Viele Fragen: Von Hoymiles zu 'Großanlage mit Viktron'

28 Beiträge
6 Benutzer
0 Likes
3,176 Ansichten
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Schon geschehen :angel:

Sind reale Werte.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
 

Hej, wir müssen jetzt nicht genauer als die VDE sein Smile .
Carolus hat recht. In Summe kann über den N Leiter maximal der Strom laufen der auch an den Aussenleiter anliegt.
Das passt schon.
Ansonsten würde jede Unterverteilung abfakeln Grin

Es gibt Sonderfälle bei Phasenverschiebungen wenn es Kapazitive oder Induktive Lasten gibt.
In der Realität treten die so extrem selten auf.
Cosinus Phi sollte eh nicht kleiner als 0,9 sein.

Sonderfall ist 1 phasig Notstrom. Da addieren sich die Ströme auf dem N.
Ich habe mich wohl zu lange mit Notstrom beschäftigt LoL

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
(@schorsch68)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 403
 

Im schlimmsten Fall.
Und was da aus manchen Trafolosen Wechselrichter heute manchmal rauskommt. 🤔

0,368MWp 🚜 🌾


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Hej, wir müssen jetzt nicht genauer als die VDE sein Smile .
Carolus hat recht. In Summe kann über den N Leiter maximal der Strom laufen der auch an den Aussenleiter anliegt.

Das stimmt L1+L2+L3 Grin
Und jeder normale Motor hat ein cosPhi von 0.8

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
 

Hej, wir müssen jetzt nicht genauer als die VDE sein Smile .
Carolus hat recht. In Summe kann über den N Leiter maximal der Strom laufen der auch an den Aussenleiter anliegt.

Das stimmt L1+L2+L3 Grin

Ja, Sonderfall ist eine Phasenverschiebung auf den Aussenleitern. Im schlechtesten Fall induktiv und kapazitiv.
Da kann auf dem N schon was los sein LoL
Das ist aber fern der Praxis

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Hej, wir müssen jetzt nicht genauer als die VDE sein Smile .
Carolus hat recht. In Summe kann über den N Leiter maximal der Strom laufen der auch an den Aussenleiter anliegt.

Das stimmt L1+L2+L3 Grin

Ja, Sonderfall ist eine Phasenverschiebung auf den Aussenleitern. Im schlechtesten Fall induktiv und kapazitiv.
Da kann auf dem N schon was los sein LoL
Das ist aber fern der Praxis

Es ging ja ursprünglich darum ein 5x oder drei 3x vom Garten zu verlegen. Wenn nur die WRs dran hängen geht auch ein 5x. Ein 4poliger LSS ist dann dein Freund Smile

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6953
 

Schon geschehen :angel:

Screenshot_20220903_195059.jpg

Sind reale Werte.

Aber nicht die eines Einspeisewandlers... :geek:
PS: trotzdem ist der N Strom nie das dreifache des Leiterstroms.

Selbst mit Kondensator, Spule und Widerstand komme ich vielleicht auf Faktor 2,2....

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Schon geschehen :angel:

Screenshot_20220903_195059.jpg

Sind reale Werte.

Aber nicht die eines Einspeisewandlers... :geek:
PS: trotzdem ist der N Strom nie das dreifache des Leiterstroms.

Selbst mit Kondensator, Spule und Widerstand komme ich vielleicht auf Faktor 2,2....

Hab ich ja geschrieben, dass bei WRs das so nicht eintritt

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
 TomG
(@tomg)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 28
Themenstarter  

Und es ist auch zulässig an jede Phase zwei oder drei Hoymiles 1500 Wechselricher zu hängen und gegebenenfalls ein oder zwei kleine 3-Phasen-Wechselrichter? (um auf 20 kW zu kommen und auch viele separate mppts zu haben)


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6953
 

Wir haben hier über die Belastungsgrenze des N Leiters eines Kabels diskutiert, nicht über die eines Hausanschlusspunktes.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Und es ist auch zulässig an jede Phase zwei oder drei Hoymiles 1500 Wechselricher zu hängen und gegebenenfalls ein oder zwei kleine 3-Phasen-Wechselrichter? (um auf 20 kW zu kommen und auch viele separate mppts zu haben)

Wenn die Leitungen und Sicherungen dementsprechend ausgelegt sind kann man das.
Der Hausanschluss (SLS) muss mindestens 3x32A haben, bei 20kWp.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
 

Und es ist auch zulässig an jede Phase zwei oder drei Hoymiles 1500 Wechselricher zu hängen und gegebenenfalls ein oder zwei kleine 3-Phasen-Wechselrichter? (um auf 20 kW zu kommen und auch viele separate mppts zu haben)

Ja das geht. Pro Phase darfst du einphasig nicht über 4600kW kommen.
Das passt ja bei 3 x 1500W.

MPPTs zählen bei der Rechnung nicht mit da die ja direkt auf den Akku gehen.
Wenn du auch noch einen einphasigen Batteriewechselrichter einsetzt musst du dafür auch die Leistung freihalten.

Wenn du Wechselrichter koppeln kannst, so dass die sich wie ein dreiphasiger WR verhalten, bist du wieder frei in der Leistung.
Der Multiplus 2 kann das.

Du musst halt sicher stellen das der Leistungsunterschiede pro Phase nicht grösser als 4600W ist.

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
(@armin76)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 4
 

Hallo, wir haben Hoymiles HMT2250 3-Phasen MWR mit 6 x 410 Wp Modulen.

Die 6 Module sind auf Garage (15° Süd Ausrichtung), parallel haben wir eine 13,12 kWp Huawei Anlage am Hausdach mit Überschuss Einspeisung ins Netz. 

15 kWh Luna2000 ist mir zu teuer.

Was brauche ich alles und wie geht es am einfachsten mit Speicher selberbauen? Überschuss ins Netz einspeisen ist kein Problem.

 

Lg, Armin


   
AntwortZitat