Auf github mal unter ahoy und opendtu schauen, da haben mehrere die Leistungsreduzierung hinbekommen

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@petermeter)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 152
 

Habe mir jetzt einen sun2000g3 bestellt. Wenn alles klappt kann man einfach per WiFi das Limit in real time verstellen... Mal schauen


   
AntwortZitat
(@driver)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 13
 

Hat den jemand einem HM 1500 mit einer 24V Batterie betrieben und kann mir sagen wie hoch die Ströme am DC Eingang waren,
Wenn ich nur einen Eingang speise dann zieht der HM 26A bei 24,6 Volt!
Auf der AC Seite gibt er dann bei 230V / 2,43A also 560 Watt raus!
Macht 88% Wirkungsgrad!
Ich Nin eigentlich zufrueden aber der Strom kommt mir zu hoch vor und ich habe bedenken das er das lange mitmacht.

Würde gerne eine Ausgangsleistung von Max 300 Watt haben weil ich das nur als Nachteinspeisung nutzen möchte.
Es wäre perfekt wenn ich den Strom an einen Mppt reduzieren
könnte und am anderen Mppt alles so lassen wie es ist.

Oder ich muss mir noch ein WR mit 300Watt für Batteriebetrieb für Nachteinspiesung lsufen.


   
AntwortZitat
(@plumber)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 52
 

Hiho,

warum bin ich nicht früher auf den Thread hier gestoßen, stellt ja ungefähr das dar was ich dachte zu machen, vieleicht könnt ihr mir hier helfen.

Ich brauch das ganze erstmal nicht grafisch digitalisiert oder groß überwacht (nur das nötigste) sondern mir würde es reichen wenn sagen wir mal von 21 - 7 Uhr 300W unabhängig vom Verbrauch ins Hausnetz gedrückt würden. Meine Grundlast liegt im Sommer bei ~300 Watt und im Winter bei ~350 Watt. Mit der Differenz könnte ich gut leben.

Hieße ich bräuchte grob 3 kwh effektiv. Gehen wir mal vom günstigsten Weg aus.

Wäre zb KFZ Batterie (~50%)

1. 4x100AH - 48V - 4,0kwh ~320€

1a. (zum probieren) 2x100Ah Naß - 24V = 160€

2. Laderegler das größere Problem, welcher, nicht der billigste Chinaschrott, der Ladestrom muss passen und bei dem Ding muss Zeit und Leistung einstellbar sein. wenn ich da mal 200€ ansetze, ist das ok ? Evtl. der Victron SmartSolar Laderegler MPPT 100/20 24/48V, da könnt ich 2 PV Module in Reihe dranhängen wenn ich das richtig verstanden habe aber kann man den einstellen ? Erkennt der wenn die Batterien voll sind und speist dann an die WR weiter ?? oder der EPEVER REG-XTRA4415N der mir eigentlich besser gefällt und auch einen Lastausgang hat der anscheinend "programmierbar" ist wo dann der WR ran käme

vorhandener WR wäre der APsystems QS1
Mppt Spannungsbereich 22-48V
Betriebsspannung 16-55V

was noch ?


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Der smartsolar hat einen eingebauten Laderegler, er lädt die Batterie also schon richtig und hört auch auf. Der gibt aber nix an einen WR weiter. Ein WR hängt in dem Moment an der Batterie und nimmt sich was er braucht.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@plumber)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 52
 

ach ok danke, dan schmeiß ich den Victron raus, bleibt ja nur der Epever oder alternativen ?


   
AntwortZitat
(@driver)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 13
 

Ich habe mein Projekt gerade in Betrieb genommen und es funktioniert wunderbar!
Das einzige was mich stört ist das der WR HM 1500
27Ampere permanent aus der Batterie zieht obwohl ich nur einen von vier Eingängen mit Batteriespannung versorgt habe.
Das macht dann am AC Ausgang 570W.
Ich brachte aber nur Max 300.
Habe dafür noch keine Lösung außer ein kleinen 300w Wechselrichter zu kaufen.


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Ich habe mein Projekt gerade in Betrieb genommen und es funktioniert wunderbar!
Das einzige was mich stört ist das der WR HM 1500
27Ampere permanent aus der Batterie zieht obwohl ich nur einen von vier Eingängen mit Batteriespannung versorgt habe.
Das macht dann am AC Ausgang 570W.
Ich brachte aber nur Max 300.
Habe dafür noch keine Lösung außer ein kleinen 300w Wechselrichter zu kaufen.

Ich hab weiter oben schon geschrieben wie du zu einer Lösung kommst!

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@driver)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 13
 

Ja ich war auf der Seite aber das scheint mir alles
Sehr kompliziert zu sein und dann wird noch das Problem sein das man wahrscheinlich die Gesamtleistung des hm1500 reduziert.
Ich nutze tagsüber zwei eingeänge mit pV Modulen und möchte dort die 750 war weiter behalten!
Nachts einen nur einen Eingang über Batterie Und dort hätt ich gerne Max 300
Gruß


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Ja ich war auf der Seite aber das scheint mir alles
Sehr kompliziert zu sein und dann wird noch das Problem sein das man wahrscheinlich die Gesamtleistung des hm1500 reduziert.
Ich nutze tagsüber zwei eingeänge mit pV Modulen und möchte dort die 750 war weiter behalten!
Nachts einen nur einen Eingang über Batterie Und dort hätt ich gerne Max 300
Gruß

Dann musst zwischen Batterie und WR einen regelbarer DcDc Wandler schalten. Einen passenden Wandler hat Andreas Schmitz in einem seiner letzten Videos gezeigt.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@plumber)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 52
 

Das ist ja interessant, da bin ich gar nicht drauf gekommen.D.h. ich kann den Epever nehmen und hänge noch ein Bauteil mehr rein und dann geht. Gibt es ein brauchbaren bezahlbaren Regler?


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Das ist ja interessant, da bin ich gar nicht drauf gekommen.D.h. ich kann den Epever nehmen und hänge noch ein Bauteil mehr rein und dann geht. Gibt es ein brauchbaren bezahlbaren Regler?

Das ist der aus den Video.

https://www.reichelt.de/dpm-labornetzgeraet-0-60-v-0-24-a-joy-it-dpm8624-p264409.html

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@plumber)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 52
 

Oh, 100 Ocken ist aber net günstig
Mal den Preis aussen _vor gelassen , wenn ich das richtig lese kann der 24V/24V bei 300 Watt
Wäre also ideal .
Was macht denn der WR wenn er zu viel Leistung bekommt ? Einfach nur das ziehen was er max kann oder schiess ich Mir den Miko WR ?


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Was macht denn der WR wenn er zu viel Leistung bekommt ? Einfach nur das ziehen was er max kann oder schiess ich Mir den Miko WR ?

Er bekommt die Leistung nicht, er nimmt sie sich. Max 60V, Strom regelt er selbst

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@driver)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 13
 

Ja ich war auf der Seite aber das scheint mir alles
Sehr kompliziert zu sein und dann wird noch das Problem sein das man wahrscheinlich die Gesamtleistung des hm1500 reduziert.
Ich nutze tagsüber zwei eingeänge mit pV Modulen und möchte dort die 750 war weiter behalten!
Nachts einen nur einen Eingang über Batterie Und dort hätt ich gerne Max 300
Gruß

Hab ich mir angeschaut, verstehe nicht welche Leistung der DC DC wandler haben muss? Ist die eingangsleistung ausschlaggebend die der WR aktuell Max zieht oder dir die er Max ziehen soll?

Dann musst zwischen Batterie und WR einen regelbarer DcDc Wandler schalten. Einen passenden Wandler hat Andreas Schmitz in einem seiner letzten Videos gezeigt.


   
AntwortZitat