Benachrichtigungen
Alles löschen

3 Phasiges Inselnetz

2 Beiträge
2 Benutzer
0 Likes
573 Ansichten
crazygo62
(@crazygo62)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 496
Themenstarter  

Hallo Leute und Fachmänner,

heute mit einem Bekannten gesprochen, der hat ein Unternehmen, hat eine Halle auf seinem Grundstück gebaut, auf diesem Grundstück gibt es kein Netzanschluss, das soll auch so bleiben, wie er sagt.
Jetzt hatte er schon ein fertiges Set mit nem Easun Wechselrichter gekauft und Installiert, ja, was soll ich sagen, er hat "Blut" geleckt LoL LoL
Nun möchte er eine 3 Phasiges Inselnetz aufbauen, evtl. mit nem Generator für schlechte Zeiten. Dachfläche auf der Halle sind 300 m² + 80 m² Bürodach.
2 kleine Windturbinen die jeweils 800 Watt liefern hat er auch schon am laufen und ist auch bereit davon noch so 2-3 Stück zu Installieren.
Hat jetzt noch AGM-Baterien dran, will sich aber schon die ersten 16 280 ah Lifepo4 holen - was haltet Ihr von "lifepo.de" etwas teurer, aber aus Germany halt .

Nun zur wichtigen Frage, welchen Wechselrichter/Wechselrichterkombi -würdet Ihr raten ( kenne ich damit noch nicht so gut aus) Was macht da Sinn. - Soll später auch eine Wallbox für nen Tesla dran -
Er möchte gerne 5 kw pro Phase

Danke im vorraus


   
Zitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6943
 

der sma sunny island 6.0 macht 4,6 kw dauer pro phase und 6kw für 30 minuten

wenn er mit 4kw dauer auskommt dann kann er die multiplus 2 48/5000 nehmen

ich würde victron hier vorziehen ist günstiger und mit mppt ladereglern zwecks schwarzstartfähigkeit kombinirbar(ja geht auch beim sunny island aber ist nicht so gut online zu visualisieren wenn er das möchte)

dazu noch einige sma tripower 3 phasen wr je nach dem wieviel pv der möchte für den effezienten eigenverbrauch aber achtung bei victron die 1 zu 1 regel beachten 12kw bwr = 12kw pv wr ac gekoppelt

beim sunny island ist das besser 1 zu 2 13,8kw bwr = 27,6kw pv wr ac gekoppelt

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat