Benachrichtigungen
Alles löschen

Kabelquerschnitt

4 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
457 Ansichten
(@groovesurfer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 55
Themenstarter  

Hallo zusammen,

ich habe 12 Module 490w an einem EPEVER Laderegler. An einem anderen 8 Module. Immer 2 in Reihe mit 4mm2 Kabel relativ kurz (1-10m) zu einer Sammelschine. Von dort aus mit einem 16mm2 Kabel zu dem 15m entfernten Laderegler. Nun möchte ich 4 weitere Module zu den 8 hinzufügen. Diese sind auf meiner Garage ca 50m Kabel. Ein Modul hat folgende Eigenschaften: Voc: 45,65V, Vmpp: 38V, Impp: 12,89A. Somit komplett 76Vmpp, 24,78Ampp.

Laut Rechner hätte ich mit einem 10mm2 Kabel einen Spannungsabfall von 1,44V. Wäre das Ok, oder doch besser einen anderen Querschnitt?

12kWp, 2 x EPEVER Tracer 10415AN, 12 Module a 490W pro Laderegler. 3 x SUN2000 Wechselrichter (1 pro Phase), 2 x 13kWh Akku LiFePo 48V


   
Zitat
(@und-mehr)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1140
 

Kann ich nichts zu sagen, 50m auf 16mm² kostet auch ein paar Euronen.

Hättest du mit der 200V version nicht auch 4s hinbekommen? Damit wäre das Problem halbiert.

 

..,-


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6254
 

Veröffentlicht von: @groovesurfer

Laut Rechner hätte ich mit einem 10mm2 Kabel einen Spannungsabfall von 1,44V. Wäre das Ok, oder doch besser einen anderen Querschnitt?

Finde ich Peanuts. Aber wie kommst du auf 1,44V? Die Formel lautet R = Ro*l / A = 0,017 * 50 / 10 = 0,085 Ohm. Und U = R*I = 0,085 * 24,78 = 2,1 V

Ich gehe davon aus, dass die 50 m Hin- und Rückweg zusammen sind also 2 x 25 m.

Ist aber immer noch Peanuts, zumal du in der meisten Zeit deutlich unter 24,78 A bist.

Bei 76V sind es 2,1 / 76 * 100 = 2,7 % Verlust.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@groovesurfer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 55
Themenstarter  

@win Danke für Deine Antwort.

1,44V hat ein Rechner auf einer Website angezeigt. Es sind leider 2 x 50m.

Wie sieht es damit aus?

12kWp, 2 x EPEVER Tracer 10415AN, 12 Module a 490W pro Laderegler. 3 x SUN2000 Wechselrichter (1 pro Phase), 2 x 13kWh Akku LiFePo 48V


   
AntwortZitat
Teilen: