ganz kurz in das Netz einspeisen will (ca. 0,5 Sec), das kann man auch beim BMS sehen (BILD). Ich sehe das so das er es probiert den Storm von der Batterier ins Haus abzugeben aber irgend ein Parameter sorgt dafür das er es abschalten soll.

Ich hatte so ein Phänomen auch als die Verbindung SMD zu MPI nicht funktioniert hat. Wenn Du aber eine korrekte Verbindung mit einem Hörer hast, dann würde ich nochmals bei den JK BMS Einstellungen schauen welchen Entladestrom zu zulässt. Ebenfalls bei den MPI Paramatern Entladestrom Hybrid.

Wenn das alles richtig ist, dann würde ich mal einen Werksreset machen. Bei mir hat der bezgl der Batteriewarung auch geholfen. 


   
AntwortZitat
riogrande75
(@riogrande75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 279
 

Veröffentlicht von: @dkxmm
Zu den Registern kann dir voraussichtlich RioGrande Weiterhelfen. Ich habe mich da (noch) nicht weiter beschäftigt.

Je nach Einstellung der Modbus-Karte wird genau ein (alle 3 Phasen saldiert) oder 3 Werte (Ausgleich je Phase) abgefragt.
Genaueres hier und in den folgenden Posts.

Was mich interessieren würde: Was bzw. wie frägt Solaranzeige vom SDM630 am gleichen Bus wie der WR ab?
Am Modbus gibt es nur einen Master, das ist im Single-Betrieb die Modbus-Karte im WR. Wenn ein 2. Master da nun etwas abfrägt, dann kommt es zu Kollisionen und am Bus funktioniert irgendwann nichts mehr (die 2 Master wissen ja nichts von einander). 
Hab mich vor Jahren schon gespielt, in den Abfrage Pausen der Modbus-Karte (~1 Sekunde) mich mit einem 2. Master "dazwischenzuschummeln" um mehr als nur den Wert TotalSystemPower vom SDM630 abzufragen (Leistung je Phase, Verbrauchs+Bezugszähler,Spannungen,...).
War leider nicht von Erfolg gekrönt.

@suicide392: Hast du einen Link zur Anleitung von Solaranzeige, wo diese Modbus-Verbindung zum SDM630 UND dem FSP/MPI/Infini erklärt wird?

 

24kWP an 2x FSP 10kW und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi
Kein Support per PN


   
Scherheinz reacted
AntwortZitat
(@suicide392)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
 

@riogrande75 Ich bekomme die Daten für Grafana (Solaranzeige) nicht über MODBUS sondern über USB.

Bei mir sieht die Daten Verkabelung so aus ---> SMD630 (2 Adern) -> MPI 10K Slot 1 --> MPi 10k Slot 2 (2 Adern) -> USB zu RS485 -> Rasberry (Solaranzeige) Hier kann ich nur die Daten von Modbus übern IOBROCKER (Modbus Adapter) auslesen.

Und ein Kabel geht dann von MPI 10K USB ---> Rasberry (Solaranzeige) Hier kann ich dann per Grafana die visualisieren

@DKXMM welche Settings hast du eigentlich eingestellt bei Solaranzeige ... ich meine was hast du beim Setup (Solaranzeige) für eine Wechelrichter genommen das du die Daten von SMD630 bekommst?

 

So jetzt habe ich alles nocheinmal Resetet --> alles neu eingestellt --> Stecker von MPI 10k Modbus Card Slot 2 empfernt --> MPI 10k Usb Verbindung besteht direkt zum PC

 

Hier mein JK BMS Settings

Modbus Card einstellung

MPI 10K Settings

 

 

 


   
AntwortZitat
(@suicide392)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
 

Verkabelung von MPI 10K (Bitte nicht schimpfen wegen der Batteriekabeln Smile

 

 


   
AntwortZitat
(@suicide392)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
 

Mpi 10K will einfach ncihts von meiner Batterie nehmen 😤 😤 😤 😤

Ich verstehe echt nicht wo das Problem liegen soll

 


   
AntwortZitat
(@dkxmm)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @suicide392

@DKXMM welche Settings hast du eigentlich eingestellt bei Solaranzeige ... ich meine was hast du beim Setup (Solaranzeige) für eine Wechelrichter genommen das du die Daten von SMD630 bekommst?

Soweit ich mich erinnere war da nur der Trick die baud rate am Raspi einzustellen.

Natürlich habe die Multiregler Version genommen.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von DKXMM

   
AntwortZitat
(@dkxmm)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @riogrande75

@suicide392: Hast du einen Link zur Anleitung von Solaranzeige, wo diese Modbus-Verbindung zum SDM630 UND dem FSP/MPI/Infini erklärt wird?

 

Das ist der umfangreichste Beitrag: 

https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=2196&start=30

Andre:

(2) Smartmeter/SDM630 in Kombination mit MPP Hybrid - Solaranzeige / PV-Monitor

(2) SDM630 mit anderer Baudrate betreiben - Solaranzeige / PV-Monitor


   
AntwortZitat
(@suicide392)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
 

@DKXMM

Puhh das ganze Hilft mir eigendlich auch nicht weiter ... genau die Links was du gepostet hast habe ich schon mal versucht und hab mir beim umstellen MultiRegler Version die ganzen Einstellungen im Rasberry verstellt das ich es von ganz vorne wieder Installieren musste 🙁

Und es müsste eigentlich auch ohne Solaranzeige funktionieren.

 

Um nochmal kurz alles zusammen zu fassen:

Bei dir ist nur bei AC Grip die Verkabelung gemacht (AC OUT ist nicht angeschlossen)?

Beim MPI Display leutet nicht die Lampe rechts (ist für AC OUT wichtig) ?

Du hast genau die Einstellung gemacht wie bei mir auser vielleicht die Ladespannung usw. ?

Dein SMD630 hat den AC Eingang von UNTEN nach OBEN (bei der V2 Version ist es nämlich genau umgekehrt) ?

Dein SMD630 ist so eingestellt : Addr 001 / Baud 19,2 k / Parity none/ Stop 1

Dein Display zeigt auch an das dein Speicher entleert wird wenn dein Haus Strom braucht?

Deine JK BMS Setting sind genau so wie bei mir ausser das du warscheinlich mehr AH hast oder so..... ?

Modbus Card hast du genau so wie ich eingestellt?

 

Wenn jetzt alles von dir mit JA beantwortet wird werde ich MPPSOLAR um Support anfragen und hoffen das mir die weiterhelfen können.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von suicide392

   
AntwortZitat
(@suicide392)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
 

@all 

weiß zufällig jemand wie das Werkspassword heist ... das wird abgefragt wenn man unter "My Power Management -> Einspeisen von der Batterie ins Stromnetz zulassen, während PV verfügbar ist" will?


   
AntwortZitat
(@ngt4u)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 25
 

@suicide392 bekommst du EC-ON auf dem Display?


   
AntwortZitat
(@suicide392)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
 

@ngt4u 

Nein aber auf meinem Display gibt es auch sowas nicht

 


   
AntwortZitat
(@ngt4u)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 25
 

@suicide392 das muss im unteren Segment auftauchen. Wechselt sich u.A. mit "Energy Generated" ab. Ist das nicht da, gibt es keine saubere Verbindung zum SmartMeter und dann auch keine Einspeisung ins Hausnetz vom Akku.

EC steht für Energy Controlled oder so.

Edit: Ich sehe gerade im Verlauf, dass du auch den Hörer nicht auf dem SDM630 siehst. Wenn der nicht da ist, steht die Verbindung natürlich auch nicht. Der Fehler dürfte meiner Meinung nach eher auf der Hardware Seite zu suchen sein. A und B vertauscht? Leitungsbruch im Kabel? Hast du eine direkte Verbindung dazwischen oder über RS485/TCP Konverter?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von NGT4u

   
AntwortZitat
(@suicide392)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
 

@ngt4u Ok ich habe es zusammen gegebracht das dieses EC-ON1 drauf steht. Das war nur möglich wenn ich bei der MODBUS CARD die Pins so auf ein Phasen Wechelrichter einstelle -> ich besitze aber einen 3 Phasen Wechelrichter.

Und der MPI 10k hätte ganz kurz nach der Umstellung versucht (war auch mit Pfeilen erkenndlich) den Strom von AKKU zu nehmen aber nach ca. 0,5sec hat er sich dann entschlossen das er mit 0AH von Netz den Speicher ladet.

 

Um kurz zu eine Zusammenfassung zu machen:

SMD630 --> Hörer Sympol hat bei mir immer geleuchtet (der Fehler war bei DKXMM

Das Sympol EC-ON1 leutet nur wenn ich auf die Modbus Card auf 1 Phasen WK umstelle -> habe aber einen MPI 10k

Bei der Umstellung auf eine Phase tut er auf jedenfall was aber nicht das Richtige -> bei drei Phase will er absolut nichts machen. 

Kann das sein das bei meinen SMD630 nicht die Kabel von UNTEN (NETZ) nach OBEN (HAUS) sondern umgekehrt gehören --> das würde auch erkläre das er es ja versucht aber von SMD630 ja falsche Werte bekommt und dadurch nicht die Batterie entläd sonder ladet.

Oder ist es vielleicht möglich das der Elektriker die Verkabelung von L1 / L2 / L3 verdreht hat und ich jetzt ein falsches Drehfeld habe und dadurch der WR wieder falsche Werte bekommt.... --> würde der WR das überleben wenn das Drehfeld Falsch wäre? 

 

 

 

 


   
AntwortZitat
riogrande75
(@riogrande75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 279
 

@suicide392 Du verwechselst hier etwas:
Das Setting auf der Modbus-Karte hat nichts zwingend mit 3phasigen WR zu tun. Mit bzw. in welchem WR es die Karte zu tun hat (3,5,5.5,10,15k) und wieviele Phasen dieser hat, macht sich die Karte in der Kommunikation mit dem WR aus.

Mit den DIP-Switches auf der Karte kann man einstellen, ob die Karte den Gesamtverbrauch (+/-) des Hauses auszugleichen versuchen soll (saldierend über alle 3 Phasen =>EC-ON1, m.M.n. der Standard) oder jede der 3 Phasen einzeln auf 0 ausgleichen (=>EC-ON2, es soll auf keiner Phase bezogen werden).
Diese Einstellung hat mit dem Smartmeter eures EVU's zu tun - auf welcher Art diese eben abrechnet.
Dass dieses Setup nur mit einem 3-phasen WR möglich ist (darum der Hinweis im Handbuch) ist logisch.

24kWP an 2x FSP 10kW und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi
Kein Support per PN


   
AntwortZitat
(@suicide392)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
 

@riogrande75

Danke wir kommen der Sache schon näher Smile

Somit wären meine Einstellungen jetzt richtig oder? (also hätten wir einen User Fehler weg) 😱 

Erfolgt eigentlich die Messung sofort oder braucht der WR eine gewisse Zeit es zu ermittel was er von der Batterie abgeben kann?

 

@DKXMM 

Läuft eigentlich jetzt dein ganzes System reibungslos?

 

@ all 

Ich habe jetzt nochmal die Wert verglichen von SDM630 zu meinen Zählerkasten.

Wenn der SDM630 z.B. 0,1 kw/h Export aufzeichnet wird auch beim Netz Zählerkasten 0,1 Kw/h als Export aufgezeichnet.

Somit kann der SDM630 nicht verkehrt verbaut worden sein.

Wo liegt jetzt noch der Fehler warum er nichts von der Batterie nehmen will?!?!?!?


   