Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6229
 

Also verstehe ich dich richtig, dass alles korrekt funktioniert und du nur zum Test manuell ausgelöst hast?

Amazon-Links: Hast du vielleicht einen Adblocker laufen?

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@der-jo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 52
Themenstarter  

Jepp, hab die Anlage laufen lassen und an den Anschlüssen des Aussengeräts per Duspol ausgelöst, der Personenschutzschalter hat abgeschaltet 👍


   
AntwortZitat
(@stuebi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 30
 

Ich bin kein Experte auf dem Gebiet aber in den letzten Jahren (War bei >50x Installationen von Split Klimaanlage seit 1997 dabei) musste ich immer wieder feststellen das wenn ein RCD verbaut war und es beim Einschalten der Anlage zu Problemen gekommen ist dieser vom Klimatechniker/Elektriker sogar entfernt wurde. Shock

Muss man genauer in der Installationsanleitung nachschauen, ob die einfachen RCD reichen oder man allstromsensitive braucht, die deutlich teurer sind.

Wenn ein normaler reicht, würde ich den auch einbauen, weil Strom nach draußen geht, da sollte man es nicht ohne RCD machen. Wenn du keinen Platz hast, nimm einen Leitungsschutzschalter, in dem ein RCD mit engebaut ist.

Wirklich vorgeschrieben ist es wohl nicht.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6229
 

Wenn die Leitung von der Unterverteilung zur Anlage nur für die Klimaanlage genutzt wird, ist das durchaus möglich, den RCD zu entfernen. Wobei man sich als Installateur natürlich eher fragen sollte, warum der RCD auslöst, denn normal ist das ja nicht. Das klingt ungefähr so, als würde man Fehlerkontrollleuchten überkleben, damit die nichts mehr anzeigen und die Installation in Ordnung ist. Symptom wegmachen, anstatt Ursachenforschung.

Wenn die Leitung noch andere Steckdosen versorgt, ist der Ausbau des RCD in der Regel nicht zulässig, weil mittlerweile ja fast überall vorgeschrieben, dass die drin sein müssen. Und wenn einmal verbaut, darf das Sicherheitsniveau der Installation glaube ich nicht mehr verschlechtert werden.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@abakus)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 228
 

Mal unabhängig von erlaubt / nicht erlaubt, aber ohne RCD hat man doch keinerlei Schutz mehr gegen ungewollten Strom am Metallgehäuse des Außengeräts, was ich für sehr fragwürdig halten würde.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6229
 

Du hast ja den Schutzleiter am Gehäuse. Der sollte eigentlich in allen Fällen davor schützen, dass keine gefährlichen Berührungsspannungen entstehen können.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@karli)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 178
 

Ich selbst habe ja drei Comfee Splits. Keine Einzige hat eine separate Zuleitung, allstromsensitiven FI.
Und zu allem Überfluss hängen die Anlagen auch noch an Schukosteckern, zwei Anlagen noch über Strommessdose .

Die LS sind auch nicht Typ C sondern Typ B. Bisher gab es keine Probleme, aber dass es theoretisch Probleme geben könnte, ist klar. Wenn in der Inverterelektronik was nicht stimmt könnte Gleichstrom Rückwärts ins Netz gespeist werden. Inwieweit das sie normalen RCD stört, weiß ich leider nicht. Gibt es dazu sachdienliche Links irgendwo?

Dass RCDs auch eine Brandschutzfunktion haben können, kann ich mir vorstellen. Nehmen wir an, ein Außenleiter löst sich in einem der Geräte und berührt geradeso ganz Zart das geerdete Metallgehäuse und dies in einem Maße dass der LS nicht auslöst, sagen wir mit wenigen Ampere, dann fällt an der Kontaktstelle eine sehr große Leistung und damit Wärme ab. Eventuell sogar mit Lichtbogen. Das könnte tatsächlich zu einem Brand führen, der durch einen FI verhindert würde.
Aber wenn man ehrlich ist, muss man zugeben, dass der Fall schon etwas konstruiert ist.
Wenn die Verkabelung korrekt durchgeführt wurde, dürfte es in der gesamten Lebenszeit einer Installation keine einzige begründete Auslösung des RCDs geben.

Altbau 1957. Haupträume ordentlich gedämmt. Heizlast Hauptr < 1kW.
3x Comfee MSR 12000 von 2017 + Holzofen Wamsler Raumheizer
6 kWp PV Victron Ökosystem
9,6 kWh Pylontech Speicher
Paul Ventos 50DC dezentrale Lüftungsanlage


   
AntwortZitat
(@karli)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 178
 

Du hast ja den Schutzleiter am Gehäuse. Der sollte eigentlich in allen Fällen davor schützen, dass keine gefährlichen Berührungsspannungen entstehen können.

Korinthenkackermäig gesehen stimmt das nicht. Wenn der Erdleiter den gleichen Widerstand wie der am Gehäuse kratzende Außenleiter hat, dann müsste am Gehäuse die halbe Netzspannung anliegen.
Allerdings sollte dann der Strom meistens groß genug sei, den LS auszulösen.

Altbau 1957. Haupträume ordentlich gedämmt. Heizlast Hauptr < 1kW.
3x Comfee MSR 12000 von 2017 + Holzofen Wamsler Raumheizer
6 kWp PV Victron Ökosystem
9,6 kWh Pylontech Speicher
Paul Ventos 50DC dezentrale Lüftungsanlage


   
AntwortZitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 553
 

vor allem weil es in der praxis meist so ist:
der leiter berührt das gehäuse und schweisst sich sofort fest (strom macht hitze und punktet den leiter an),
dann fliesst genügend strom um den automaten sicher aus zu lösen.

die variante, wo das vor sich hin schmorgelt kenne ich aus der praxis nur aus verdrillten leitungen im bergmannrohr(die es kaum mehr gibt) oder wenn schraub-dosenklemmen nicht(mehr) richtig fest sind, da hilft aber kaum ein RCD 🙂


   
AntwortZitat