Benachrichtigungen
Alles löschen

Mikrowechselrichter in Verbindung mit Victron System gesucht

32 Beiträge
12 Benutzer
0 Reactions
4,910 Ansichten
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2938
 

Regelbare Mikro-Wechselrichter sind mir nicht bekannt.

Du könntest aber für den Fall, dass deine Batterien voll sind und es durch die Solaranlage zu Netzeinspeisung kommen würde den Mikrowechselrichter einfach per SmartHome AC-seitig ganz abwerfen, so dass deine Batterie entladen wird und wieder (Lade-)Raum freimachen.
Dann, wenn deine Batterie z.B wieder 5% Ladung verloren haben, aktivierst du den Mikrowechselrichter wieder und dieser versorgt ab dann wieder dein Haus und natürlich die Batterien, bis diese wieder voll sind, dann beginnt das Spiel von vorn.

So könntest du eine Einspeisung durch den Mikrowechselrichter gänzlich verhindern, indem du deine Batterien immer mal wieder "freimachst".

...
Beim Hoymiles nennt sich das DTU Pro und ein Energymeter
USW....

Hoymiles scheint ja jetzt aktiv bei den Youtubern ihre Produkte (DTU und Energymeter) zu platzieren, leider hatte kein YT auch was zu den technischen Sachen gesagt, die packen alle nur aus... aber wen interessiert auspacken noch.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
mafe68
(@mafe68)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 663
 

Regelbare Mikro-Wechselrichter sind mir nicht bekannt.

Du könntest aber für den Fall, dass deine Batterien voll sind und es durch die Solaranlage zu Netzeinspeisung kommen würde den Mikrowechselrichter einfach per SmartHome AC-seitig ganz abwerfen, so dass deine Batterie entladen wird und wieder (Lade-)Raum freimachen.
Dann, wenn deine Batterie z.B wieder 5% Ladung verloren haben, aktivierst du den Mikrowechselrichter wieder und dieser versorgt ab dann wieder dein Haus und natürlich die Batterien, bis diese wieder voll sind, dann beginnt das Spiel von vorn.

So könntest du eine Einspeisung durch den Mikrowechselrichter gänzlich verhindern, indem du deine Batterien immer mal wieder "freimachst".

...
Beim Hoymiles nennt sich das DTU Pro und ein Energymeter
USW....

Hoymiles scheint ja jetzt aktiv bei den Youtubern ihre Produkte (DTU und Energymeter) zu platzieren, leider hatte kein YT auch was zu den technischen Sachen gesagt, die packen alle nur aus... aber wen interessiert auspacken noch.

Dann schaue dir das letzte Video von Jens "Meine Energiewende" an da sieht du auch die DTU und was man da alles machen kann. Mit Test des HM-600

PV1: Victron ESS MultiPlus II 48/3000 | Pylontech Akku 5kW | 2880 Wp
PV2: Victron OffGrid MultiPlus II 24/3000 | TAB OPZS Akku 464Ah 11,8 kW | 10,6 kWp
Was ist Victron ESS wird hier genau erklärt!


   
AntwortZitat
mafe68
(@mafe68)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 663
 

Was die DTU angeht die muss man sich nicht unbedingt kaufen, dazu gibt es auch schon ein DIY Projekt auf GitHub auf Basis RPi.

PV1: Victron ESS MultiPlus II 48/3000 | Pylontech Akku 5kW | 2880 Wp
PV2: Victron OffGrid MultiPlus II 24/3000 | TAB OPZS Akku 464Ah 11,8 kW | 10,6 kWp
Was ist Victron ESS wird hier genau erklärt!


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2938
 

Was die DTU angeht die muss man sich nicht unbedingt kaufen, dazu gibt es auch schon ein DIY Projekt auf GitHub auf Basis RPi.

Das habe ich auch schon etwas verfolgt, aber get da schon alles? Jens hatte so etwas angedeutet, mit der DTU scheint so einiges zu gehen, incl. Leistungsregelung... mal gespannt abwarten auf das Video. Aber der Preis bei einem Micro-WR ist K.O. Kriterium... mal sehen was das ESP Projekt da zustande gebracht hat.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
mafe68
(@mafe68)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 663
 

Wie weit das geht kann ich auch nicht sagen, da ich keinen habe und was die DTU angeht kann man dort die Frequenzen einstellen und damit das abschalten des HM-600 regeln so wie es aussieht.

PV1: Victron ESS MultiPlus II 48/3000 | Pylontech Akku 5kW | 2880 Wp
PV2: Victron OffGrid MultiPlus II 24/3000 | TAB OPZS Akku 464Ah 11,8 kW | 10,6 kWp
Was ist Victron ESS wird hier genau erklärt!


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1278
 

Screenshot 2022-06-28 191632.jpg
Und der ist dann nur für den Fronius? Glaube ich nicht.

Wollte ich anfangs auch nicht glauben.
Frequenzshift ist aber leider nicht möglich, solange der MP2 netzsynchron läuft.

Ich hatte das alles schon mal getestet, mit Netz und ohne, auch im PV-Forum diskutiert...
Bei "Netz weg" werden meine MIs abgeregelt (ist u.a. wichtig, damit in so einem Fall die Akkus nicht überladen werden).
Man kann auch schön die Frequenzanhebung per direkter Messung und im VRM-Portal sehen.

Netzgekoppelt hat die obige Einstellung (AC-gekoppelte PV-Überschusseinspeisung) keinen Einfluss. Es wird also unabhängig von dieser Einstellung weiter eingespeist.

Ich kann das gern demnächst (wenn meine Akkus wieder voll sind) nochmal überprüfen.
MIs sind bei mir 3x EVT560.

... hier unter 4.3.11. ein paar Hinweise:
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/en/configuration.html#UUID-44102771-a07a-55eb-b676-772c0d78e5fa

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
 Niun
(@niun)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 219
Themenstarter  

Danke für eure Antworten, schlussendlich läuft es also auf Fronius (Direkt kompatibel mit Victron), einen MWR mit SOC gesteuerter Abschaltung oder Hoymiles mit deren Steuersystem hinaus.


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1278
 

Oder du speist ein, das ist die einfachste Lösung.
Du wirst deine Gründe haben, warum du das nicht willst.

Meine kleine Anlage ist komplett angemeldet, auf Vergütung habe ich verzichtet, somit kein Theater mit dem FA.
Den erzeugten Strom nutze ich überwiegend selbst, kein Hahn kräht danach, ob und wieviel ich einspeise.

Was auch immer geht: einen starken Verbraucher (Durchlauferhitzer, Heizstab für Brauchwasser...) am AC-out2 über das interne Relais ein- und auszuschalten, in Abhängigkeit vom SOC deiner Akkus. Damit wirst du auch jede Einspeisung vermeiden können.

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
(@und-mehr)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1140
 

Kann man den ESS in Venus nur öffnen, wenn ein Multiplus im System zu finden ist?

Ich versuche einen Soyosource mit der Venus bekannt zu machen und will versuchen das ein Fronius kann damit unterzubringen, ich habe jedoch keine PV Anlage, sondern nur die trage bare Kombinaten davon.
Solche, die ich in ein 4. Og tragen kann. Nächstes Jahr hoe ich Dachbesitzer zu sein und bereite den PV Kram so weit wie es geht dafür vor.

Ich habe mal ein Blick in die den Quelltext https://github.com/victronenergy/dbus-fronius geworfen.
Die dinge die da exportiert werden ist ja überschaubar.

Ist das in etwa das, was ein Fronius in Venus anzeigt?

VeQItem *mPhase; // MultiPhase = 0, PhaseL1 = 1, PhaseL2 = 2, PhaseL3 = 3
VeQItem *mPhaseCount;
VeQItem *mPosition; // Input1 = 0, Output = 1, Input2 = 2
VeQItem *mErrorCode;
VeQItem *mStatusCode; // 0-6: Startup, 7: Running, 8: Standby, 9: Boot loading, 10: Error
VeQItem *mPowerLimit;
VeQItem *mCustomName;
VeQItem *mIsActive;
VeQItem *mL1Energy;
VeQItem *mL2Energy;
VeQItem *mL3Energy;
VeQItem *mSerialNumber;

..,-


   
AntwortZitat
(@und-mehr)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1140
 

Screenshot 2022-06-28 191632.jpg
Und der ist dann nur für den Fronius? Glaube ich nicht.

Din Zweifel war richtig. Es heißt nur Fronius in der Oberfläche.
Hier unter ESS ist es erwähnt. https://github.com/victronenergy/venus/wiki/dbus#ess-formerly-called-hub-4

In der Standardimplementation ist es so umgesetzt, dass auch die Inverter welche eine Limitierungsfunktion nach "sunspec modbus TCP standard" bereitstellen auch damit limitiert werden könn(t)en.
https://github.com/victronenergy/dbus-fronius/blob/master/README.md

..,-


   
AntwortZitat
(@offshorewind)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 8
 

http://www.frankensolar.eu/download.php?file_uid=20aa5553-65d2-56f4-797d-b35f0fb0a62b

Punkt 4.2.2

Wenn Du über den Cerbo oder Multiplus das Netz über ein Schütz schalten kannst sollten die MP die Frequenz hochfahren können und die Hoymiles die Leisutng runter....


   
AntwortZitat
(@dv2000)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 44
 

Ich versuche gerade an einem Multiplus einen MI zu betreiben. Bei mir syncronisiert der nicht (LED blinkt grün) Modell WVC-600. Hat da nicht jemand geschrieben das würde offgrid funktionieren?  muss ich da etwas einstellen?  


   
AntwortZitat
 Niun
(@niun)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 219
Themenstarter  

Also... bei mir blinkt der Hoymiles im Normalbetrieb grün. Wieso meinst du er würde nicht laufen?

Offgrid funktionieren die natürlich nicht, steht hier auch nirgends. Wenn der Multiplus ein "Grid" zur Verfügung stellt, synct sich der Hoymiles auch damit. Allerdings immer die 1:1 Regel beachten.

Möglicherweise ist dein MP nicht für Netzersatzbetrieb konfiguriert?


   
AntwortZitat
(@dv2000)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 44
 

@niun ok - demnach stellt der multiplus kein Netz zur Verfügung damit ein Microinverter anspringt, dann gehen die Fronius vermutlich auch nur mit Netz. 

das hier:

"Ich hatte das alles schon mal getestet, mit Netz und ohne, auch im PV-Forum diskutiert...
Bei "Netz weg" werden meine MIs abgeregelt (ist u.a. wichtig, damit in so einem Fall die Akkus nicht überladen werden).
Man kann auch schön die Frequenzanhebung per direkter Messung und im VRM-Portal sehen.

"

hat mich irritiert. Wenn etwas geregelt wird ohne Netz - deutet für mich darauf hin das es reagiert und funktioniert. Sehr dubios. ich will offgrid bleiben - so lange es geht. hat jemand noch einen Stromanbieter ohne Grundgebühr 🙂 maingau hat dicht - hab ich verpennt. 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von dv2000

   
AntwortZitat
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1270
 

Veröffentlicht von: @dv2000

demnach stellt der multiplus kein Netz zur Verfügung damit ein Microinverter anspringt, dann gehen die Fronius vermutlich auch nur mit Netz. 

Der Multiplus II kann bei Stromausfall an AC-in an AC-out ein „Netz“ zur Verfügung stellen, und ein daran abgeschlossenen Wechselrichter sollte dann auch anspringen.

 

Oliver


   
AntwortZitat
Seite 2 / 3
Teilen: