Microwechselrichter direkt am Akku

53 Beiträge
20 Benutzer
3 Reactions
11.6 K Ansichten
(@andreas1968)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 19
 

Veröffentlicht von: @hoschiking

Ja klar, es spricht nichts gegen. Eine Sicherung für den Fall der Fälle sollte aber zwischen den beiden hängen.
Und immer erst die DC-Seite verbinden, dann erst den WR AC-seitig verbinden.

 

Hi, und was mache ich falsch wenn ich den hm 800 die wechselrichter ausgänge parallel schliese und mit 24 volt 280 ah lifepo4 akku anschliese. Und bekomme über das strommessgerät keine watt eingespeist zu sehen?

Bitte um Hilfe 

 


   
AntwortZitat
(@andreas1968)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 19
 

Veröffentlicht von: @mirko53

@mucwendel Hallo, ich hab in etwa das gebastelt was du vor hast, ich hab nur einfach das ganze an 24V Akkus hängen.

Das ganze wird geregelt über nur 2 Shelly Bauteile, das eine ist ein Shelly UNI, das kann bis 30 Volt ohne Veränderung messen und schaltet den Deye bei 26V ein und bei 22V wieder aus, so ist der Akku etwas vorgeladen wenn der Deye einschaltet und bei 22V sind noch ein paar prozent Strom übrig.

Der Bauteil was den Wechselrichter schaltet ist ein normaler Shelly 1 PM, der misst was an Leistung eingespeist wird und schaltet eben den Deye mit dem UNI an oder aus.

Kannst natürlich auch einen Batteriewächter benutzen der das Schalten übernimmt, ich denke wichtig ist nur das du nicht den PV Eingang vom Deye abschaltest, sondern die 230V, also den Ausgang. Dann ist das nix anderes wie ein Stromausfall und die Eingangskondensatoren und die MPPT haben keinen Stress und auch der Deye selbst, da seine Betriebsspannung über den PV Eingang geholt wird.

Ich habe da also nur eine Sicherung am MPPT und sonst nichts, da sich die Spannungen ja so gesehen nicht mehr groß verändern und immer die 22V-29V am MPPT anliegen.

Das ganze läuft schon ein paar Tausend Kilowattstunden so ohne große Wärme von Bauteilen oder sonstigen Problemen.

 

Ich will das auch so machen mit dem hm-800,  und nix geht, hättest du eine Lösung für mic? Danke

 


   
AntwortZitat
(@mhltheone)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 701
 

@andreas1968 Hallo Andreas,

kannst du bitte mal ein Setup beschreiben, dein Vorhaben und dein Problem? Aus diesen einzelnen Nachfragen auf ganz andere System wird niemand schlau.

Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.


   
AntwortZitat
(@andreas1968)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 19
 

@mhltheone Hallo miteinander,  ich möchte eine Nulleinspeisung mit einem balkonkraftwerk machen.

Ich möchte einen Hoymiles-HM-800 mit meinem lifepo4 280 ah 24 volt anschließen. 

Ich möchte die Ausgänge die für 

 die pv panelle sind parallel plus und plus minus und minus miteinander verbinden und an den akku schließen.

Ich habe es ohne step up wandler schon probiert.

Ich habe es mit einem labornetzteil probiert,  wenn ich beim labornetzteil die volt mit max. 10 amper von null volt hinaufdrehen möchte geht es maximal auf 1,9 volt die anzeige und nach kurzer zeit fängt das gebläse zum kühlen an, bei cirka 20 watt, hm kommisch.

Da geht aber nichts,  so einfach habe ich gedacht würde das gehen nix pv als stromlieferant sondern akku, denkste-:(

Habe ich vielleicht einen minus mit plus verauscht, beim Ausgang vom hm-800 ging ich nur nach der stecker belegung da steht nix plus oder minus.

Stecker aussen mänlein ist innen weiblein +

Stecker aussen weiblein ist innen männlein -

ich hoffe das ich das richtig verstehe mit männlein und weiblein?

Wie muss ich das machen immer fällt die Sicherung und der hm-800 schaltet nicht ein .

Ich hoffe ich konnte es erklären, ansonsten bitte nochmals fragen wenn mein vorhaben nicht so richtig verstanden wurde.

Dankeschön für die schnelle Hilfe



 


   
AntwortZitat
(@tageloehner)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 538
 

@andreas1968 du versuchtst mit größtmöglicher Brutalität die Technik hinzumachen?

Nimm erstmal Modul und schau ob der HM noch lebt. Dann Netzgerät auf paar mA stellen und schauen daß der HM startet. Das gleiche machst mim step up. Wenn das alles läuft kannste an die Batterie damit


   
AntwortZitat
(@telekatz)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 37
 

@andreas1968

Sieht auf dem Bild so aus, als ob du ihn verpolt angeschlossen hast. Auf den Steckern am WR ist jeweils ein + und - aufgedruckt. Auf den Stecker mit dem + kommt der Minuspol der Batterie, auf den Stecker mit dem - kommt der Pluspol der Batterie. Klingt komisch, ist aber so. Siehe auch hier https://www.akkudoktor.net/forum/postid/146410/ .

Wenn du den WR nur am Netzteil verpolt angeschlossen hast, hat er es überlebt, da er einen Kurzschlussstrom von 15A verkraftet. Wenn du ihn an einer Batterie verpolt angeschlossen hast ist er möglicherweise schon kaputt.


   
AntwortZitat
(@andreas1968)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 19
 

@tageloehner hallo , um gottes willen das habe ich nicht gewusst und in keinem video gesehen das ich das langsam machen muss. 

Kann es dadurch gekommen sein das die Sicherung immer gefallen sind?

Beim netz labornetzteil verstehe ich es, ich kann langsam die volt spannung hoch drehen.Oder meinst du die amper stromstärke?

Beim step up kann ich auch die volt hoch drehen ? Würde das richtig sein?

Aber beim akku hab ich ja nur die Möglichkeit plus und minus mit vollgas anzuschließen oder was bräuchte ich zum lansamen akkustart?

Müsste das langsam hochfahren dann immer sein wenn der Hm-800 von nicht Pv modullen gestartet wird, also mit 24 volt akku 280 ah?

Dankeschön für die schnelle Hilfe. 

 


   
AntwortZitat
(@tageloehner)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 538
 

@andreas1968 1. testen immer mit kleinem Strom. Jedes Bauteil stirbt bei zu viel. stepup stellst ein bevor du den an der WR anschließt. Zu viel Spannung macht den WR tot, ich glaub der darf 55V? Stell den step up erstmal auf 40V ein, das liefert ziemlich jedes Panel. Dann kannste den an den WR anschließen. Wenn dein Sicherungsautomat sofort auslöst, fließt schon wenigstens der 10 fache Strom. google "LS Kennlinie"


   
AntwortZitat
(@andreas1968)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 19
 
  1. @tageloehner den step up wandler habe ich auf 36 volt vor eingestellt gehabt und trotzdem sind die 20 amper sicherungen beim wandler gefallen.
  2. Weis wer wie ich laut foto

    den hm-800 an den akku anschließen soll? Hab ich wirklich verpolt?( wie am ersten bild)?

3. Das mit LS Kennlinie verstehe ich leider schon gar nicht, sorry leider kein Elektriker nur interessierter bastler.

 

Danke Dankeschön für die schnelle Hilfe 


   
AntwortZitat
(@andreas1968)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 19
 

@telekatz danke auch für deine hilfe.

Jetzt bin ich ein wenig verwirrt, könntest du mir sagen wie ich den hm-800 an den akku richtig anschließen muss das es passt?

Danke Dankeschön für die schnelle Hilfe. 


   
AntwortZitat
(@tageloehner)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 538
 

Wenn du unsicher bist nimm ein Multimeter und vergleiche mit dem, was aus dem Panel kommt. Was auf den Steckern steht, kann richtig oder falsch sein. Deine Technik schließt du jedenfalls genau so an den WR an wie ein Panel auch

und was du nicht versethst lies dir das Wissen an, hilft immer!

 


   
AntwortZitat
(@08_of_15)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 6
 

Ähm, mir ist Deine Schaltung nicht so ganz klar. Aber um einen HM-Wechselrichter direkt per Akku zu befeuern, benötigt man ein Einschaltstrombegrenzung. Wink  

 


   
AntwortZitat
(@mirko53)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 4
 

@andreas1968 Bei einem Labornetzteil kannst du ja Spannung und Strom langsam hochfahren damit der Wechselrichter startet, bei einer Batterie solltest  du plus und minus nicht direkt an den Wechselrichter anschliessen, da du durch die Kondensatoren im Wechselrichter für einen kurzen Moment einen Kurtzschluss generierst, das ist zum einen alles andere als gut für den Wechselrichter und auch dein BMS der Batterie kann dir in dem Moment abschalten, dann hast du natürlich auch keine Spannung mehr am Wechselrichter und nix startet mehr. Ich lasse meinen Wechselrichter immer angeschlossen an der Batterie und nur der Ausgang wird geschaltet, das ist für den Wechselrichter nichts anderes wie ein Sromausfall ( ich schalte den auch über Shelly ). Beim Anschluss des Wechselrichter an die Batterie hat es sich bewehrt einen Lastwiederstand mit 50 Ohm und 50 Watt zu benutzen, damit laden sich die Kondensatoren im WR auf ohne gleich in einen Kurzschluss zu laufen, es funkt also nichts. Den Wiederstand halte ich von Hand in die Plusleitung und nach 2-3 Sekunden stecke ich die Leitung dann vom WE zur Batterie zusammen, erst dann nehme ich den Lastwiederstand wieder weg, damit der WR eben die vollen 24V abbekommt. Das funktioniert sehr gut, WR lädt sich auf und es fliesen keine hohen Ströme wo was beschädigen können. Danach wie gesagt plus und minus an der Batterie lassen und nur den Ausgang, also die 230v an oder ausschalten.


   
ta.innok reacted
AntwortZitat
(@mirko53)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 4
 

So sieht so ein Lastwiederstand aus


   
ta.innok reacted
AntwortZitat
(@mhltheone)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 701
 

@andreas1968 Also wie der Kollege schon schrieb, die Beschriftung am Wechselrichter ist verkehrt.

Auf den Steckern steht immer einmal Plus und einmal Minus. Richtig ist das aber nur vom Modul aus kommend. Vom Wechselrichter gesehen ist es vertauscht.

Hast du mal probiert, ob der Wechselrichter überhaupt noch arbeitet direkt an einem Modul? Wenn ja hast du Glück gehabt.

Als nächstes probierst du es mit einem Labornetzteil Spannung zwischen 30/40V und ganz geringem Strom.

Beim Anklemmen später an die Batterie wie Mirko schrieb müssen die Elkos vorgeladen werden, ansonsten fließt zu Beginn viel zu viel Strom (schadet den Elkos im WR und führt dazu das deine Sicherung fliegt oder ggfs auch das BMS eines LFP Akkus). Das vorladen macht man indem man einen Lastwiderstand vorschaltet und erst nach einigen Sekunden die direkte Leitung schaltet/anklemmt.

Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.


   
AntwortZitat