Benachrichtigungen
Alles löschen

Standard Grid Tie Inverter extern (für 3 Phasen) limitieren

81 Beiträge
20 Benutzer
0 Likes
28.9 K Ansichten
E-t0m
(@e-t0m)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 788
 

Hallo zusammen,
ich verstehe nach dem Lesen der Beitrage den komplizierten Lösungsansatz nicht.

Warum lest ihr den nicht einfach den aktuellen Stromverbrauch in Watt aus dem normalen Zähler aus ?

Weil jeder Mensch anders denkt? 😉

Hier ist das Rauschen so hoch, dass ich mal dezent auf meine Signatur verweise:

klick: meine flexible high-end cheap-tech Nulleinspeisung


   
AntwortZitat
(@bassmaster)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

Ich hab mir auch ein Soyo Source gekauft. Gleichzeitig läuft noch eine Einspeiseanlage und mein Problem scheint wohl zu sein, dass wenn die Anlage einspeist, der Limiter gerne das selbe einspeist. Limiter umdrehen bringt nichts.

Vermutlich ist das Skript für mich das Richtige? Dann könnte ich den Soyo nur dann einspeisen lassen, wenn die PV Anlage zu wenig einspeist?


   
AntwortZitat
E-t0m
(@e-t0m)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 788
 

Ich hab mir auch ein Soyo Source gekauft. Gleichzeitig läuft noch eine Einspeiseanlage und mein Problem scheint wohl zu sein, dass wenn die Anlage einspeist, der Limiter gerne das selbe einspeist. Limiter umdrehen bringt nichts.

Vermutlich ist das Skript für mich das Richtige? Dann könnte ich den Soyo nur dann einspeisen lassen, wenn die PV Anlage zu wenig einspeist?

Ja. Wenn das Smartmeter mitspielt, dann kannst du mit dem PI steuern wie du willst.

Kennst du die Soyosource Topologie für die Messklemme?

klick: meine flexible high-end cheap-tech Nulleinspeisung


   
AntwortZitat
(@bassmaster)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

Ich hab mir auch ein Soyo Source gekauft. Gleichzeitig läuft noch eine Einspeiseanlage und mein Problem scheint wohl zu sein, dass wenn die Anlage einspeist, der Limiter gerne das selbe einspeist. Limiter umdrehen bringt nichts.

Vermutlich ist das Skript für mich das Richtige? Dann könnte ich den Soyo nur dann einspeisen lassen, wenn die PV Anlage zu wenig einspeist?

Ja. Wenn das Smartmeter mitspielt, dann kannst du mit dem PI steuern wie du willst.

Kennst du die Soyosource Topologie für die Messklemme?

Ja, die Kenne ich. Bei mir wirds aber noch komplizierter, da ich eine Kaskadenschaltung habe. Ich werde es auf jeden Fall mal mit den ESP Kontroller probieren:

https://github.com/KlausLi/Esp-Soyosource-Controller


   
AntwortZitat
E-t0m
(@e-t0m)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 788
 

Ja, die Kenne ich. Bei mir wirds aber noch komplizierter, da ich eine Kaskadenschaltung habe. Ich werde es auf jeden Fall mal mit den ESP Kontroller probieren:

https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=51098#p51098

klick: meine flexible high-end cheap-tech Nulleinspeisung


   
AntwortZitat
(@bassmaster)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

Ich wollte mich nochmal zurückmelden. Das hat super gut geklappt, obwohl ich daheim eine Kaskadenschaltung habe.

Bis 8:00 Uhr sieht man meine Grundlast von ca 450W. Sobald genug PV vorhanden ist, lade ich per Schütz mit 900W eine Gabelstaplerbatterie mit 14,7kWh. Die Nacht hat er bis auf 2 kleine Peaks alles wunderschön auf 0 gebracht über alle 3 Phasen. Da ich ein 24V System habe, bringt der SoyoSource nur maximal 700W, aber das ist vollkommen ok.

Zum steuern verwende ich von Klaus den ESP8266 mit RS485 Modul und ein kleines .net Programm, dass die Steuerung für meinen komplizierten Fall übernimmt.
https://github.com/KlausLi/Esp-Soyosource-Controller


   
AntwortZitat
Seite 6 / 6
Teilen: