SMD 630 Modbuszähler mit MPP Hybrid 5K 10K xy verbinden und einstellen

3 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
307 Ansichten
(@dsommerfeld)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 15
Themenstarter  

Hallo zusammen, ich habe obigen Zähler und sehe nicht das Telefonsymbol. Angeschlossen ist er an einen MPP MPI Hybridwechselrichter.

Die RS485 Karte läuft mit der Adresse 1 (Standard) 19200 Baud N 1...

Soweit so gut.......

Was muss ich im Zähler einstellen? Adresse 1??? oder eine andere Adresse als 1? Also 2?

Braucht es einen Abschlusswiderstand oder reicht es a +b einfach an zu schließen?

 

Danke für die Hilfe

Dirk


   
Zitat
(@4malel34)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 32
 

Hallo Dirk,

das ist hier im Forum schon öfter besprochen worden.

Hier gibt es einen ausführlichen Thread:

https://www.akkudoktor.net/forum/panels-wechselrichter-laderegler/mpi-10k-nulleinspeisung-funktioniert-nicht/

Danke an Riogrande!

Ein Abschlußwiderstand ist normalerweise nicht notwendig.

Ich hoffe Du hast die richtige Modbus Karte.

 

 

Ich habe das baugleiche Gerät von FSP (10K) und Modbuskarte sowie SDM630, das hat auf Anhieb funktioniert.

 

Gruß,

 

Chris


   
AntwortZitat
(@dsommerfeld)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 15
Themenstarter  

@4malel34 Erst einmal Danke, das hatte meine Frage aber nicht beantwortet. Da wäre ein einziger Satz als Antwort möglich gewesen statt der Verweis auf einen 11 Seiten langen Threat wo jemand die Faxen von seinem Gerät dick hat und nicht die Antwort auf meine Frage, welche Adressen beide Geräte haben sollen beinhaltet.

Mittlerweile haben heraus gefunden wie SMD und MPI zusammen arbeiten.

 

Danke

LG

Dirk


   