Inselbetrieb.....

Allpolige Trennung bedeutet, es werden die Phasen und N zum Netz unterbrochen. Die Verbindung PE + N am Einspeisepunkt bleibt im HAK und wird dann notwendiger Weise am WR im Inselbetrieb hergestellt.

Oder, der VNB darf gern erklären, wie es richtig ist. Ein IT Netz ist nicht der richtige Weg. Das vorhandene Sicherheitskonzept benötigt eine Erdung.....

Der Weg, wie man dieses "Missverständnis" nun löst, das ist die eigentliche Aufgabe. Das benötigt etwas "Feingefühl".

Schlafende Hunde wecken.

Nicht mehr zeigen, als der Feind verlangt
Wo kein Kläger, da kein Richter.

Wer fragt verliert.

Gibt einige "Umschreibungen" - im Job ist auch Handeln ergebnisorientiert. Etwas zu hinterfragen ist mitunter notwendig, dann wirft man einen abgenagten Knochen hin, der so präpariert ist, dass die eigene Wunschlösung als Antwort dabei herauskommt.

Erklärungen und Diskussionen bringen sehr komische Ergebnisse hervor, den Bogen nun hinzubekommen - das ist nun die Aufgabe....


   
AntwortZitat
(@d_ferdi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 17
Themenstarter  

@nightracer 

hallo,

mach dir mal keine sorgen ueber den anschluss meines system. da ist alles sicher angeschlossen und abgesichert!

leider muss man ja irgendjemanden fragen, wenn man etwas wissen will, das man nicht weiss und bei bestimmten dingen, kann man da leider nur den netzanbieter fragen.

aber wie schon gesagt, das mit der buerokratie ist inzwischen geklaert, ich brauche nur noch einen eingetragenen elektriker, der den rest fuer mich erledigt, nachdem ich den externen NA-schutz installiert habe, damit ich mit allen wechselrichtern einspeisen darf, je nachdem wo gerade der ueberschuss anfaellt und vor allem, dass ich alle systeme als ess konfigurieren darf weil das einige vorteile gegen einer konfiguration als usv hat.

tschuess


   
AntwortZitat
Seite 3 / 3
Teilen: