Benachrichtigungen
Alles löschen

Alternative stringschaltung

13 Beiträge
4 Benutzer
0 Likes
276 Ansichten
(@antonmaier)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 8
Themenstarter  

ich kenne mich noch mit dem stringschalten wenig aus, aber ich hatte folgende idee:
wenn ich alle panele parallelschalte, brauche ich sehr dicke kabel

wenn ich alles in serie schalte habe ich eigentlich verschattungsprobleme und so.

wie wäre es wenn ich bspw. 2 panele in serie schalte und dann bspw. 4 mal parallel, also 8 panele insgesamt.

und dann zweige ich nach jedem ersten panel eine zweite leitung in das benachbarte panel ab. so hat der strom nach jedem panel auswahl zwischen zwei wegen und kann im verschattungsfall den leichteren weg nehmen.

die inspiration hatte ich von einem buslosen panel, dass die einzelnen waferstreifen nicht in reihe geschaltet hat, sondern kreuzweise, wie von mir beschrieben.

machen leute sowas? gibt es einen fachbegriff dafür?


   
Zitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6960
 

Veröffentlicht von: @antonmaier

wie wäre es wenn ich bspw. 2 panele in serie schalte und dann bspw. 4 mal parallel, also 8 panele insgesamt.

und dann zweige ich nach jedem ersten panel eine zweite leitung in das benachbarte panel ab. so hat der strom nach jedem panel auswahl zwischen zwei wegen und kann im verschattungsfall den leichteren weg nehmen.

lustigerweise ändert das nichts.

Veröffentlicht von: @antonmaier

machen leute sowas?

Nein. Mir völlig unbekannt.

 

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@antonmaier)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 8
Themenstarter  

@carolus wieso ändert das nichts? teilverschattung auf einem panel, widerstand steigt, strom fließt hauptsächlich über das benachbarte panel, insgesamt weniger verlustleistung im verschatteten panel.


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6960
 

Veröffentlicht von: @antonmaier

@carolus wieso ändert das nichts? teilverschattung auf einem panel, widerstand steigt, strom fließt hauptsächlich über das benachbarte panel, insgesamt weniger verlustleistung im verschatteten panel.

der strom fliesst nicht über das panel, sondern kommt aus ihm heraus.

und verlustleistung hat ein verschattetes auch nicht.

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@antonmaier)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 8
Themenstarter  

Achso, ich dachte ich wäre hier bei den experten:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hot_Spot_(Photovoltaik)


   
AntwortZitat
E-t0m
(@e-t0m)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 791
 

Veröffentlicht von: @antonmaier

Achso, ich dachte ich wäre hier bei den experten:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hot_Spot_(Photovoltaik)

Expertenantwort: Du hast absolut recht, genialer Plan!

 

klick: meine flexible high-end cheap-tech Nulleinspeisung


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6225
 

Mal doch mal einen kleinen Schaltplan, damit man nicht aneinander vorbeiredet. Dann kann man auch besser erklären, wie Ströme fließen und was passieren wird.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6960
 

Veröffentlicht von: @antonmaier

Achso, ich dachte ich wäre hier bei den experten:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hot_Spot_(Photovoltaik)

Du bist hier bei den Experten.

Ich muss dich loben. Die meisten Leute kriegen es nichtmal hin, ins Wiki reizuschauen.

In diesem einen Fall ausnahmsweise leider Pech, weil das  eine populärwissenschaftliche Erklärung ist. Weil das exakte nur mit einer Menge elektronischem Grundwissen über Dioden und Kennlinien zu verstehen ist.

Und die Erklärung wird von dir mangels elektronischer Kenntnisse falsch interpretiert. Nochmal Pech.

Der Widerstand, von dem du sprichst ist eine Diode in Sperrichtung, und er steigt nicht, sondern er fällt. Passieren kann das auch nur, wenn die Bypassdioden fehlen. Der Begriff Hotspot ist zweideutig, es gibt ihn auch als Schadensfall an de Zelle, wenn die Zellenverbindungen schlecht werden. Nur mal als Beispiele.

Ich habe das ganze hier auf dem Board in allen Details erklärt, du findest es mit den Stichworten Bypassdiodem Sperrdiode und vor allem Zenerdiode.

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6960
 

Veröffentlicht von: @e-t0m

Veröffentlicht von: @antonmaier

Achso, ich dachte ich wäre hier bei den experten:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hot_Spot_(Photovoltaik)

Expertenantwort: Du hast absolut recht, genialer Plan!

 

Ich weiss ja, dass du darauf lauerst, auch mal eine Kerbe auf deinen Colt zu kriegen. Smile

Diesmal aber nicht.

Mir macht das auch nichts, wenn ich mal Unrecht habe.

PS:

In diesem Thread gehts ab beginn um Sperrdioden und Bypassdioden, ab Seite 4 oder so um die elektrischen Vorgänge im Verschattungsfall:

https://www.akkudoktor.net/forum/postid/6650/

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@antonmaier)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 8
Themenstarter  

@win 
ich kann erst jetzt ein bild hochladen, also entschuldigung.


   
AntwortZitat
E-t0m
(@e-t0m)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 791
 

Veröffentlicht von: @carolus

Ich weiss ja, dass du darauf lauerst, auch mal eine Kerbe auf deinen Colt zu kriegen. Smile

Diesmal aber nicht.

Der "Schuss" ging auf die Form, nicht auf den Inhalt.

 

klick: meine flexible high-end cheap-tech Nulleinspeisung


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6960
 

Veröffentlicht von: @e-t0m

Veröffentlicht von: @carolus

Ich weiss ja, dass du darauf lauerst, auch mal eine Kerbe auf deinen Colt zu kriegen. Smile

Diesmal aber nicht.

Der "Schuss" ging auf die Form, nicht auf den Inhalt.

 

Ich stelle mich einer solchen Kritik. Öffentlich oder PN. Wie du willst.

Ich bin sehr interessiert daran.

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6960
 

@e-t0m hat mich per PN angeschrieben... Oh Wechselfälle des Lebens!

Immer gut wenn man miteinander redet, das räumt Missverständnisse schnell aus.

Alle gut!!

Danke an ihn!

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
Teilen: