Benachrichtigungen
Alles löschen

Frage an die Deye-Experten zum SUN-12K-SG04LP3-EU

36 Beiträge
12 Benutzer
2 Reactions
2,790 Ansichten
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2936
 

@rossi0209 die solltest auch nutzen können, aber dann muss der WR immer im MI Modus laufen. Habe meinen HM600 entweder Netzparallel oder am LOAD dran. messe ich mittels Shelly und der Deye ignoriert ihn einfach. Wenn der HM600 mehr als die Last im Haus erzeugt, geht der rest einfach ins Netz (MI off), denn dann ist eh meist genug PV direkt am Deye das der Akku auch so voll wird und die Regelung einfach besser ist. Im Winter ist der Ertrag aus dem HM600 eh so gering, da geht alles im Haus so drauf und der Deye kann den Akku laden. GEN Port würde ich, wenn dann nur separat nutzen für einen WR, in Kombie dann am LOAD oder Netz parallel.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@rossi0209)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 17
 
  1. @linuxdep Denke dann werde ich mein BKW auch einfach am Load laufen lassen. Was das erzeugt messe ich wie Du ja auch per Shelly. Interessant ist für mich sowieso der Gesamtverbrauch sowie Gesamteinspeisung, das erfasse ich mit einem zusätzlichen Wago-Zähler um mir das im IOBroker anzuzeigen. 

   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1771
 

Der GEN Anschluss hängt bei aktivierter Microinverterfunktion ganz normal auf dem gleichen Potential wie der LOAD Anschluss, hängst Du da Verbraucher an, werden die ganz normal versorgt. Das einzig besondere ist dass der GEN Anschluss wenn es nötig ist (z.B. Inselbetrieb bei Blackout im Hochsommer und voller Batterie und BKW reagiert nicht auf höherer Netzfrequenz... ) abgeworfen wird.


   
AntwortZitat
(@rossi0209)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 17
 

@auric Besten Dank, dann werde ich mein Gartenhaus wohl doch auf den GEN hängen 👍


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2936
 

Veröffentlicht von: @auric

Der GEN Anschluss hängt bei aktivierter Microinverterfunktion ganz normal auf dem gleichen Potential wie der LOAD Anschluss, hängst Du da Verbraucher an, werden die ganz normal versorgt. Das einzig besondere ist dass der GEN Anschluss wenn es nötig ist (z.B. Inselbetrieb bei Blackout im Hochsommer und voller Batterie und BKW reagiert nicht auf höherer Netzfrequenz... ) abgeworfen wird.

hast das abwerfen mal getestet? Mein HM600 regelt ja runter.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1771
 

Die Verbraucher getestet? ja, ich hab meinen Deye kurz umkonfiguriert und dann den Heizstab manuell eingeschaltet und er zeigt schön das Micro-Inverter Zeichen und eine negative Leistung passend zum Heizstab.

Das abwerfen getestet? nein, wie auch, ist nur so eine Vermutung dass der Deye erst den GEN abwirft (wenn in der Insel die Stromproduktion nicht zu drosseln ist) bevor er sich selbst abschaltet...


   
AntwortZitat
Seite 3 / 3
Teilen: