Benachrichtigungen
Alles löschen

Passender Wechselrichter für 19kwp Anlage + LifePo4 Speicher gesucht

38 Beiträge
9 Benutzer
0 Likes
4,886 Ansichten
(@christian-r)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 41
Themenstarter  

Hallo,
würde folgende Kombination klappen.
Auf dem Dach sind 48 Ecodelta Module je 400W

Hier habe ich erstmal nur 3 Strings eingezeichnet.
In jeden String sind 6 Module parallel und 2 Module in Reihe geschaltet.

Mit dem Victron Excel Kalkulator habe ich mir folgendes ausgerechnet:

Der Victron SmartSolar Laderegler 250/100 MC4 hat 3 MC4 Eingänge.

Bedeutet dass jetzt ich kann, wie hier im meinen Beispiel auf Eingang A 250V/100 A draufgeben genauso auf Eingang B und C oder auf alle 3 Eingänge zusammen?


   
AntwortZitat
(@bartus)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 75
 

Die 3 Anschlüsse sind im MPPT eh Parallel geschaltet. Beachte die Maximalen 30A pro MC4 Stecker. Deine berechnung bezieht sich auf den 150/100 im Thread redest du aber vom 250/100 die interne Parallelschaltung gilt aber für beide.

Mit 24*400Watt an einem Victron hast du den fast 100% überbelegt.

15,525 kWp = 45x Qcell G9 345 0°an 3 x Victron MPPT 250/100
14,070 kWp = ​42x QCell G8 Blk 335 36° Süd an Fronius Symo

3x Victron Multiplus 2 5000

Stromspeicher 43kwh Installiert Eigenbau (3x16 280Ah Calb an 3x Seplos BMS)


   
AntwortZitat
(@stok3r)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 318
 

Bedeutet dass jetzt ich kann, wie hier im meinen Beispiel auf Eingang A 250V/100 A draufgeben genauso auf Eingang B und C oder auf alle 3 Eingänge zusammen?

Im Datasheet stehr alles drin...beim 250/100er darfs max. 250V Leerspannung (kälteste Bedingungen)und 30A Kurzschlusstrom PRO Eingang (String) haben. Insgesamt max. 70A Kurzschlussstrom von allen drei Strings. Er kann max. Mit 100A die Batterie laden.


   
AntwortZitat
(@christian-r)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 41
Themenstarter  

Hallo Bartus,
kannst du mal kurz beschreiben wie du deine PV Module an die 3 MPPT 250/100 angeschlossen hast? Ich meine jetzt die Aufteilung mit den Strings.
Danke!


   
AntwortZitat
(@bartus)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 75
 

Habe für jeden meiner 3 250/100 MPPT 5 Reihe 3 Parallel.

15,525 kWp = 45x Qcell G9 345 0°an 3 x Victron MPPT 250/100
14,070 kWp = ​42x QCell G8 Blk 335 36° Süd an Fronius Symo

3x Victron Multiplus 2 5000

Stromspeicher 43kwh Installiert Eigenbau (3x16 280Ah Calb an 3x Seplos BMS)


   
AntwortZitat
(@christian-r)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 41
Themenstarter  

Wenn ich richtig gerechnet haben, bräuchte ich für meine 48 Module dann 4Stück MPPT 250/10 Laderegler!

An einen MPPT 250/100 kommen dann 12 Module.
Stimmt so meine Rechnung?


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6909
 

spricht was gegen den 450/100 oder hast du verschiedene ausrichtungen?

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@christian-r)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 41
Themenstarter  

Ist alles Richtung Süden.

Aber wenn ich mir die Preise für die Victron Geräte zusammenrechnen :crazy:


   
AntwortZitat
(@christian-r)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 41
Themenstarter  

Hier die Berechung für den 450/100


   
AntwortZitat
(@christian-r)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 41
Themenstarter  

Es reicht auch der 450/100 auch nicht aus für die 48 Module!


   
AntwortZitat
(@bartus)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 75
 

100A ist die maximale Ausgangstromstärke gemeint nicht die eingangsstromstärke. Daher macht es kein unterschied ob du einen 150/100, 250/100 oder 450/100 holst nur deine maximale eingangsspannung ist höher möglich um Leitungsverluste zu vermeiden am ende kommt bei allen maximal Batteriespannungx100A raus.

Kannst auch 4x xxx/85 Inverter nehmen etwas günstiger hast dan etwas überbelegt aber 100% Leistung der Module ist eh selten.

15,525 kWp = 45x Qcell G9 345 0°an 3 x Victron MPPT 250/100
14,070 kWp = ​42x QCell G8 Blk 335 36° Süd an Fronius Symo

3x Victron Multiplus 2 5000

Stromspeicher 43kwh Installiert Eigenbau (3x16 280Ah Calb an 3x Seplos BMS)


   
AntwortZitat
(@christian-r)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 41
Themenstarter  

Ein neuer Tag, ein neuer Versuch 😉

Diesmal habe ich wieder mit dem Victron Kalkulator und dem Excel Rechner verschiedene Werte durchgespielt.

Was mich wundert, ist die Spalte Min. PV Spannung @ max. Temp. bei Victron wird einmal der Wert 138,2V grün markiert und auf der Internetseite 138,2V rot!

Aber würde diese Konstellation so funktionieren?


   
AntwortZitat
(@christian-r)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 41
Themenstarter  

Oder ich nehme einen Fronius Symo 17.5-3 M und einen Multiplus II

oder alles von Victron

Was für ein Vorteil hat das ganze Victronsystem gegenüber der Kombi Fronius-Multiplus II?


   
AntwortZitat
(@christian-r)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 41
Themenstarter  

Ich habe das ganze noch einmal neu gestaltet.
Was haltet ihr davon?

1. Ist es sinnvoll 12 Module über dem MPPT Laderegler laufen zu lassen?
2. Können bzw. schaffen es diese Module den Akku aufladen?
3. Funktioniert die Kombi Fronius Symo 15.03-3 (3phasig) mit einem Multiplus 2 48/5000(1 phasig)?


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6909
 

1. ja ist sinvoll für effeziente akkuladung oder als notstrombackup um den akku nachzuladen
musst es nur von der spannung so auslegen das es passt die modul Voc bei -10C bestimmen

2. na klar

3. sollte gehen zumindest sehe ich nicht was dagegen spricht

du brauchst noch den cerbo gx oder nen raspberry mit venus os und nen em24 smartmeter

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
Seite 2 / 3
Teilen: