[Gelöst] PV String - Berechnung DC Sicherung+Blitzschutz

32 Beiträge
7 Benutzer
9 Likes
5,046 Ansichten
(@pv_anfaenger)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 53
 

Hi ich noch mal

Wie hast du jetzt eigentlich deinen GAK aufgebaut, und mit wieviel Strings/Unterverteilung?

gruß

PV_Anfänger

Gruß
PV_Anfänger


   
AntwortZitat
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1409
 

Veröffentlicht von: @pv_anfaenger
Ich werde allerdings nicht die Dehn bestellen die sind mir zu teuer. Ich nehme folgende

Heschen Überspannungsschutzgerät für PV, LYD1-PV1000, 2P 1000VDC 20KA, 35mm DIN-Schienenmontage : Amazon.de: Baumarkt

Ich hatte mich damals bewußt für Dehn entschieden, weil jene diese Mimik eingebaut haben, Störlichtbögen zu löschen. Von den Modulen kommt ja DC und DC fehlt der sog. Nulldurchgang von AC. Beim Nulldurchgang würden Lichtbögen automatisch gelöscht, was bei DC nicht der Fall ist. Das heißt, wenn der ÜSS/SPD auslöst und die Kontakte trennt, kann sich im ÜSS/SPD ein Störlichtbogen bilden, der munter vor sich hin weiterbrennt. Bei Dehn geschieht das nicht, weil der Strom dieses Lichtbogens parallel in eine Sicherung gehen kann und sich in dieser ein ganz normales Löschmittel befindet. Da ich nicht von brennenden Betriebsmitteln im GAK sonderlich angetan bin, war dies mir diese kleine Extraausgabe wert.

Veröffentlicht von: @pv_anfaenger
eigentlich wollte ich den ganzen GAK in einem 3 Reihigen Aufputz Verteiler  aufbauen.
Lach nicht, genau den habe ich auch, allerdings hatte ich meinen hier bestellt.

Veröffentlicht von: @pv_anfaenger
Vielleicht sollte ich einfach noch seitlich 1-2 löcher reinbohren, das die Luft bzw. die Wärme etwas entweichen kann. 😮🙈.
Im Prinzip richtig, weil sich ohne Entlüftung Kondenswasser im GAK bilden kann und definitiv auch wird. Aber einfache Löcher lassen natürlich auch Regen und Ungeziefer hinein. Gegenvorschlag: Du nimmst z.B. von LAPP SKINDICHT ein Druckausgleichselement (die gibt es natürlich auch einzeln), das ist wasserdicht, aber atmungsaktiv (genau wie Deine GoreTex-Jacke). Habe ich bei mir auch drin.

Veröffentlicht von: @pv_anfaenger
Wie hast du jetzt eigentlich deinen GAK aufgebaut, und mit wieviel Strings/Unterverteilung?
Drei Stränge gehen auf drei Hutschienen. Je Hutschiene je einen gPV-Sicherungshalter (Schurter) für + und -, WAGO-Reihenklemmen dazwischen, Dehn-SPD Typ-2 mit FM 150 V, DC-Lasttrennschalter von EATON/Möller bis, ich glaube, 26 A oder sowas. Dazu noch von WAGO zwei Erdungsklemmen mit Brücke für 16 mm². Unten je Strang zwei MC4-Einbaubuchsen/-stecker, der Rest geht durch schwarze (UV-beständig) LAPP-Kabelverschraubungen. Alles, was der Sonne ausgesetzt ist, ist UV-beständig und mindestens IP68 (Verteilergehäuse "nur" IP65).

Daniel

 


   
PV_Anfänger reacted
AntwortZitat