MPI 10k speist (manchmal) ein, trotz Nulleinspeisung

18 Beiträge
5 Benutzer
0 Reactions
539 Ansichten
(@joachimc)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 10
 

@riogrande75 

Bisher hatte ich der Community entnommen, daß meine Version aktuell ist. Aber man lernt ja nie aus.

Die fehlende Angabe zu Etladeströmen hat sich bei mir insoweit geklärt, daß diese nun wieder geliefert wird, nachdem ich den AC-Ausgang eingeschaltet habe. Den hatte ich abgeschaltet, da er ja nur im Notstromfall erforderlich ist und ansonsten nur weitere Wärmeentwicklung und somit weitere Verluste liefert. Da ist also die FW auch nicht auf der Höhe der Zeit. Hat schon mal jemand gemessen, was ein zugeschalteter und nicht genutzter AC-Ausgang an Verlusten zur Folge hat?

Grüße

Joachimc


   
AntwortZitat
riogrande75
(@riogrande75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 279
 

Hab nun eine noch neuere FW für 10KW & 15KW aus 2024 bekommen, aber noch keine Rückmeldung von Usern die die einspielen wollten.
Die 2023er Version aus dem Post davor sollte auf jeden Fall auf deinem Gerät laufen (hab da schon einige pos. Bestätigungen erhalten). Hätte im Notfall auch die aktuell bei dir laufende FW als Flash-Files (2021-07-09) verfügbar.

24kWP an 2x FSP 10kW und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi
Kein Support per PN


   
AntwortZitat
(@scherheinz)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 122
 

Veröffentlicht von: @joachimc

@scherheinz 

Das Drehfeld stimmt, außer daß die Leitungsnummern abweichen. L1 am SDM630 ist L3 am WR, aber das sollte ja niemanden stören. Ein Phasendreher bei der Inbetriebnahme hatte der WR schon beanstandet. 

Der WR meckert wenn er ein linkes Drehfeld bekommt, aber wenn ein Dreher zwischen WR und SDM ist merkt das weder der eine noch der andere...

Gruß

 

Drahtzieher.


   
AntwortZitat