Benachrichtigungen
Alles löschen

Ladereglervergleich Victron, eSmart3 und MakeSkyBlue

65 Beiträge
12 Benutzer
2 Likes
21.2 K Ansichten
(@manfred-p)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 1268
Themenstarter  

Hallo Stefan,
Danke für das PDF ... es lag mir vor. Auch wenn mein Englisch zu wünschen bleibt komme ich in aller Regel zurecht.
Ich schaffe es einzustellen, das Datum, die Zeit, den Batterietype und auch den Lastausgang... mehr aber nicht!!
Wenn man sich die Bilder zum Setting ansieht, dann sieht man auch keines, dass für Spannungen vorhanden ist ...
Ich muß mir das mal übersetzen, damit das für mich eindeutiger wird.

1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage


   
AntwortZitat
(@manfred-p)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 1268
Themenstarter  

Wer lesen kann ist schon mal im Vorteil:

 DC Load setting
Controller can be set the DC load output on or off mode. For the PV voltage control
mode, Dual time control mode, PV&Time control mode, please set it via PC software.

Es scheint NUR per Software zu gehen... dann warte ich mal auf das WiFi-Modul...

1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 2258
 

Ich schaffe es einzustellen, das Datum, die Zeit, den Batterietype und auch den Lastausgang... mehr aber nicht!!

Oha. Das klingt ja tatsächlich so, also ob da mehr nicht ginge bzw. die Batteriespannungseinstellungen fix in den Batterietypen hinterlegt sind.
Dann warten wir mal gespannt auf die WLan Variante

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
(@manfred-p)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 1268
Themenstarter  

Hallo,
habe mir noch einen sehr leistungsfähigen Laderegler angeschafft.
Den EPEVER 10420an mit dem Eingabegerät MT50
Es ist ein 100A Gerät der eine maximale PV-Spannung von 200V verträgt.
geeignet ist er für 12 / 24 / 36 / 48 Volt-Systeme

Da auch dieses Gerät ohne Zusatzausstattung für unsere Zwecke nicht einstellbar ist habe ich direkt den MT50 mit geordert.
Auch hier interessierte mich erstmal nur der Eigenverbrauch.
Gemessen habe ich incl. MT50 bei ca. 27Volt 60mA => 1,6Watt.
Wie man auf dem Bild teils erkennen kann ist das Gerät sehr wuchtig.

1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage


   
AntwortZitat
(@stok3r)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 318
 

Danke für die Test, ich warte immernoch vergeblich auf meine PowMr 60A MPPT Regler.
Aus Langeweile und Baustopp habe ich mir jetzt noch zwei EpEver Tracer 5420 bestellt, ich werde dann auch noch Eigenverbrauchswerte liefern, sobald die Dinger da sind.


   
AntwortZitat
(@manfred-p)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 1268
Themenstarter  

Ein paar Worte zum MakeSkyBlue und zum eSmart3.
Der MakeSkyBlue werkelt zuverlässig und unauffällig an 4 St. flexiblen 100W Modulen die einfach mehr schlecht als recht aufgestellt sind.
Er hat eine Anzeige und durch die schwache Dauerbeleuchtung ist er jederzeit gut ablesbar. Einstellen kann man nicht viel...nur halt die Spannungen.
Da er so "unauffällig" arbeitet hab ich mich noch nicht viel um ihn gekümmert.
Ganz anders der eSmart3.
Er hat mich geärgert... man konnte zwar den Batterietyp auf "User" einstellen aber erstmal nicht mehr!
Ich brauchte das WLan-Modul ... leider einzeln nicht ganz günstig also hab ich mit einen weiteren WR MIT WLan-Modul bestellt.
Der kam dann auch... dann angeschlossen ... App installiert ... und die Verbindung aufgebaut... und ... ja, er ließ sich einstellen.
Dann angeschlossen an die 4 Flexmodule und .... NIX ... keine Leistung.
Tage später hab ich dann von der Dachanlage 1kWp angeschlossen und er brachte dann Leistung.
1 kWp am eSmart3 und 1 kWp am Victron ... prima zum vergleichen. Laut Anzeige !!! (nicht neutral gemessen) bringt der Victron fast immer 30W mehr Leistung.
Was ich aber noch mal klären muß ... wenn die PV-Leistung Abends zur neige geht dann schaltet der eSmart3 deutlich früher ab. Werde nochmal einige Einstellungen probieren.
Das was wirklich gut ist, ist die App und das man den maximalen Ladestrom einstellen kann. Das können bis auf den Victron alle anderen NICHT!
Das mit dem einstellbaren Ladestrom finde ich wichtig damit man die maximale PV-Leistung etwas überschreiten kann. Das hilft im Herbst und Winter und reduziert eventuell die Spitzenladeleistung für kleinere Akkus.
Für mich ist es wichtig, dass ich viel PV an schlechten Tagen / Wochen / Monaten habe auch wenn ich etwas Spitzenleistung an Sonnenreichen Tagen im Sommer nicht nutzen kann.
Weiteres wird bei Zeiten folgen.
Gruß Manfred

1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage


   
AntwortZitat
(@manfred-p)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 1268
Themenstarter  

Hier mal eine Mini-Info.
Habe vor ein paar Tagen meine Westanlage um etwa 1kWp auf nun 3 kWp erweitert.
Angeschlossen habe ich den MakeSkyBlue 40A. Überrascht war ich von der guten Ausbeute. Gestern habe ich dann mal mit dem Ampermeter nachgemessen.
Zu früh gefreut. Die Leistung die der MakeSkyBlue anzeigt ist leider zu hoch. Selbst wenn man die eigenen Werte auf dem Display multipliziert kommt man nicht auf die angezeigte Leistung. Da es in der Baustelle recht kalt war, war das nur ein kurzer Test ... brrrr.
Noch was. Wenn man die Wohl hat zwischen Ost- oder Westdach dann würde ich das Westdach bevorzugen. Morgens ist das Wetter öfter mal diesig/neblig und Nachmittag klart es hin und wieder mal auf und die Leistung ist durchaus besser.
Ich hab 1kWp auf der 20Grad Dachgaube und jetzt 2kWp auf dem 42Grad West-Satteldach und 1kWp auf dem 20Grad West-Schleppdach.
Zur Zeit möchte ich nicht mehr die Anlage außer Betrieb zum testen setzen ... ich brauche jede Milliwattstunde 😉
Ach ja, noch was ... meine 3,5 kW SoleWärmePumpe ist angekommen ... Womit ich die betreibe??? Es wird vermutlich in dieser Jahreszeit eine Handkurbel.
Ich wünsche mir zu Weihnachten ... SONNE
Gruß Manfred

1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage


   
AntwortZitat
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 1671
 

Hallo Manfred,

danke für die Info zu dem MakeSkyBlue, ich hatte den für die Zukunft nämlich auch in Erwägung gezogen. Ist das denn normal bei dem Gerät, oder hast du da ein Montagsgerät erwischt?

Das mit dem Ost-/Westdach Ausrichtung kann ich auch bestätigen. Ich habe mich auch schon geärgert, warum ich nicht meine Module auf die Westseite installiert habe. Die bekommt gefühlt mehr Sonne ab.

PIP 5048MS | 6x 340Wp mono (2KWp) Ostdach | 14S80P Powerwall
3x MP2 5000 | 11 kWp Ost- + Westdach | 14kWh LFP
Mitsubishi Multi MXZ2F42VF+MSZEF25VGKW+MSZEF35VGK


   
AntwortZitat
(@manfred-p)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 1268
Themenstarter  

Das die Anzeige fehlerhaft ist, ist ja nicht tragisch und muß ja nicht bedeuten das die abgegebene Leistung (Wirkungsgrad) schlecht ist!
Ich hatte mal den Victon zeitgleich mit dem MakeSkyBlue an je 1kWp meiner Westanlage. Laut Anzeige (NICHT nachgemessen) wurden beim Make.. etwa 10W mehr angezeigt. Was davon tatsächlich in den Akku geht ist unklar? Ich habe noch ein 60A Make... mit Wifi den werde ich bei Gelegenheit mal anschließen.
Wenn dieser blöde Leistungseinbruch bei schwacher Einstrahlung nicht wäre gefällt mir der eSmart3 besser. Gute Statistik und(was mir besonders gefällt) wie beim Victron kann ich die Stromstärke begrenzen.

1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage


   
AntwortZitat
(@manfred-p)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 1268
Themenstarter  

Die wundersame Ertragsvermehrung des MakeSkyBlue 😉
Ein Ertrag obwohl die PV-Spannung unterhalb der aktuellen Akkuspannung von 26,3Volt liegt. Hmmm ...

1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 2258
 

naja 0,3W wird wohl ein Messfehler sein...

Aber mal was anderes, wieviel Volt liegen am "Load" Ausgang an? Ich hab bisher bei noch keinem Laderegler einen Hinweis darauf finden können

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
(@manfred-p)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 1268
Themenstarter  

könnte man meinen.
Ist die Spannung höher ist auch die Leistung höher ... die nicht als Ertrag in den Akku geht.
Für mich sieht es erstmal so aus, dass der Ertrag am PV-Eingang ermittelt wird und angezeigt wird ... und nicht die Leistung mit der der Akku geladen oder der WR gefüttert wird. Dadurch wird mehr Ertrag suggeriert!!
---
Ich denke am Loadausgang liegt Akkuspannung an ... aber probiert habe ich es nicht.

1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 2258

   
AntwortZitat
(@manfred-p)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 1268
Themenstarter  

habe ein 48V Model (gibt es denn noch andere? ). Bin zur Zeit nicht in Anlagennähe und reiche dir den Wert nach ... Gruß Manfred

1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage


   
AntwortZitat
(@manfred-p)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 1268
Themenstarter  

Im Datenblatt wird beim 48V-System der Spannungsbereich 40-60Volt angegeben. Meintest du diese Angabe?

1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage


   
AntwortZitat
Seite 2 / 5
Teilen: