Mit Powerstation ins Hausnetz einspeisen?

40 Beiträge
5 Benutzer
0 Reactions
25.6 K Ansichten
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Ich denk auch für die Grundlast passt das meist.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@petermeter)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 152
 

Also bei all den Fragen die hier gestellt wurden, würde ich empfehlen die Finger von den 230v zu lassen.

Wegen 130watt dürfte es sich eh kaum lohnen so viel zu kaufen und umzubauen. Dann besser einen richtigen 48v Akku mit victron multiplus anschaffen ❗


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Also bei all den Fragen die hier gestellt wurden, würde ich empfehlen die Finger von den 230v zu lassen.

Wegen 130watt dürfte es sich eh kaum lohnen so viel zu kaufen und umzubauen. Dann besser einen richtigen 48v Akku mit victron multiplus anschaffen ❗

Da hab ich auch schon drüber nachgedacht, aber der TE arbeitet nicht direkt an den 230V und bei 12V und 10A passiert nichts. Außerdem hat er die Powerstation ja schon, trotzdem danke für den berechtigten Einwand.

Edit: Typo

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
Chris N
(@chris-n)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 940
 

Also bei all den Fragen die hier gestellt wurden, würde ich empfehlen die Finger von den 230v zu lassen.

Wegen 130watt dürfte es sich eh kaum lohnen so viel zu kaufen und umzubauen. Dann besser einen richtigen 48v Akku mit victron multiplus anschaffen ❗

Schon die erste Antwort an den TE war inhaltlich identisch. Verlängerungskabel legen und PV an den Akku anklemmen. (der ist dafür ja ausgelegt) Aber.......
Bei der ganzen Umwandlung hin und her und in der Summe reicht das ganze am Ende zum Handy laden. Viel mehr aber auch nicht. Und das könnte er direkt an der Powerstation laden.
Gut, wir sind ein DIY Forum und den TE hat wohl der Ehrgeiz gepackt 😉
Vermutlich wird bei der Kreuzknobelschaltung wird am Ende, wenn es darauf ankommen sollte, nix laufen.

Ich finde die aufgebrachte Geduld von diy_stromer aber vorbildlich ❗

----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris

PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Ich finde die aufgebrachte Geduld von diy_stromer aber vorbildlich Exclamation

Danke :angel:

Ich finde auch, wenn Jemanden der Ehrgeiz packt, ist das der erste Schritt zum Lernen. Das sollte man nicht unterdrücken. :thumbup:

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@reudiga)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 55
Themenstarter  

Also bei all den Fragen die hier gestellt wurden, würde ich empfehlen die Finger von den 230v zu lassen.

Wegen 130watt dürfte es sich eh kaum lohnen so viel zu kaufen und umzubauen. Dann besser einen richtigen 48v Akku mit victron multiplus anschaffen Exclamation

Schon die erste Antwort an den TE war inhaltlich identisch. Verlängerungskabel legen und PV an den Akku anklemmen. (der ist dafür ja ausgelegt) Aber.......
Bei der ganzen Umwandlung hin und her und in der Summe reicht das ganze am Ende zum Handy laden. Viel mehr aber auch nicht. Und das könnte er direkt an der Powerstation laden.
Gut, wir sind ein DIY Forum und den TE hat wohl der Ehrgeiz gepackt 😉
Vermutlich wird bei der Kreuzknobelschaltung wird am Ende, wenn es darauf ankommen sollte, nix laufen.

Ich finde die aufgebrachte Geduld von diy_stromer aber vorbildlich Exclamation

Danke auch von mir nochmal an @diy_stromer

Eine große Hilfe für mich, für den das alles noch ganz neu ist! Mich hat der Ehrgeiz gepackt, das stimmt. Mir ist es nicht so wichtig ob ich jetzt 100€ ausgebe oder nicht, wenn ich die Powerstation halt eh da habe Smile
Für mich ist es eher ein Projekt, um überhaupt mal in das Thema zu kommen. Hatte vorher nie was mit Volt, Ampere oder sonst was zutun. Alles nur Schulwissen von ganz ganz früher.

230V ist für mich aber dann auch zu heikel um daran einfach herum zu probieren, weshalb ich das mit den 13,6V DC gar nicht schlecht fand, um einfach zu schauen ob das funktioniert!

Ich finds wirklich Klasse, das mir hier so ausführlich geholfen wurde, auch wenn ich 10x das gefühlt selbe gefragt hab. Bin mir nur manchmal leider echt unsicher und will dann lieber 2x fragen, statt mich zu verletzen oder so...

Die sachen sind heute tatsächlich schon angekommen, hab gleich noch ein Meeting und dann bastel ich mal Grin


   
AntwortZitat
(@reudiga)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 55
Themenstarter  

So, hab mein ersten kleinen Test abgeschlossen LoL LoL LoL

Die Powerstation ist immer enorm gesprungen zwischen 50 - 150 Watt. Denke das der Wechselrichter wirklich einfach völlig der China-Böller ist.
Der Stecker an dem der Wechselrichter praktisch eingespeist hat, zeigte maximal 70 Watt an. Während der Wechselrichter schon gut warm wurde, obwohl er angeblich 350 Watt kann.
Aber gut, das der nicht der beste ist, war mir ja von vorne hinein klar.

Dennoch, von der Power die rausging, ging etwa die hälfte "verloren" auf dem Weg ins Haus. 70 Watt ist dann natürlich doch recht mager und für die kosten, die man da hätte wohl echt nicht gerechtfertigt LoL

Ich bin gerne für Ideen bzgl. 230V Ausgang an der Powerstation offen. Die Powerstation kann sowohl Ausgang 230V als auch gleichzeitig 1800 Watt Solarladen... da müsste man doch sicherlich was tolles machen können oder nicht? :angel:

Finde es ehrlich gesagt erstaunlich, das noch keiner ein Einzelgerät erfunden hat, was auf beiden Seiten Schukostecker hat und eben den Strom weiterleitet, sicherstellt das nichts in die falsche Richtung geht und eben wie ein Wechselrichter den Strom anpasst ans Hausnetz...

Stell ich mir gar nicht so schwer vor oder? Eigentlich ist sowas doch alles schon auf dem Markt vorhanden?


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Ja cool dass es schonmal funktioniert hat. Die Effizienz liegt bestimmt auch deutlich über 50%. Ohne richtige Messgeräte kann man da schlecht eine Aussage treffen.

Wenn der Wechselrichter zu warm wird muss du schauen, ob die blaue Folie noch auf den Wärmeleitpads ist. Die vergessen die Chinesen immer 😂

Auf YouTube mal nach "Der Kanal" die Videos durchforsten, er hat ein Video darüber gemacht.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@maximilian)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 3
 

Leider habe ich etwas zu voreilig eine Powerstation Bluetti ac300 mit 2x b300 Akku (6kwh) gekauft. ( ich will sie wohl auch mobil nutzen in Zukunft…und Notstrom ist auch nicht schlecht bei vollem Eisschrank. Von daher nicht ganz falsch gekauft.

Ohne Ahnung habe ich den 24V /10A dc Ausgang der ac 300 in den 4ten freien Eingang der Envertech 1200 eingesteckt und es hat funktioniert. 2 Wochen habe ich dann abends den dc Ausgang in der App angemacht und morgens war die Bluetti dann leer habe dabei aber über 10 Stunden meine Grundlast fast völlig abgedeckt.

Die Bluetti zeigte 238 Watt Verbrauch (benötigt wohl dabei zusätzlich ca.35watt laut Aussage von Bluetti ) und die App des Envertech zeigt 221 Watt Ausgangsleistung. Beim anschalten des DC Ausgangs der Bluetti steigt der Verbrauch über 3-4 Schritte sofort auf 238 Watt und bleibt konstant stehen. Die App des Envertech zeigt ganz ganz selten eine kleine Absenkung/Spitze nach unten an. Pro Nacht max 1mal.

Bei verschiedenen videos u.a. von Andreas wurde bemerkt, dass der mppt des wechselrichters auf Dauer zu Schäden führen kann. Da ich nur auf Volt und Ampere geachtet habe…….ups….

Der mppt Bereich liegt beim Envertech 22-48V also voll In der Einspeisung des Bluetti von 24V

Nun habe ich mir einen bosswerk MI300 mal ausgeliehen der hat einen mppt Bereich von 25-55V. Da muckt der Bluetti allerdings rum und wechselt permanent den Ausgangsstrom. Von 20 -190 Watt hin und her und auch mal auch nichts. Habe ich wohl nicht lange angelassen.

Jetzt bin ich ein wenig verunsichert.

Kann in der Kombination mit dem Envertech etwas im Bluetti kaputtgehen und wenn ja… wie äußert sich das ? Geht der einfach aus und das wars oder kann etwas gravierendes passieren?

Für Ratschläge wäre ich dankbar.
Maximilian

6xAE Solar 200 Wh mit 3 Strings an BKW Envertech 1200

6 x ja Solar 460 wh mit 2 strings an Bluetti AC 300 mit 6kwh Speicher
DC out 24V/10A an 4ten string des Envertech 1200

Bald
6 x tsmc ts160c2 - 160 wh dünnschicht mit 1 String an BKW Sofar 1600


   
AntwortZitat
(@petermeter)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 152
 

Leider habe ich etwas zu voreilig eine Powerstation Bluetti ac300 mit 2x b300 Akku (6kwh) gekauft. ( ich will sie wohl auch mobil nutzen in Zukunft…und Notstrom ist auch nicht schlecht bei vollem Eisschrank. Von daher nicht ganz falsch gekauft.

Ohne Ahnung habe ich den 24V /10A dc Ausgang der ac 300 in den 4ten freien Eingang der Envertech 1200 eingesteckt und es hat funktioniert. 2 Wochen habe ich dann abends den dc Ausgang in der App angemacht und morgens war die Bluetti dann leer habe dabei aber über 10 Stunden meine Grundlast fast völlig abgedeckt.

Die Bluetti zeigte 238 Watt Verbrauch (benötigt wohl dabei zusätzlich ca.35watt laut Aussage von Bluetti ) und die App des Envertech zeigt 221 Watt Ausgangsleistung. Beim anschalten des DC Ausgangs der Bluetti steigt der Verbrauch über 3-4 Schritte sofort auf 238 Watt und bleibt konstant stehen. Die App des Envertech zeigt ganz ganz selten eine kleine Absenkung/Spitze nach unten an. Pro Nacht max 1mal.

Bei verschiedenen videos u.a. von Andreas wurde bemerkt, dass der mppt des wechselrichters auf Dauer zu Schäden führen kann. Da ich nur auf Volt und Ampere geachtet habe…….ups….

Der mppt Bereich liegt beim Envertech 22-48V also voll In der Einspeisung des Bluetti von 24V

Nun habe ich mir einen bosswerk MI300 mal ausgeliehen der hat einen mppt Bereich von 25-55V. Da muckt der Bluetti allerdings rum und wechselt permanent den Ausgangsstrom. Von 20 -190 Watt hin und her und auch mal auch nichts. Habe ich wohl nicht lange angelassen.

Jetzt bin ich ein wenig verunsichert.

Kann in der Kombination mit dem Envertech etwas im Bluetti kaputtgehen und wenn ja… wie äußert sich das ? Geht der einfach aus und das wars oder kann etwas gravierendes passieren?

Für Ratschläge wäre ich dankbar.
Maximilian

nein, kann mir nicht vorstellen wie da etwas kaputt gehen soll. So lange alle Spannungen im normbereich sind dürfte es ziemlich unmöglich sein den WR zu killen.
Wüsste jetzt auch nicht wie der MPPT den akku killen könnte....?


   
AntwortZitat