  • Moin alle zusammen,
  • Ich bin dabei eine PVAnlage zu planen mit 20,045 KwP als 45x 445watt und 52.6v
  • Die Module sind alle auf der gleichen Dachfläche (Südausrichtung 45° Dachneigung).
  • Ich möchte den Huawei 15KTL MB0 als Wechselrichter nutzen.
  • Dieser hat 2 Mppt's auf 4 Eingänge 
  • (Maximale DC Anschlussleistung (kWp):         22,50

    Maximale Eingangsspannung DC (V):         1.100,00

    Minimale Mpp-Eingangsspannung (V):         200

    Maximale Mpp-Eingangsspannung (V):         1000

    Anzahl Mpp-Tracker:                         2

    Anzahl Stringeingänge (Stk):                 4

 

 

Ich möchte 3 strings a. 15 Module machen.

Also 15x 52,6v = 789V

Jetzt die Frage.

Da ja 2 Strings auf ein MPP bekomme habe ich ja nicht 789v sonder das doppelte aber auf zwei Eingänge aufgeteilt ist das nun ein problem?

 

Mfg 


   
Zitat
(@vavuum)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 164
 

Die Strings mit gleichen Modulen in gleicher Anzahl, werden parallel geschaltet.

 

Das ergibt die gleiche Spannung, bei doppeltem Strom.

 

Damit ist die Spannung OK 😃 - wenn 2 X Modulstrom nicht gravierend größer als der maximale Eingangsstrom vor WR ist, ist das ok.

 

 

 

 


   