Vakuumpumpe
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Vakuumpumpe

20 Beiträge
10 Benutzer
0 Likes
2,047 Ansichten
 Vir
(@vir)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 10
Themenstarter  

Hallo zusammen,

wenn bei einer Vakuumpumpe ein Vakuummeter mit verbaut ist, braucht man dann noch eine Monteurhilfe?

Würde die Pumpe reichen?
https://www.ebay.de/itm/140948354580

Da die Geräte wahrscheinlich erst in 2-3 Wochen angeschlossen werden können, frage ich mich ob das bei etwas kühleren Außentemperaturen überhaupt machbar ist.
Ich mein ich hätte irgendwo mal gelesen das sich das auf den Unterdruck auswirkt bzw. die Feuchtigkeit sich nicht gut rausziehen lässt.
Wodrauf müsste man dann achten?

Danke schonmal für die Hilfe


   
Zitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6219
 

Wenn du keine Druckprüfung (Überdruck) machen willst und man sich auf das eingebaute Magnetventil verlassen kann, ist das vorstellbar.

Die Pumpe sollte auch hinreichend sein. Ist immerhin zweistufig.

Falls das Magnetventil nicht 100% dicht ist, wirst du auch keine längere Unterdruck-Dichtheitsprüfung machen können. Dann geht nur evakuieren. Am Besten einen Ventildrücker-Absperrhahn anschrauben, womit du den Kältekreislauf nach dem evakuieren abkoppeln kannst.

Sowas in der Art:
https://www.ebay.de/itm/284983220148

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
 Vir
(@vir)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 10
Themenstarter  

Wenn ich das richtig sehe ist bei der Pumpe ein elektrisches Ventil verbaut, müsste dann mal nach einer mit Magnetventil schauen.

Falls das Magnetventil nicht 100% dicht ist, wirst du auch keine längere Unterdruck-Dichtheitsprüfung machen können. Dann geht nur evakuieren. Am Besten einen Ventildrücker-Absperrhahn anschrauben, womit du den Kältekreislauf nach dem evakuieren abkoppeln kannst.

Sowas in der Art:
https://www.ebay.de/itm/284983220148

Dann sperrt man mit dem Hahn ab und lässt das Kühlmittel frei und kann danach alles demontieren?

Sollte man eine Überdruckprüfung machen? Mein Kompressor schafft leider nur 8 oder 10 bar und wenn ich das richtig verstanden haben sollte man mit um die 40 bar prüfen. Gibts da eine Alternative?


   
AntwortZitat
HarryHP
(@harryhp)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 176
 

Dann sperrt man mit dem Hahn ab und lässt das Kühlmittel frei und kann danach alles demontieren?

Das ist kein wirkliches Absperrventil.
Durch eindrehen des Hahns öffnest Du lediglich das Schrader-Ventil am Gerät.
Bevor man nach dem Evakuieren das Schraderventil (durch ausdrehen) wieder schliesst, sollte man aber schon ein wenig Kühlmittel einströmen lassen - gerade soviel, dass das Vakuum weg ist.
Das Schrader-Ventil schliesst sonst nicht schnell genug, und es kommt wieder Luft ins System.
Wenn der Druck durch das Kühlmittel dann leicht über Null gekommen ist, System wieder schliessen, Schrader-Ventil über diesen Hahn wieder schliessen, Hahn ab, und dann erst das komplette Kühlmittel einströmen lassen

Greetz Harry


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6219
 

Bevor man nach dem Evakuieren das Schraderventil (durch ausdrehen) wieder schliesst, sollte man aber schon ein wenig Kühlmittel einströmen lassen - gerade soviel, dass das Vakuum weg ist.
Das Schrader-Ventil schliesst sonst nicht schnell genug, und es kommt wieder Luft ins System.

Das verstehe ich nicht. Man zieht Vakuum, Pumpe läuft noch und man schließt den Schrader durch den Hahn. Was soll da schief gehen? Wo soll da Luft herkommen?

Was du beschreibst, wäre so, wenn du nicht diesen Absperrhahn-Ventildrücker nutzt. Wenn man also einfach einen Füllschlauch mit Ventildrücker an den Serviceport angeschlossen hätte. Schraubt man den ab, schließt das Schrader zu spät und zieht Luft.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6219
 

@vir: Wichtig, es ist Kältemittel, kein Kühlmittel.

Ventil: Elektrisches Ventil ist eine Magnetventil. Das passt schon.

Druckprüfung: Macht man normal mit Stickstoff. Es muss nicht der maximale Betriebsdruck sein. Ob die Leitungen grundsätzlich grob dicht sind, siehst du mit 3 bar genauso, wie mit 40 bar. Aber je kleiner die Lecks sind, um so besser gelingt der Nachweis, je höher der Druck ist.

Theoretisch kann man es auch mit sauberer, ölfreier Druckluft machen, ich habs aber noch nicht ausprobiert. Es gibt hier aber einige, die es schon so gemacht haben. Dann solltest du danach aber die Vakuumpumpe mindestens 1 Stunde laufen lassen, um das System zu entfeuchten.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
HarryHP
(@harryhp)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 176
 

Das verstehe ich nicht. Man zieht Vakuum, Pumpe läuft noch und man schließt den Schrader durch den Hahn. Was soll da schief gehen? Wo soll da Luft herkommen?

Klar. Hast recht. Wenn das Vakuum auf beiden Seiten des Hahns noch vorliegt, kann man so einen Hahn auch einfach aufdrehen, um das Schrader-Ventil zu schliessen, ohne vorher Kältemittel einzulassen.

Greetz Harry


   
AntwortZitat
(@nairolfb)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 112
 

Ventil: Elektrisches Ventil ist eine Magnetventil. Das passt schon.

Ich hatte bei supersamastore nachgefragt und die Pumpe ist nicht R32 zugelassen, dafür haben sie gesonderte Modelle, z. B. :
https://www.supersamastore.it/condizionamento/attrezzatura-professionale/pompe-per-il-vuoto/pompa-vuoto-bistadio-70-lt-min-per-impianti-gas-r32-r1234yf-vacuometro-ed-elettrovalvola-detail


   
AntwortZitat
(@alexx)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 657
 

Ich hatte bei supersamastore nachgefragt und die Pumpe ist nicht R32 zugelassen

Wieso sollte das ein Problem darstellen?
Wenn Du es richtig machst, kommt die Vakuumpumpe nie mit dem Kältemittel in Berührung! Du benötigst sie nur, um Luft aus den Kältemittelleitungen abzupumpen.

Andersherum formuliert: Wenn Du mit der Vakuumpumpe R32 pumpst, begehst Du eine ziemlich böse Umweltsünde. Die Pumpe bläst ihr Abgas schließlich in die Atmosphäre, und R32 ist ein starkes Treibhausgas.


   
AntwortZitat
 Vir
(@vir)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 10
Themenstarter  

Solange das Kältemittel noch nicht freigegeben ist, kann ja eigentlich nichts Richtung Pumpe gehen.

Wenn ich jetzt eine Überdruckprüfung durchführen möchte brauch ich also eine Monteurhilfe, ein Druckminderer sowie eine Stickstoffflasche.

Würde eine 1l Stickstoffflasche für zwei Überprüfungen ausreichen? Leitungslänge wären jeweils ca. 4 Meter.


   
AntwortZitat
solarfreund
(@solarfreund)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1510
 

Kommt die Pumpe jemals mit dem Kältemittel in Berührung? Oder geht es bei der Eignung für ein Kältemittel um die beigelegten Adapter?

6,5 kWp aufm Dach, 14 kWh mit Daly BMS 250A im Keller, Victron Multiplus II 5000, 2 x Victron MPPT 250/70, Cerbo GX, EM24
Camper mit 660 Wp und 3,5 kWh, Victron MPPT 100/50, Wechselrichter mit 2000 Watt, Senseo Kaffeemaschine, kein Gas 😀


   
AntwortZitat
(@nairolfb)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 112
 

Es geht um Brand und Explosionsgefahr beim komprimieren von A2L Kältemittelresten.
Euch selbst und eure Angehörigen könnt ihr gerne in die Luft sprengen, aber hier immer wieder zu behaupten, die Vakuumpumpe sei egal, während die Hersteller selbst das Gegenteil behaupten, ist schon arrogant.

Und nein, bei Erstinbetriebnahme kommt die Vakuumpumpe nicht mit R32 in Kontakt. Das tut sie aber potentiell nach einer Betriebsdruckprüfung mit derselben Monteurhilfe, nach dem Auffangen des Kältemittels beim erneuten evakuieren, beim vakuumieren von Leerflaschen etc.


   
AntwortZitat
(@bkrysiak)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 178
 

Ganz einfach : Für Erstinstallation ok, alles danach machst du eh nicht selbst (Absaugen, evakuieren, füllen).

Keine Ahnung von Absorbern und darf trotzdem alles 😀


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7004
 

und wenn man das richtig macht braucht man ja auch nie wieder an den kältemittelkreis
absaugen muss man an der split auch nichts man kann ja das kältemittel zwecks demontage wieder ins außengerät pumpen

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@jannik)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 35
 

Ist das zurück pumpen in die Außeneinheit eine extra Funktion der Klima?
Also falls man dann doch eine größere oder andere Klimaanlage anbauen will, kann man einfach das Kältemittel zurück pumpen lassen?


   
AntwortZitat