Hoymiles HM600 scha...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Hoymiles HM600 schaltet Mittags ab

141 Beiträge
38 Benutzer
11 Likes
27.3 K Ansichten
(@sieglinde)
Newbie
Beigetreten: Vor 4 Wochen
Beiträge: 2
 

noch 2 Tage bei Sonnenschein beobachtet.
ziwschen 11 Uhr und 15 Uhr geht bei der Aussensteckdose die Spannung auf über 253 Volt, zeitgleich schaltet der HM 600 aus wegen Überspannung, Fehler 141.
Wenn ich den WR an eine andere Phase anstecke (die aus dem neueren Teil des Hauses kommt)bleibt die Spannung bei höchstens 252 Volt, der WR schaltet sich nicht ab. 
Die nächste  Aktion wird sein: mit ner DTU die Toleranz des Spannungsbereichs höher schalten.


   
AntwortZitat
(@mhltheone)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 664
 

@sieglinde auch 252V sind schon grenzwertig. 

Hast du zu der Zeit mal alle Phasen gemessen, ob die alle so hoch steigen?

PS die WR müssen sich bei 253V abschalten. 

Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.


   
AntwortZitat
 jay
(@jay)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1305
 

Veröffentlicht von: @mhltheone

PS die WR müssen sich bei 253V abschalten. 

Nein, bzw nicht sofort.

Erst wenn der Wert im 10 Minutenschnitt über 252,2 liegt.

 


   
AntwortZitat
(@blindwiderstand)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 111
 

@a3r0x Man beachte den Spannungsabfall an der Leitung im Haus vom Wechselrichter zum Zähler. Wenn man gleichzeitig an beiden Stellen die Spannung misst wird man aufgrund vom aktuellen Stromfluss auf dieser Leitung unterschiedliche Spannungen messen. Dabei kann also die Spannung am Wechselrichter höher als die am Zähler gemessene sein.

Ein tolles Erklärvideo dazu gibt es auch, siehe:

"PV Anlage / Balkonkraftwerk - der Wechselrichter geht immer wieder aus und an und immer so weiter.."


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6955
 

Da ich gerade leidensfähig bin...

Wollt ihr denn den WR am laufen halten, oder stört die zu hohe Spannung euch selbst auch?

Kann ja sein, dass schon am Zähler die Spannung deutlich niedriger ist.

Man braucht nicht in den WR einzugreifen, es genügt auch ein kleiner Trafo, max 20 oder 30  Watt, der eine Sekundärwirkung von 2 oder 3 V hat, ausgelegt für den max Strom den ihr Speisen wollt als Dauerbetrieb. Man kann ja vorhanden Trafos umwickeln, z.b einen der bekannten 6 V NT24.

Und die Schaltung ist: Spar-Trafo.

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
MhlTheOne reacted
AntwortZitat
(@a3r0x)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
 

So, nach wie vor habe ich teils mit der Abschaltung des HM 600 zu kämpfen. Lieferant scheint nach über einem Monat einzulenken und möchte den WR wohl austauschen.

Habe meine AHOY DTU aktualisiert und kann jetzt das Netzprofil auslesen:

DE NF_EN_50549-1:2019 (Version 2.0.1)

Keine Ahnung ob das das richtige ist.


   
AntwortZitat
Seite 10 / 10
Hoymiles HM600 scha...
 
Teilen: