Wärmepumpe und Taupunkt

16 Beiträge
4 Benutzer
0 Reactions
1,072 Ansichten
(@lufrajo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 21
Themenstarter  

Wann vereist die Ausseinheit.

Pauschal unter +4 Grad,  aber auch erst bei -10. Abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.  Dazu gibt es den Taupunkt, der aussagt wenn die Luftfeuchtigkeit gefriert.

Ich möchte nicht dass meine WP  in den Abtaumodus kommt mit einer Leistung von 3 kWh. 

Meine WP ist eine Panasonic aquarea 5 kw, die heute Nacht, obwohl "abgeschaltet " 11 kWh Strom sinnlos gefressen hat. Die muss ich im Frühjahr in den frostfreien Keller verlegen mit Aussenluft Anschluss, damit bei einem Stromausfall ich nicht die WP verschrotten kann.


   
Zitat
(@der-jo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 52
 

Das kann nicht sein, meine 3,5 Daikin hat bei den eisigen Temperaturen gestern knapp 10kw innerhalb 24 Stunden gebraucht und dabei ca60qm auf durchschnittlich 21,5 Grad gebraucht - in einem Altbau 🤔


   
AntwortZitat
(@Anonym 3021)
Batterielecker Gast
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 371
 

Moin,

Irgendwie verstehe ich nicht ganz worum es genau geht...

 

Veröffentlicht von: @lufrajo

Ich möchte nicht dass meine WP  in den Abtaumodus kommt mit einer Leistung von 3 kWh. 

Beim Abtauen kann ggf der Heizstab mit einer Leistng von 3kW zugeschaltet werden. Dieser läuft beim Abtauen ca 5-8min mit, das dann max 0,4kWh und nicht 3kWh...  Er kann im Sepzial Menü (siehe Anleitung) auch ganz ausgeschaltet werden (J-Serie)

 

Veröffentlicht von: @lufrajo

Meine WP ist eine Panasonic aquarea 5 kw

G, H oder J ?

 

Veröffentlicht von: @lufrajo

die heute Nacht, obwohl "abgeschaltet " 11 kWh Strom sinnlos gefressen hat

Was heisst "abgeschaltet". Kompressor aus? Ab welcher AT ist der Heizstab freigegeben? Bei der "J" gibt es noch einige weitere Einstellmöglichkeiten bzgl. HS.

 

Veröffentlicht von: @lufrajo

damit bei einem Stromausfall ich nicht die WP verschrotten kann.

Wie ist die Leitungsführung? Leitungen mit Gefälle, Ventilen und KFE Hähnen um Wasser im Notfall nur in der WP ablassen zu können?

Grüße


   
AntwortZitat
(@fonzo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 138
 

Der schaltet sich beim Abtauen immer ein wenn der Rücklauf unter 27Grad ist. Dagegen hilft nur das Abschalten im „Spezialmenü“ oder andere Basteleien um ihr beim Abtauen einen höheren RL zu simulieren…

1,2kwp LG300N1K-G4 - SB1.5 1VL-40 Süd
7,95kwp REC - STP8000TL-20 Süd/Ost
9,75kwp LG325N1C-A5 - STP90000TL-20 Süd
SHM1.0 BT mit SMA-EM
2x Panasonic Aquarea KIT-ADC07J3E5C (AiO, R32, 7kW, 230V)
2x CU-2Z35TBE, 4x CS-Z25XKEW
1x CU-3Z52TBE, 3x CS-Z20VKEW


   
AntwortZitat
(@lufrajo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 21
Themenstarter  

@fonzo Entschuldigung für die späte Antwort.

Ich habe für beide Phasen der WP einen Stromzähler angeschlossen, bei der Zusatzheizung bekomme ich über smart Home eine Nachricht wann sich die Zusatzheizung einschaltet.

Zusätzlich habe ich für das bessere Verständnis der WP Temperatur Fühler direkt am Wärmetauscher innen installiert. Auch die Zukunft und noch die Rücklauf Temperatur.

Bei Vollast ist die innen Temperatur 5 Grad kälter. Bei Teillast 2 bis 3 Grad.

Die Verbrauchsanzeige der WP weicht übrigens um 20 - 100 % ab.

Im Installations Setup könnte ich nicht die 3 kW ändern. 

Ich bin der Meinung dass eine monoblock WP nicht im Freien aufgestellt wird, da mir bei einem Stromausfall die WP schaden nimmt.

Außerdem kann ich mit dem Taupunkt wissen, wann der Betrieb sinnvoll ist, bzw Teillast sinnvoll ist.

Bei Aussagen wie meine WP oder Klimaanlage geht bis 15 oder 20 Grad funktioniert, ist der momentanen Verbrauch unbekannt oder vollkommen egal.

 

Ludwig 

 

 


   
AntwortZitat
(@fonzo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 138
 

Ich wollte eigentlich nur sagen das der Heizstab nur im „Spezialmenü“ (WP ausschalten dann Pfeil nach links, Pfeil nach unten und Menütaste gedrückt halten) komplett zu deaktivieren geht! Dann springt er beim Abtauen nicht mit an.

Im normalen Menü können nur die Ein- und Ausschaltbedingungen für Heizen und Warmwasser konfiguriert werden. Bei Abtauung ist er dann immer an bei RL kleiner 27 Grad. 
Die 3kw kannst du nicht umstellen, da ein 3kW-Heizstab fest verbaut ist und nicht geregelt werden kann.

Abtauen wird sie im Aussenbereich immer mal müssen. Grade zwischen 2 und 5 Grad AT ist das auch in Verbindung mit der Luftfeuchtigkeit recht häuft. 

Der überwiegende Teil der LWWP werden Monoblocks sein, die zum größten Teil auch alle außen aufgestellt sind/werden. Innenaufstellung müsste schon sehr gut geplant werden. Allein die ganze Luft die da durch geht… 

 

 

1,2kwp LG300N1K-G4 - SB1.5 1VL-40 Süd
7,95kwp REC - STP8000TL-20 Süd/Ost
9,75kwp LG325N1C-A5 - STP90000TL-20 Süd
SHM1.0 BT mit SMA-EM
2x Panasonic Aquarea KIT-ADC07J3E5C (AiO, R32, 7kW, 230V)
2x CU-2Z35TBE, 4x CS-Z25XKEW
1x CU-3Z52TBE, 3x CS-Z20VKEW


   
AntwortZitat
(@lufrajo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 21
Themenstarter  

@fonzo vielen Dank für die wirklich sachkundige Antwort.  Bei entsprechenden Bedingungen werde ich mal Fotos machen um den Taupunkt erklären.


   
AntwortZitat
(@Anonym 3021)
Batterielecker Gast
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 371
 

Moin,

Veröffentlicht von: @lufrajo

Ich bin der Meinung dass eine monoblock WP nicht im Freien aufgestellt wird, da mir bei einem Stromausfall die WP schaden nimmt.

Worauf beruht diese Meinung? Du unterschätzt die Mikrozirkulation aus dem Haus (wenn Rohre mit Gefälle verlegt sind) und die Wärmeübertragung durch das Wasser.  Wenn nachts meine LWWP aus ist, dann habe ich zwischen RLT und VLT teilweise 2K Spreizung, obwohl kein Durchfluss. Die Fühler in der WP sind teilweise 12K oberhalb der AT, obwohl die WP seit 6h aus ist. Eigentlich hätte ich erwartet, dass nach 6h sich das Wasser in der LWWP der AT stark angenähert hat..

Dazu steht in jeder Installationansweisung, dass die LEitungen mit Gefälle auszuführen sind und KFE Hähne und Ventile im Haus vorzusehen sind, um das Wasser einfach abzulassen und wieder du befüllen.

Es gibt auch verschiedene Strategien, um bei Stromausfall die WP zusätzlich zu schützen: Zusätzliche Pumpe im Haus an einer USV die in diesem Fall z.B: alle 3h für 2min angeht.

Veröffentlicht von: @lufrajo

Außerdem kann ich mit dem Taupunkt wissen, wann der Betrieb sinnvoll ist, bzw Teillast sinnvoll ist.

Normlerweise führt das Haus die notwendige Leistung und man versucht die Leistung in günsitgern Zeiten (z.B: tagesüber) leicht anzuheben, bzw nachts abzusenken... Willst du bei rel von 90% und AT 1°C die WP einfach nicht mehr anmachen?

BTW, kommt noch ne Antwort auf meine Fragen?

Grüße


   
AntwortZitat
(@fonzo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 138
 

Ich will auch nicht das meine WP einfriert, aber wenn ich bei 2Grad und hoher Luftfeuchtigkeit heizen muss, kann ich es doch nicht ändern?! Dann muss sie danach auch abtauen. Ich kann bei der Panasonic lediglich darauf Einfluss nehmen ob mit oder ohne Heizstab… oder hab ich hier etwas falsch verstanden?

 

1,2kwp LG300N1K-G4 - SB1.5 1VL-40 Süd
7,95kwp REC - STP8000TL-20 Süd/Ost
9,75kwp LG325N1C-A5 - STP90000TL-20 Süd
SHM1.0 BT mit SMA-EM
2x Panasonic Aquarea KIT-ADC07J3E5C (AiO, R32, 7kW, 230V)
2x CU-2Z35TBE, 4x CS-Z25XKEW
1x CU-3Z52TBE, 3x CS-Z20VKEW


   
AntwortZitat
(@Anonym 3021)
Batterielecker Gast
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 371
 

Veröffentlicht von: @fonzo

Ich will auch nicht das meine WP einfriert, aber wenn ich bei 2Grad und hoher Luftfeuchtigkeit heizen muss, kann ich es doch nicht ändern?! Dann muss sie danach auch abtauen. Ich kann bei der Panasonic lediglich darauf Einfluss nehmen ob mit oder ohne Heizstab… oder hab ich hier etwas falsch verstanden?

 

 

Genau so ist es... man kann versuchen Faktoren zu begrenzen, die das vereisen födern:

1. Startvorgänge. z.B: kann es durchaus sein, dass sie bei 3°C AT bei 20hz durchläuft, aber beim Starten z.B. einfriert. Das kann auch schon durch hochmodulieren erfolgen. Daher möglichst laufen lassen.

2. Flüstermodus, da hier die Lüfterdrehzahl im Verhältnis zur Kompressordrehzahl runtergesetzt wird.

3. Möglichste geringe Leistung fahren -> spez. Verdampferleistung ist geringer

4. AT Fühler richtig kalibirieren. Er sollte eher zu kalt anzeigen als zu warm, da dies die Lüfterdrehzahl beeinflusst..

Man darf auch nicht vergessen, dass durch das vereisen die WP mehr Energie aus dem Wasser zieht, welche sie zu Abtauen wieder aus dem Heizkreis nehmen muss. Und bei hoher rel LF ist die WP effizenter, wenn sich nicht vereist -> latente Wärme aus dem Wasser..

Grüße

 

 


   
AntwortZitat
(@lufrajo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 21
Themenstarter  

@donpepe23 ich werde die WP in den Keller verlegen, da ich nicht will dass meine Wandheizung unnötigerweise auskühlen.

Ich haben eine große Fenster Öffnung da wird ein Gitterrost und an der Hauswand noch ein E- Rolladen,  ein kleines bisschen isoliert und ganz wichtig den Wind abhält. 

Ein ablassen und wieder auffüllen kann für mich keine Lösung sein. Im Februar gehen wir gerne für 3 Wochen an die Sonne.  Also vor Abfahrt wasser ablassen und bei Rückkehr z. B. Um 22 Uhr Heizung auffüllen und 48 h warten bis die Wandheizung läuft.

Übrigens nach der eisigen Nacht konnte ich um ca. 10 Uhr die WP bei Teillast einschalten,  da der Taupunkt lt. Kachelmann Wetter im grünen Bereich war.


   
AntwortZitat
(@fonzo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 138
 

Ich kann mir nicht vorstellen, dass das klappt. Die ganze kalte Luft muss raus, damit es keinen thermischen Kurzschluss gibt und es muss ja auch genug Luft ins Haus reinkommen. Der Keller wird doch total auskühlen… 

vielleicht täusche ich mich ja auch 🤷‍♂️

Viel Erfolg trotzdem. 

1,2kwp LG300N1K-G4 - SB1.5 1VL-40 Süd
7,95kwp REC - STP8000TL-20 Süd/Ost
9,75kwp LG325N1C-A5 - STP90000TL-20 Süd
SHM1.0 BT mit SMA-EM
2x Panasonic Aquarea KIT-ADC07J3E5C (AiO, R32, 7kW, 230V)
2x CU-2Z35TBE, 4x CS-Z25XKEW
1x CU-3Z52TBE, 3x CS-Z20VKEW


   
AntwortZitat
(@lufrajo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 21
Themenstarter  

@fonzo WP 20 cm vor den Fenster Ausschnitt dann Trennwand für die Zuluft eine Trennwand.

Bei keiner Brauchwasser WP sauge ich mit Lüftungsrohre die Wärme Luft oben aus dem Wintergarten an, und dies funktioniert seit ca. 20 Jahre.


   
AntwortZitat
(@fonzo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 138
 

Der Volumenstrom der Pana wird schon größer sein als bei einer BWWP. Ich hätte nur Bedenken das mir der Keller zu kalt wird. Die Lautstärke wollte ich auch nicht innen haben. 

Wenn’s klappt ist es doch ok. 👌 

1,2kwp LG300N1K-G4 - SB1.5 1VL-40 Süd
7,95kwp REC - STP8000TL-20 Süd/Ost
9,75kwp LG325N1C-A5 - STP90000TL-20 Süd
SHM1.0 BT mit SMA-EM
2x Panasonic Aquarea KIT-ADC07J3E5C (AiO, R32, 7kW, 230V)
2x CU-2Z35TBE, 4x CS-Z25XKEW
1x CU-3Z52TBE, 3x CS-Z20VKEW


   
AntwortZitat
(@lufrajo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 21
Themenstarter  

@fonzo im späten Frühjahr werde ich WP so im 90 grad Winkel ins Fenster stellen dass die Lufttauscher im Freien sind und der Rest drinnen. Dann könnte ich so eine Art Split Gerät schaffen


   
AntwortZitat