30KWp mit 3x 10er Deye - Vorgabe VNB: Rundsteuerempfänger

42 Beiträge
19 Benutzer
3 Likes
2,129 Ansichten
(@eugenius)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 539
 

Veröffentlicht von: @eugenius

@marcus81 das kann dir nur dein Netzbetreiber beantworten.

Andere Alternative wäre ein "nicht Hybrid" für volle 30kWp und AC-seitig Speicher anbinden (z.B. Victron)
Oder besser, 30kWp drauf bauen, nur 25kWp anschließen und in 13 Monaten die restlichen 5kWp anklemmen -> so braucht man keinen RSE.

 

Übrigens, je nach Stringverteilung wären 30kWp auch mit 2x12kW Deyes umsetzbar. Dann halt einen MPPT2 mit den restlichen 5kWp nicht anschließen. D.h. in 13 Monaten müsste ein Eli nur noch 2x MC4 Stecker zusammenstecken und das IBN Dokument unterschreiben.

 


   
AntwortZitat
(@autoschrauberix)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1071
 

Mein Netzbetreiber schreibt auf der Homepage " Fernsteuerpflicht ab einer installierten Leistung >25kW (ohne p)"

https://www.lew-verteilnetz.de/lew-verteilnetz/fuer-einspeiser/vorgaben-technik/fernsteuerung

Damit interpretiere ich das so, dass die Wechselrichterleistung und nicht die PV Leistung gemeint ist. Oder sehe ich das falsch ?

Bei mir sind schon 13,2kWp installiert, damit kann ich doch nicht nochmal 25kWp dazu bauen ohne die 30kWp für die Steuerfreiheit zu reißen ?

Ich hab Ost/West damit werde ich die 30kWp sowieso nie gleichzeitig haben und somit sind die zwei 12k ausreichend und die vorhandenen Fronius Wechselrichter werden dagegen getauscht +  PV vergrößert.


   
AntwortZitat
(@marcus81)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 411
Themenstarter  

@eugenius Das habe ich meinem Kollegen auch vorgeschlagen, Victron un gut. Das wären dann normale AC WR plus ein 3 Phasen Victron System.. diese Zusatzkosten hat er nicht kalkuliert und auch nicht verfügbar. Sinniger weise werde ich ihm vorschlagen auf 25KWp zu gehen und ggfs. die 5KWp über MPPT direkt in die Batterie zu schieben. Ich weiß nur nicht wie Deye mit zusätzlichen MPPT´s reagiert. Weiß das jemand?


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 539
 

Veröffentlicht von: @marcus81

die 5KWp über MPPT direkt in die Batterie zu schieben.

Also 5kWp nicht angemeldet... ob es gut geht

Leider interessiert es keinen, dass die nicht am WR hängen


   
AntwortZitat
(@marcus81)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 411
Themenstarter  

@eugenius wieso? Hätte das nur zum Laden der Batterie konfiguriert, also keine Überschusseinspeisung der DC Seite. Aber mein Kollege hat sich nun final für die "nur" 25KWp Version entschieden. Ich habe nochmal am Nachmittag beim Eli angerufen und gefragt ob es 25KW oder KWp sind, er sagte KWp.. tja, echt blöd mit den Deye WR.


   
AntwortZitat
(@autaris-energy)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 165
 

25Kwp Weich einstellen - du verlierst vielleicht 1 bis 2 % an KWH über das ganze Jahr gesehen und sparst gute 500€ für den RSE umgerechnet auf die Einspeisung sind das aufs Jahr 312KWH die du verlieren darfst damit auf 0 kommst. Im Hochsommer kommt die Anlage wegen der Hitze kaum über 25Kwp und das dann nur für wenige Minuten am Tag. Nach paar Jahren wenn die Module schwächer geworden sind sowieso nicht mehr. 


   
AntwortZitat
(@holgers)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 79
 

@autaris-energy 

Bis 25KWp brauchst du doch kein "weich" mehr. Da gehen 25KWp zu 100%

Über 25KWp ist der RSE Pflicht.


   
AntwortZitat
(@autoschrauberix)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1071
 

Ich dachte die 70% Regel ist nur bis 7kWp entfallen ?

Edit: nein ab 1/23 gilt das jetzt bei Neuanlagen bis 25kWp , Altanlagen bleiben außer <7kWp


   
AntwortZitat
(@sannies)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1
 

Ich steh hier an der gleichen Stelle (3x12kW Deye / 45kWp), aber ich glaub nicht, dass es ein großes Problem ist. Der RSE erfordert 100/60/30, die Deye WR unterstützen den australischen AS4777 DRM Standard und der unterstützt unterstützt eine Reduktion auf 75%, 50% und 25%. Das passt ganz gut: 50 < 60 und 25 < 30. Das scheint mir im diskutierfähigen Bereich zu sein.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 11 Monaten 2 mal von sannies

   
AntwortZitat
(@trilobyte)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 218
 

frag mal IVG Energy nach. die haben eine Lösung für das Problem. eine kleine mini SPS die per RS485 auf die WR zugreift (so habe ich das jedenfalls verstanden)


   
AntwortZitat
(@trilobyte)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 218
 

@sannies die LV Hybrid WR die wie hier in europa bekommen haben eine andere Platine mit anschlussklemmen drauf wie die Australier. Ich habe schon nachgebort in china, aber da kommt nix gescheites raus. ev geht jetzt mehr wie vor ein paar monaten weil immer mehr danach fragen. ich wollte die platine der australier nachrüsten.

 

@ aber wie oben geschrieben per modbus. braucht halt wieder ein extra gerät was immer strom verbraucht


   
AntwortZitat
(@ingosolar)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 78
 

Hallo

Ich habe ein ähnliches Problem, ich möchte mein Strom an der Strombörse verkaufen und muss den Deye Wechselrichter per Schaltkontakt abschalten können.

Gibt es im Moment eine Lösung.

 

Mit freundlichem Gruß


   
AntwortZitat
(@raumi23)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 44
 

Hallo, ich stehe genau vor dem selben Problem. Mein Elektriker spielt mir bei 30kw montieren und 25kwp anmelden leider nicht mit.. Ginge nicht, meint er.

Ich frage mal bei IVG an ob es da was gibt.

Anlage 1: 21,12 kWp O/W Volleinspeisung - 48x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Huawei SUN2000-17KTL-M5
Anlage 2: 10,56 kWp O/W Überschusseinspeisung - 24x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Deye 12K - 14,33kWh Amy Luyuan 16S LifePo4


   
AntwortZitat
(@domii666)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 108
 

wer billig kauft, kauft zweimal. Victron Smile


   
AntwortZitat
(@rsl99)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 3
 

Veröffentlicht von: @raumi23

Hallo, ich stehe genau vor dem selben Problem. Mein Elektriker spielt mir bei 30kw montieren und 25kwp anmelden leider nicht mit.. Ginge nicht, meint er.

Ich frage mal bei IVG an ob es da was gibt.

 

gibt es von IVG eine Antwort ?

 

Unter Link entfernt steht es soll von Deye eine Karte zum Nachrüsten geben ?!?!

 


   
AntwortZitat