Hallo zusammen,
kurze Frage zu EPEver 5415 im Datenblatt steht max. Leerlaufspannung 150V aber bei der MPP Spannung steht Batteriesp. +2V ~108V.
Was ist jetzt die begrenzende Größe? Meine Module erzeugen 117Volt max Leerlaufspannung 580W Module max MPP Spannung bei -25Grad von 99Volt.
21. Januar 2024 21:21
Deine Module sind doch so berechnet in der Range von beiden Werten.
Die max Leerlaufspannung darf unter keinen Umständen überschritten werden.
MPPT Bereich ist der Regelbereich außerhalb findet er ggfs nicht den optimalen MPP führt aber nicht zum schaden.