Wärmepumpe parallel...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Wärmepumpe parallel zur Gastherme - geht das

14 Beiträge
8 Benutzer
3 Likes
849 Ansichten
 1728
(@1728)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 25
Themenstarter  

Moin Leute,

 

habe eine Doppelhaushälft 136 m² , 5 Personenhaushalt mit Gastherme im 1 Stock im Badezimmer
In den letzten 6 Jahre habe ich im Schnitt mit ca. 8800kWh Gas + 2,5 m³/2500kWh Holz (für Kamin) geheizt - entspricht mit Nebenkosten ca. 1400€/Jahr
WW geht extra, bis Mitte letzten Jahres mit Durchlauferhitzer jetzt BrauchwasserWP.
Solarfläche 3,8kWp mit 950kWh/kWp Eigenverbrauch 40%

 

Aus ökologischen Gründen,
würde gerne "parallel" zur Gasttherme mit 8/9 Heizkörpen eine WP (mit Speicher) in den Keller installieren.

Aus ökonomischen und "familienbedingten" Gründen,
will ich im Bad keine Wände schlitzen

und 

Geht folgendes:

In den Keller installiere ich eine Wärmpepume (mit Speicher) - Parallel zu den Heizkörpern / zur Gastherme.

In die Wasserleitung zur Gastherme und zur WP mach ich jeweils ein "Schalter/Schaltrelais" , sodass der Heizungskreis über WP (in der Regel) (exklusiv) oder Gasheizung (an sehr kalten Tagen) betrieben wird

 

Fragen

1.
WP parallel zur Heizung. Geht sowas / so einfach.

2.
Wo findet man Informationen

3. 
Worauf sollte man achten.

Danke für eure Hinweise

 

 


   
Zitat
 1728
(@1728)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 25
Themenstarter  

Hat hier keiner eine Meining?


   
AntwortZitat
solarfreund
(@solarfreund)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1510
 

Veröffentlicht von: @1728

Hat hier keiner eine Meining?

Meinung habe ich jede Menge. Ahnung eher weniger. Hast du schon mal an Klimaanlagen gedacht. Das machen viele Leute parallel zu dastehenden Heizungen. Soweit ich gelesen habe sollte eine gemeinsame Nutzung der Heizungsleitungen durch Gasheizung und Wärmepumpe möglich sein.

 

6,5 kWp aufm Dach, 14 kWh mit Daly BMS 250A im Keller, Victron Multiplus II 5000, 2 x Victron MPPT 250/70, Cerbo GX, EM24
Camper mit 660 Wp und 3,5 kWh, Victron MPPT 100/50, Wechselrichter mit 2000 Watt, Senseo Kaffeemaschine, kein Gas 😀


   
AntwortZitat
(@mscholz1978)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 128
 

Das geht schon, schau mal in heizungsforen, da hab ich letztens was gelesen, auch mit hydraulikplan!


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6087
 

Ich glaube, hier sind noch nicht so viele mit Wärmepumpen-Know-How unterwegs. Wo du jede Menge Leute mit Wissen findest, wäre das https://www.photovoltaikforum.com/ oder haustechnikdialog

Generell würde ich aber sagen: Klar geht das, du musst nur schauen, ob deine Heizkörper für niedrige Vorlauftemperaturen geeignet sind. Also 30-35 Grad.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 684
 

@1728 ich werde in den kommenden Wochen ein ähnliches Projekt angehen. aber nicht parallel sondern in Reihe (dies erspart mir eine zusätzliche Umwälzpumpe) zur vorhandenen Gasheizung (Brennwertgerät)

Ich werde dazu den Rücklauf der Heizung vor der Gasheizung öffnen, ein ByPassventil zwischen schalten, so das ich im Bedarfsfall die "200L-Brauchwasserpumpe" überbrücken kann.

beim schliessen der Überbrückung und öffnen des ByPass geht der Rücklauf dann zum Kaltwasser der WP und das Heisswasser zur Heizung.

 

Nun stelle ich die WP auf etwas über die Vorlauftemperatur der Heizkurve bei 5°C Aussentemperatur, und nutze die vorhandene Technik der Gasheizung, die Bestandspumpe treibt das Wasser im Kreis.

Solange die WP die VL-Temperatur, bei mir genügen 48°C, schafft, muss die vorhandene Technik nur den Kreislauf gewährleisten. Reicht die Leistung der WP nicht mehr aus legt die Gastherme einfach die Differenz nach (Das ist der Plan).

WP hat Solar-SmartGrid, so das diese bei hohem Ertrag hochgesetzt wird und den Speicher wärmt, die Gasheizung soll dann nur noch das vorgewärmte Wasser hochheizen auf Vorlauftemperatur.

 

Zu diesem Zweck habe ich eine Daikin Altherma M HW 200 bereits angeschafft.

 

Die Grösse 200 liegt an den baulichen Gegebenheiten.

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
6,0 kWp - West 15x 55° BauerSolar 405W
3,9 kWp - Ost 6x30°+ 3x55° SunPowerMaxeon 430W
Sunny TriPower 8.0 + BlueSolar 100/20-48
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   
AntwortZitat
Ossabow
(@ossabow)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 12
 

Hi 1728, mach es!

WP mit Speicher oder ein Speicher (800l) und WP?
Ich speise den Puffer parallel, reicht im Sommer völlig aus und im Winter heizt der Brennwertkessel nach.
Großes Problem ist einen WP-Typ zu finden der nicht per Cloud alles selbst machen will.
Habe noch ein Chinaknaller dran, nur 3 Tage gehalten 😫, vorher Hitachi.
Zum Einbau bereit steht: "LG Wärmepumpe Therma V Monoblock Silent,"
Die haben einen Eingang für einen Thermostatschalter, somit steuerbar wenn PV-Überschuß "verheizt" werden kann.
Auch die max. Temperatur ist bei den Modellen unterschiedlich, für Heizkörper sollte es schon 50-55°C sein.

24x 270W; WR "ISolar SMV III 5K" 16x LF280K


   
AntwortZitat
(@mf2105)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 63
 

Veröffentlicht von: @helge

@1728 ich werde in den kommenden Wochen ein ähnliches Projekt angehen. aber nicht parallel sondern in Reihe (dies erspart mir eine zusätzliche Umwälzpumpe) zur vorhandenen Gasheizung (Brennwertgerät)

Ich werde dazu den Rücklauf der Heizung vor der Gasheizung öffnen, ein ByPassventil zwischen schalten, so das ich im Bedarfsfall die "200L-Brauchwasserpumpe" überbrücken kann.

beim schliessen der Überbrückung und öffnen des ByPass geht der Rücklauf dann zum Kaltwasser der WP und das Heisswasser zur Heizung.

@Helge Die Idee klingt erstmal gut, ist die gleiche Situation wie bei mir, ebenfalls im Planungsstadium für den GAU, dass die Therme ausfällt.

Aber damit hältst du den Brennwert-Wärmetauscher ständig warm durch die WP. Also hast du auch dessen Wärmeverluste an den Raum und evtl. das Abgasrohr weiterhin. Ich höre meiner BW-Therme bei starkem Wind deutlich, wie es durch das Abgas-Ringrohr "durchzieht", wenn die Therme aus ist, also auch hier Verluste (obwohl das stromlose Gebläse definitiv nicht mitgedreht wird vom Durchzug). Und die Umwälzpumpe der Therme muss dann entweder auf "Dauerlauf" stehen, oder die Gastherme startet jedesmal kurz, bis die WP die gewünschte Temperatur an die Therme liefert.

Hängt Brauchwasser auch an der Therme? Wie willst du das steuern??

Summa summarum wäre eine sep. Pumpe wohl besser, wenn auch schwieriger zu steuern, da die WP wohl 98% der Zeit übernimmt. Selbst wenn die Therme nur 50W Wärme an den Raum oder Rohr abgibt ist das schon weitaus mehr als ein Hocheff.pumpe an Strom braucht. Außerdem hast du dann auch immer noch den Standy-Stromverbrauch der Therme zusätzlich.

Die Therme muss ja eigentlich nur einschalten, wenn die Außentemp. entsprechend niedrig ist, dass der COP so schlecht wird (auch wegen deer Defrost-Vorgänge), dass Gas wieder günstiger ist, was wiederum über einen externen Temperaturschalter einfach machbar ist (Freigabe-Kontakt selbst an Uralt-Themen wie meiner). Dann muss die WP aber auch ausgeschaltet bleiben!

 


   
AntwortZitat
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 684
 

Veröffentlicht von: @mf2105

Aber damit hältst du den Brennwert-Wärmetauscher ständig warm durch die WP. Also hast du auch dessen Wärmeverluste an den Raum

so weit hab ich gar nicht überlegt, ist nen guter Einwand.

"Aber". diese Verluste sind ja auch bei reinem GAS-Betrieb vorhanden und daher nicht zusätzlich. (mbMn)

Veröffentlicht von: @mf2105

Hängt Brauchwasser auch an der Therme?

nein, für Warmwasser hab ich letztes Jahr eine Ariston 100 WP gesetzt, Ersatz für elektrischen Durchlauferhitzer, Warmwasser ist bei mir seit jeher getrennt.

Veröffentlicht von: @mf2105

Außerdem hast du dann auch immer noch den Standy-Stromverbrauch der Therme zusätzlich.

dies ist mir bewusst, und nehme ich in Kauf, bzw ist es so gewollt, da die WP max. 2kW zufeuern kann.

ab dem Zeitpunkt wo diese "geringe" Leistung ausreicht alle Heizungen alleine zu betreiben, kommt soviel Überschuss vom Dach das es für mich nicht mehr relevant ist, aber ja nicht so effektiv wie machbar, da stimme ich zu.

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
6,0 kWp - West 15x 55° BauerSolar 405W
3,9 kWp - Ost 6x30°+ 3x55° SunPowerMaxeon 430W
Sunny TriPower 8.0 + BlueSolar 100/20-48
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   
AntwortZitat
(@mf2105)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 63
 

Veröffentlicht von: @helge

"Aber". diese Verluste sind ja auch bei reinem GAS-Betrieb vorhanden und daher nicht zusätzlich. (mbMn)

Nein, da die UWpumpe ja noch zB 10min nachläuft wenn die Flamme erloschen ist, um die Restwärme in die Heizkörper zu befördern. Klar. etwas Restwärme verbleibt immer im Kessel, aber kühlt dann ja auch nur einmalig ab. Mit der WP hältst du den Wärmetauscher aber STÄNDIG warm!


   
AntwortZitat
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 684
 

naja, wenn die Heizungs-Pumpe aus geht, wie kommt dann das warme Wasser aus dem Puffer in die Heizung.

@mf2105 unsere "weiterführende" Diskussion hilft dem TE in keinster Weise. wir sollten es dabei belassen :), aber sind gute Anregungen.

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
6,0 kWp - West 15x 55° BauerSolar 405W
3,9 kWp - Ost 6x30°+ 3x55° SunPowerMaxeon 430W
Sunny TriPower 8.0 + BlueSolar 100/20-48
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   
mf2105 reacted
AntwortZitat
(@mf2105)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 63
 

@helge yep, sehe ich auch so.

Noch eine kurze Frage: Die Daikin Altherme ist eine BRAUCHWASSER-WP!? Grundsätzlich verstehe ich deine Idee, aber

1) ist der COP Wert schlechter als bei einer "richtigen" LWWP (ok, du willst PV nutzen)

2) läuft die dann den ganzen Tag > Aussenluftanschluss notwendig, sonst kühlt der Keller vollständig runter >> COP noch schlechter, mehr Verluste durch die Kellerdecke

3) werden 200l von meiner Heizungs-UWP in ca. 20 min einmal durchgepumpt (Heizkörper), mit 2kW schafft du eine Temp.differenz von nicht mal 4K bei 500l/h. Bei FBH geht da noch viel mehr Wasser durch.

Außerdem machst du damit den ganzen Sinn der Brennwerttechnik zunichte, da der "Rücklauf" durch die WP ja angehoben wird. Das senkt deren Wirkungsgrad enorm, da der Wasserdampf nicht mehr kondensiert begibt sich die BW-Therme dann auf das Niveau eines atmosph. Brenners

Fazit: Vergiss die Vorschaltung vor die Therme, das ist den Aufriss nicht wert. Wass du auf der einen Seite sparst und investierst heiztst du buchstäblich wieder zum Kamin raus. Lediglich parallel zur Therme macht das mit PV (vielleicht) noch etwas Sinn in der Ubergangszeit, aber mehr als 30-60qm (je nach Dämmung) kannst du damit auch nicht heizen.


   
AntwortZitat
BlackParts
(@blackparts)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 155
 

Guck mal bei Youtube "Smarter Energy". Dort wird eine Monoblock in das bestehende Heizsystem integriert. Denke dort gibt es Informationen für jeden der sich für das Thema interessiert. 

Meine Anlage: 10 KW PV, DIY 22 KW LiFePo4 Speicher, Notstrom 2.0 KW, Nulleinspeisung,
Mitsubishi Split Klima mit 7 Innengeräte SCOP 4,61 Heizen
Dezentrale Lüftung Südwind mit Wärmerückgewinnung,
Smart Home Steuerung zur Energieeinsparung 😎


   
mf2105 reacted
AntwortZitat
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 684
 

Veröffentlicht von: @mf2105

@helge yep, sehe ich auch so.

Noch eine kurze Frage: Die Daikin Altherme ist eine BRAUCHWASSER-WP!? Grundsätzlich verstehe ich deine Idee, aber

1) ist der COP Wert schlechter als bei einer "richtigen" LWWP (ok, du willst PV nutzen)

Ja

zu 1. es ist letztendlich ein Platzproblem, ich habe mich bewusst dazu entschieden, ein 2kW Wärmeerzeuger in "Innenaufstellung" zu benutzen. Ich möchte kein 5-8kW Trümmer vor das Gebäude (enger Hof, Lärmbelastung für andere Anwohner, hinter dem Gebäude steht in 40cm Abstand (Kriechgang) bereits das nächste Gebäude)

Veröffentlicht von: @mf2105

2) läuft die dann den ganzen Tag > Aussenluftanschluss notwendig, sonst kühlt der Keller vollständig runter >> COP noch schlechter, mehr Verluste durch die Kellerdecke

so wird es kommen, zweimal 160mm durch die Wand hinter das Gebäude

Veröffentlicht von: @mf2105

3) werden 200l von meiner Heizungs-UWP in ca. 20 min einmal durchgepumpt (Heizkörper), mit 2kW schafft du eine Temp.differenz von nicht mal 4K bei 500l/h. Bei FBH geht da noch viel mehr Wasser durch.

Außerdem machst du damit den ganzen Sinn der Brennwerttechnik zunichte, da der "Rücklauf" durch die WP ja angehoben wird. Das senkt deren Wirkungsgrad enorm, da der Wasserdampf nicht mehr kondensiert begibt sich die BW-Therme dann auf das Niveau eines atmosph. Brenners

Fazit: Vergiss die Vorschaltung vor die Therme, das ist den Aufriss nicht wert. Wass du auf der einen Seite sparst und investierst heiztst du buchstäblich wieder zum Kamin raus.

mit einem Rohrschneider zweimal im Kreis rum und zwei Klemmverschraubungen setzen ist "kein Aufriss"

das "Brennwert" wird eh überbewertet, der Kessel kann im Maximum 8kW

ich verbrauche augenblicklich ca 2m³ Gas je Tag = ~20kWh

imho schaffe ich diesen Wert mindestens zu halbieren, UND die WP kann ohne Probleme auch nachts laufen und aus dem Akku ziehen.

gesetzt den Fall das ding läuft 24h durch sind das elektrisch 700W(höchstleistung) 500x24= 12kWh (16,8kWh) UND setze ich einen COP von 1:2,5 weil ich einfach nen echt schlechten CoP habe, habe ich immer noch 30kWh(42kWh) Wärme erzeugt, über den 200l Puffer, der ohne BWWP nicht vorhanden ist, im besten Fall zwischengelagert und damit mein Ziel der Gaskostenreduktion mit "relativ" kleinem Einsatz von Geld und Material erreicht.

Dazu kommt das ich in der glücklichen Lage bin, per IT den Heizstab des 200L Puffers bedarfsgerecht bei Überschuss vom Dach einfach zu und abzuschalten. (IObroker, Scripting, Mathematik, SonoffPOW)

 

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
6,0 kWp - West 15x 55° BauerSolar 405W
3,9 kWp - Ost 6x30°+ 3x55° SunPowerMaxeon 430W
Sunny TriPower 8.0 + BlueSolar 100/20-48
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   
mf2105 reacted
AntwortZitat
Wärmepumpe parallel...
 
Teilen: