Benachrichtigungen
Alles löschen

Laderegler Victron 100/20 ausreichend für 2 Module 375W?

4 Beiträge
4 Benutzer
0 Reactions
496 Ansichten
(@peterm)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 7
Themenstarter  

Hallo,

ich möchte meinem BKW mit 2 Modulen und Hoymiles 600 nun eine Dauereinspeisung gönnen. Seit Tagen gucke ich Videos und lese Berichte, aber je mehr man sieht, desto verwirrter ist man.

Nun würde ich gern einen Victron 100/20 an einen 24V / 100 Ah Akku betreiben und den HM600 mit Open DTU auf 120W begrenzen.

Die Frage wäre nun, ist der Victron 100/20 für meine 2 Solarmodule geeignet? Es handelt sich um 2 Module mit je 375W, Vmp 34,5V, Imp 10,86A, Voc 41,2V, Isc 11,56A. Die Module sollen in Reihe geschaltet werden.

Gruß

PeterM


   
Zitat
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 684
 

Veröffentlicht von: @peterm

ist der Victron 100/20 für meine 2 Solarmodule geeignet?

JA, die Module können am 100/20 in Serie geschaltet werden.

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
6,0 kWp - West 15x 55° BauerSolar 405W
3,9 kWp - Ost 6x30°+ 3x55° SunPowerMaxeon 430W
Sunny TriPower 8.0 + BlueSolar 100/20-48
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   
AntwortZitat
 jay
(@jay)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1314
 

Veröffentlicht von: @peterm

Die Frage wäre nun, ist der Victron 100/20 für meine 2 Solarmodule geeignet?

Jein, er wird dir maximal 240W Pro Modul in die Batterie schieben (wenn ich die Anleitung nicht sehr missverstanden hab).

 


   
AntwortZitat
(@solarg)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 22
 

Er kann max 100V am Solareingang, bei o.g. Modulen also max 2x 41,2V passt. Er kann aber nur max 20A am Batterieausgang liefern, bei nominell 24V Akkuspannung also 24V x 20A = 480W, es wird etwas mehr sein weil die Akkuspannung bei 100% SoC auch höher ist. Deine Module können aber max 2x 375W liefern. Hier könnte je nach Ausrichtung der Module Leistung ungenutzt bleiben. Mit einem 48V Akku erhöht sich die "Leistung" des Ladereglers auf das doppelte 48V x 20A = 960W. 


   
AntwortZitat