Hi Zusammen,
gibt bestimmt auch einige mit dem Deye`!?!
So stell ich mir das vor:
AC Seite:
1.) Backup load was immer durch den WR geht
2.) Home Load was ich manuell auf den Backup Load legen kann
3.) GEN Port für einen WR mit ein paar Panelen AC
FIs sind alle Typ A, einfach weil günstiger 😉
Wenn ihr Anmerkungen habt, ich freu mich!
DC Seite:
4.) Strings durch ABB S804 PB Z80 unter Last schaltbar
5.) Akku am Deye mit ABB SACE TKMax 250A - Unter Last trennbar - vor den Sammelschiene
6.) Zwei Akkus abgesichert am Plus Pol der Zellen mit 160A ANL bzw. Mega Fuse
SMA tripower 8000tl-20
36x VITOVOLT 300
1x Victron MP2 48/5000 mit 18x DYI EVE LF280k Klick
OT:
WP: Nibe S1155-12 + passiv Kühlung (Selbstbau) + Fristar3WP
@pv-soko Habe nun "extra für dich" meine bestehende Anschluss-Situation noch eingezeichnet. Bitte komm mir jetzt nicht auch noch mit Schmelz-Sicherungen für den Akku, oder sowas.
Es gibt genügend Threads, wo du dich über diese Themen einlesen kannst. Wenn du noch Fragen zum Anschluss des MP2 hast, bitte eher via PN.
Hier geht es eigentlich nur um den Notstrom-Umschalter, nicht um den Anschluss des MultiPlus.
6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)
Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.
@autox wäre es nicht sinnvoller, für deine Fragen einen eigenen Thread zu machen?
6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)
Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.
@autox wäre es nicht sinnvoller, für deine Fragen einen eigenen Thread zu machen?
Sorry ich hatte nicht vor deinen Thread zu hijacken, dachte nur es passt hier so gut rein zwecks Umschalter und Sicherungen.
Aber klar ich mache gern was eigenes auf und Bedanke mich für diesen Thread, ist ne echte Hilfe!
SMA tripower 8000tl-20
36x VITOVOLT 300
1x Victron MP2 48/5000 mit 18x DYI EVE LF280k Klick
OT:
WP: Nibe S1155-12 + passiv Kühlung (Selbstbau) + Fristar3WP
Kein Problem... ich finde halt, dass deine Anlage in eine höhere Liga gehört. In einem separaten Thread kann man da sicher besser darauf eingehen.
6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)
Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.
@saugnapf du könntest noch Schmelz.... 😉 Nee alles gut, ich versuche nur Rat zu geben weil ich selbst weiß das man sich besser fühlt wenn man die eigenen Gedanken mit anderen durch diskutiert hat.
@autox warum trennst du Backup/Home Load? Der Backupload wird bei deiner Vorgehensweise ausschließlich durch den Deye versorgt. Wenn du später ein Problem mit dem WR bekommst ist dein "wichtiger" Backupload offline. Im Normalfall wird dein Backupload nicht viel an Leistung benötigen, also zumindest weit weniger als der Homeload. Würdest du diesen Backupload mit auf den Homeload legen, dann macht das das Kraut nicht fett und im Notfall kannst du dann wie vorgesehen alles auf Grid umschalten. Du kannst dann ganz einfach des WR deaktivieren und austauschen/warten usw.
Hallo,
ich möchte einen MPP Solar MPI 5.5K mit Nulleinspeisung laufen lassen. Da der Wechselrichter aber auch den Notstromanschluss hat, dache ich den auch in der Unterverteilung anzuklemmen damit wir im Stromausfall noch etwas Strom haben.
Folgende Punkte habe ich angedacht.
1. 4 Poliger Manueller Umschalter (63A TOMZN)
2. N and L des Notstromkreises werden am Wechselrichter mit 16A B16 abgesichert damit z.b. die 1,5mm² N Leitung an der Herdanschlussdose geschützt beleibt.
3. Ist der N mit PE am Wechselrichter verbunden? Sonst würde ich hier am Notstromausgang eine Brücke setzten.
Schaut doch bitte mal in den Anhang ob das Schaltschema so OK wäre.
Hat jemand das schon mit dem MPP Solar MPI Geräten realisiert ?
Die beiden B16 Automaten kannst du weg lassen die lösen eh nicht aus. Die lösen erst beim 3fachen Nennstrom aus, das kann der Mpi 5,5k gar nicht.
Ausserdem hat er eine Überlastsicherung eingebaut
MPI5,5K, 10 X 550 WATT LUXEN. 3x Longi 535 WATT, 16x 230Ah eve , 19 Qm Solarthermie, Wasserführenden Holzofen
https://www.akkudoktor.net/forum/panels-wechselrichter-laderegler/mpp-solar-notstrom/#post-70463
Da kannst du auch nachlesen, da wird es erklärt
MPI5,5K, 10 X 550 WATT LUXEN. 3x Longi 535 WATT, 16x 230Ah eve , 19 Qm Solarthermie, Wasserführenden Holzofen
Als 4-poligen, manuellen Umschalter würde ich nicht so ein China-Billgteil verwenden.
Da ist der Schaden u.U. größer als der Nutzen.
Und wie gesagt: N muss vor- bzw. nacheilend schalten.
6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)
Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.
Hat jemand das schon mit dem MPP Solar MPI Geräten realisiert ?
Hallo !
Ja bin gerade am verkabeln mit Wechselschütz.
Wenn du damit etwas anfangen kannst !?
... und was für einen Notstrom Umschalter oder Schütz hast du nun?
6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)