Hallo,
die Frage ist schonmal gestellt worden....leider noch nicht wirklich richtig zufriedenstellend beantwortet....
Folgende Situation:
-Hausanschlusskasten ist an der Garage, Erdungschiene ist in der Garage, Victron Multiplus 2 5000 ist in der Garage,
-
Zählerkasten im Keller
-
mehrere Unterverteiler
-
Vom HAK (Garage) zum Zählerkasten im Keller geht eine 4x16mm2 Leitung (TNC)
-
Vom Zählerkasten (Keller) zum Multiplus (Garage) liegt ein 30m langes 5x6mm2 Kabel
-
vom Zählerkasten (alles 4 pol. / TNC) geht es mit 4 adrigen Kabel (L1-L2-L3-PEN) in die Unterverteiler
-
in den Unterverteilern wird PEN in PE und N getrennt, d.h. dort sind FI-Schalter und die Einzelsicherungen
"Richtig" wäre natürlich alles neu, also ein TNC-S (also L1-L2-L3-N-PE) bereits ab HAK aber das kommt nicht in Frage.
So ist es momentan verschaltet:
Gefällt mir noch nicht.....um das Problem mal darzustellen, hab ich die internen NAS-Relais im Multiplus mal mit eingezeichnet.
Links unten sind 2 Schalter, die ist eigentlich ein 4-fach Umschalter (ich habe mal der Einfachheit halber nur 2 eingezeichnet), der schaltet also L1/L2/L3/N.
Da ich im Zählerkasten im Keller aber kein TNC-S sondern noch reines TNC System habe schaltet der Schalter so nicht N sondern PEN um.
Im Prinzip funktioniert das so, sowohl im Netzparallelbetrieb als auch reinem Notstrombetrieb habe ich dann ein geerdetes System.
ABER :
-
PE muss eigentlich durchgehend sein ohne irgendwelche Schalter
-
wenn ich nur L1 schalten würde und den N_in und N_out am Multiplus brücken würde, sollte es auch gehen aber hat man dann noch eine allpolige Trennung und ordnungsgemäßen NAS ? Ich meine schon, denn Nout hängt doch sowieso immer an PEN: Im Notstrombetrieb über das Erdungsrelais an der Erdungsschiene und im Normal-Netzparallelbetrieb über die 2 internen NAS Relais.
Ergo ist die PEN-Umschaltung doch überflüssig (und sowieso nicht zulässig).
Viele Grüße
Ralf
