Benachrichtigungen
Alles löschen

GAK Generatoranschlusskasten für den Deye 10/12KW

3 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
581 Ansichten
(@solar_naklar)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2
Themenstarter  

Hallo Freunde des Deyes,

ich habe versucht mich zu erkundigen welchen GAK ich mir kaufe/zusammenbaue für den Deye 10kw.

Bin maximal verwirrt weil ich noch nirgends finden konnte, wie der ausgelegt sein soll. Ich hätte gerne eine DC Sicherung drinnen um den WR von den Modulen trennen zu können und eine Sicherung vor Überspannung.

Meine beiden Strings werden folgende Spannungen und Ströme haben:

String 1 auf MPPT1: 308V und 18,6A (14 Module parallel auf 2 Reihen, also 2x7)

String 2 auf MPPT2: 484V und 9,3A (11 Module a 44V und 9,3A)

Danke euch für den wertvollen Input.

Hätte die Specs von dem WR und meinen Modulen angehängt, aber irgendwie steht da "No more attachments are allowed today".

 


   
Zitat
Sol@r_Joker
(@solar_joker)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 309
 

Ich habe 2x deinen String 2 von den Werten her (knapp zumindest) und habe 2 hiervon: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/gak-pv-anschlusskasten-dc-trennschalter-1-string/2420709667-84-9526

Allerdings habe ich die interne Verkabelung noch fix auf 6mm² (Erde 16mm²) umgebaut, weil meine Strings auch mit 6mm² angeschlossen sind.

Gruß

 

Balkon-Solar mit AP-Systems QS1
DIY-Dach-PV - komplette Eigeninstallation & -anmeldung
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + [in Arbeit] 16 KW mit 280A EVE in)
Deye SUN-12k: Läuft seit Oktober 2023


   
AntwortZitat
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1409
 

Veröffentlicht von: @solar_naklar
ich habe versucht mich zu erkundigen welchen GAK ich mir kaufe/zusammenbaue für den Deye 10kw.

Bin maximal verwirrt weil ich noch nirgends finden konnte, wie der ausgelegt sein soll. Ich hätte gerne eine DC Sicherung drinnen um den WR von den Modulen trennen zu können und eine Sicherung vor Überspannung.

Meine beiden Strings werden folgende Spannungen und Ströme haben:

String 1 auf MPPT1: 308V und 18,6A (14 Module parallel auf 2 Reihen, also 2x7)

String 2 auf MPPT2: 484V und 9,3A (11 Module a 44V und 9,3A)

Der GAK hat mit dem WR eigentlich so ziemlich gar nichts zu tun, sondern nur mit den PV-Modulen.

Wenn Du es nach DIN VDE 0100-712 machen willst, brauchst Du in der Hin- und Rückleitung (also Plus und Minus) zum Generator (PV-Module) je eine passende gPV-Sicherung und natürlich die zugehörigen Sicherungshalter. Die Stärke der gPV-Sicherung steht entweder im Datenblatt der PV-Module drin oder, falls nicht, kann von Dir ausgerechnet werden. Beim Überspannungsschutz würde ich Dir gerne die SCI-Modelle von DEHN (SPD Typ-2) empfehlen, weil diese eine patentierte, eingebaute Abtrennvorrichtung haben. Die Exemplare der Mitbewerber brennen ohne diese Abtrennvorrichtung halt ab (DC-Störlichtbogen), dann kokelt es halt ein wenig im GAK. 😀 Falls Du einen Blitzschutz am Haus hast, benötigst Du einen SPD Typ-1. Die Erdleitung vom SPD muß mindestens 6 mm² sein, aber 16 mm² wäre deutlich besser. Diese Leitung darf zu den abgehenden Leitungen nicht parallel verlegt werden, weil sie sonst in diesen eine Spannung induzieren können, was Du ja gerade vermeiden willst.

DC-Lasttrennschalter sind noch nicht vorgeschrieben, aber die Wahrscheinlichkeit, daß das irgendwann kommt, ist relativ hoch. Mindestens würde ich im GAK den Platz für einen DC-Lasttrennschalter vorsehen. Derzeit kenne ich da nur ein Modell von Hager und mehrere Modelle von Eaton.

Der GAK muß wetterfest sein (mind. IP67) und UV-beständig. Gegen Kondenswasser helfen Druckausgleichselemente, die laut DIN VDE vorgeschrieben sind. Dazu kommen nach WAGO-Reihenklemmen und Erdreihenklemmen. Alle Betriebsmittel müssen für DC ausdrücklich zugelassen sein wegen Lichtbogengefahr. Betriebsmittel aus China sind mitunter sehr billig, aber Du weißt ja: "You get, what you pay for." Außen muß für die Feuerwehr ein Warnaufkleber oder -schild befestigt werden, weil Du eine Spannung höher als 120 V hast. Ist ein Lasttrennschalter vorhanden, sollte auch dafür mit einem geeigneten Schild hingewiesen werden. (Kann man alles kaufen.)

So, das wäre so in etwa die Kurzform. 🙂

Daniel

 


   
AntwortZitat
Teilen: