Vakuumpumpe geteste...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Vakuumpumpe getestet - Ergebnis frustrierend

25 Beiträge
9 Benutzer
5 Reactions
1,187 Ansichten
 Ulli
(@ulli)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 358
 

Die Undichtigkeiten liegen auch gern an den (billigen) Verschraubungen und der Steifheit der Schläuche. Drehe die mal richtig fest auf die Anschlüsse. Wenn es mit der Hand nicht reicht, auch ein wenig mit der Zange nachziehen. Die Pumpen ziehen schon gut Vakuum, kann man ja mit etwas lösen der Verschraubung testen und hören.

Ich hab es so über Nacht stehen lassen, der angezeigte Druck auf der Monteurhilfe hat sich nicht geändert.

Es gibt auch Leute, die machen es nur mit einer Handpumpe und deren Anlagen laufen auch jahrelang. Suche mal nach "carl der landschaftsbauer klimaanlage". Der hat auch noch Videos hinterhergeschoben. MMn. ist dagegen die schlechteste elektrische Pumpe haushoch überlegen und die teuren Pumpen weggeworfenes Geld.


   
Fuerte and Thomas0815 reacted
AntwortZitat
(@thomas0815)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 658
 

Ich glaub meine Pumpe hat auch nur um die 80-90€ gekostet. Auf jeden Fall einstufig. Ich kenn auch einen der überhaupt nicht evakuiert hat. Dem seine Klima läuft jetzt das dritte Jahr. Da war ich auch sehr skeptisch. Aber so hab ich wenigstens ein Versuchsobjekt im Umfeld. 


   
Fuerte reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6229
Themenstarter  

Billige einstufige Pumpen schaffen bis etwa 40 Pa (=0,4mbar) und das reicht völlig aus. Wichtig ist, dass man deutlich unter den Druck kommt, wo das Wasser verdampft. Dafür reichen 200-300 Pa (2-3 mbar) völlig aus. Man ist also mit einer einfachen Pumpe schon deutlich tiefer.

Mit einer teuren zweistufigen Pumpe kann es schneller gehen, aber man hat ja in der Regel keine Eile.

Was sicherlich günstig ist: Temperaturen über 10 Grad, die wir hoffentlich bald haben.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@fuerte)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 24
 

Aktuell mache ich einen Drucktest mit 23 Bar mittels Luftpumpe an meiner Monteureinheit um zu prüfen ob meine Werkzeuge dicht sind. Das Ende des Schlauches, der an das Aussengerät käme, ist verschlossen. Druck gebe ich über einen gelben Füllschlauch und Luftpumpe auf die Monteureinheit. Bei 23 Bar und 17 Grad habe ich die Monteureinheit zugedreht. Anschließend mit Bigblu alle Verbindungen geprüft und keine Leckage gefunden.

Nach 4 Tagen und bei 21Grad zeigt die Monteureinheit 22,5bar an. Theoretisch müsste ja der Druck durch die Höhere Temperatur steigen. 
Glaubt ihr dass der Druckabfall auf die Dehnung der Schläuche zurückzuführen ist? Ansonsten kann ja nur irgendwo was undicht sein…

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen von Fuerte

Mitsubishi Electric MUZ-AP42VG/MSZ-42VG


   
AntwortZitat
(@thomas0815)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 658
 

@fuerte 

Durch Schläuche diffundiert doch generell. Wenn also ein Schlauch in einem System hängt, würde ich generell nicht viel darauf geben. Ich hab damals PA-Schläuche zur Pumpe gelegt. Weil ich die halt rumliegen habe. Da war der Wert über 2-3 Stunden stabil geblieben. Aber ich hatte z.B. auch einen Kugelhahn mit in der Leitung. Ob der aber wirklich zu 100% abdichtet? Über eine Nacht? Würde ich nichts darauf wetten. 


   
Fuerte reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6229
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @thomas0815

Aber ich hatte z.B. auch einen Kugelhahn mit in der Leitung. Ob der aber wirklich zu 100% abdichtet? Über eine Nacht?

Ich hatte es mehrfach mit Kugelhahn getestet, der also so abgesperrt hat, dass alle Schläuche außen vor waren. Dann 1 Tag später erst wieder Vakuum auf die Schläuche gezogen und dann den Kugelhahn geöffnet zum vermessen. Ergebnis war sehr gut nach 24 Stunden. Ich meine, ich hatte bis 40 Pa Vakuum gezogen und nach 24 Stunden waren es 90 Pa.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@karli)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 178
 

Win, da du dich intensiver mit dem Vakuum-ziehen und dem Testo 552 beschäftigt hast:

Braucht man deiner Ansicht nach eigentlich noch eine Monteurhilfe, wenn man eine Vakuumpumpe und so nen Testo hat?

Altbau 1957. Haupträume ordentlich gedämmt. Heizlast Hauptr < 1kW.
3x Comfee MSR 12000 von 2017 + Holzofen Wamsler Raumheizer
6 kWp PV Victron Ökosystem
9,6 kWh Pylontech Speicher
Paul Ventos 50DC dezentrale Lüftungsanlage


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6229
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @karli

Braucht man deiner Ansicht nach eigentlich noch eine Monteurhilfe, wenn man eine Vakuumpumpe und so nen Testo hat?

Kannst es auch mit Kugelhähnen machen. Also Pumpe -> Schlauch -> Kugelhahn -> Testo552 -> Schlauch -> Ventildrückerhahn -> Serviceport AG

Und wenn man sein Testo552 noch gegen Fehler schützen will, kommt nach dem Testo552 auch noch ein Kugelhahn. Sollte der Ventildrückerhahn irgendwie nicht richtig schließen, bleibt das Testo552 geschützt, sobald man die Kältemittel-Inbus-Ventile aufdreht. Denn das Testo552 kann nur maximal 5 bar.

Wenn du aber auch einen Drucktest machen willst, brauchst du eine Monteurhilfe oder zumindest ein Manometer, was man ähnlich wie ein Testo552 einschleifen kann.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
Karli reacted
AntwortZitat
(@thomas0815)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 658
 

@win 

ich will damit sagen dass ein Kugelhahn auch eine Fehlerquelle sein kann. Wärmepumpen haben nicht ohne Grund Kupferleitungen und keine Schläuche. So als Beispiel. 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6229
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @thomas0815

Kugelhahn auch eine Fehlerquelle

Guter Hinweis, sehe ich auch so. Kugelhähne und auch die Ventildrücker können undicht sein. Man sollte sein Material vorher ordentlich prüfen. Beim Ventildrücker ist es die Dichtung der Drehachse. Zieht da nach dem Evakuieren was rein - gerne auch während des Drehens - hat man ein großes Problem.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Seite 2 / 2
Vakuumpumpe geteste...
 
Teilen: