Benachrichtigungen
Alles löschen

Multiplus Ladespannung

6 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
782 Ansichten
(@zwiebacksaege)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 88
Themenstarter  

Hallo
Ich hab noch ein Problem mit dem ESS. Da ich den Akku mal zum Test über Nacht nicht entladen wollte habe ich auf den Modus "geladen halten" um umgestellt.
Am nächsten Tag hatte ich dann die Warnung, dass die Akku Spannung zu hoch wäre.
Mit zurückstellen auf "Battery Life" wurde dann der Akku wieder auf Float Spannung entladen.
Warum lädt der MP2 also mehr als er selbst richtig findet?


   
Zitat
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 684
 

weil deine Einstellungen fehlerhaft sind.

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
6,0 kWp - West 15x 55° BauerSolar 405W
3,9 kWp - Ost 6x30°+ 3x55° SunPowerMaxeon 430W
Sunny TriPower 8.0 + BlueSolar 100/20-48
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   
AntwortZitat
(@zwiebacksaege)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 88
Themenstarter  

kannst du das genauer sagen?
ich habe nirgends mehr als 52V angegeben.
und der Pylontech selbst meldet über CAN auch nicht mehr als Wunsch an.


   
AntwortZitat
(@zwiebacksaege)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 88
Themenstarter  

ich wollte das Thema nochmal hoch holen, da es bei mir wieder aufgetreten ist.
Ich wollte für ein paar Tests mal meinen Akku quasi aus dem Rennen nehmen, da ich vermeiden wollte, dass er direkt entladen wird wenn ich die PV WR mal abschalte.
Aber jedesmal wenn ich auf "Keep Battery charged" stelle, steigt bei mir die Spannung kurz bis 54V, kommt eine Warnung und fällt dann wieder. Selbst wenn ich in der Venus die max. Ladespannung auf 52V begrenze.
Kann das jemand an seinem MP nachvollziehen?


   
AntwortZitat
 Nr7
(@nr7)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 49
 

Wie sieht denn der Aufbau der Anlage aus?
Ist außer dem MP irgendwas an die Batterie angeschlossen?
Gibt es PV-Wechselrichter auf der AC-Out-Seite vom MP?
Ein paar mehr Informationen über die Konfiguration des MP könnten vielleicht auch helfen...


   
AntwortZitat
(@zwiebacksaege)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 88
Themenstarter  

Also es ist aktuell wohl der einfachst denkbare Aufbau.
MP2 hängt einfach parallel am Netz und hat selbst keine Verbraucher an acout.
Als Akku hängt ein pylontech 3000 inkl CAN interface dran und sonst nichts.


   
AntwortZitat