Multisplit Planung ...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Multisplit Planung [abgetrennt]

97 Beiträge
8 Benutzer
10 Likes
2,005 Ansichten
(@michibro)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 37
 

Ich hoffe ich störe hier mit meiner Frage nicht - sie passt aber thematisch ganz gut rein:

Wie verteilt sich eigentlich bei Multisplitgeräten die Leistung auf ungleiche Innengeräte? Es gibt ja ganz oft Kombinationen wo z.B. ein 2.0er und ein 2.5kW Innengerät an einem Aussengerät angeschlossen werden. Kann man sich das dann ganz simpel so vorstellen, dass sich die Leistung zu 2/4,5 bzw. 2,5/4,5 verteilt?


   
Philsilb reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6144
 

Veröffentlicht von: @michibro

dass sich die Leistung zu 2/4,5 bzw. 2,5/4,5 verteilt?

Wo kommen die 4,5 her? Verstehe ich nicht.

Grundsätzlich: Alle Innengeräte hängen ja am gleichen Kältekreislauf, das Heißgas vom Kompressor ist also für alle IGs genauso warm. Oder anders ausgedrückt, wenn der Kompressor nur auf geringer Leistung läuft, kann jedes Innengerät nur geringe Leistung bringen. Man kann aber über die separaten Expansionsventile die Leistungsverteilung zwischen allen Innengeräten steuern. Ebenso über die Lüfterdrehzahl.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@indie)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 312
 
@michibro wenn man die Tabellen in folgendem Dokument anschaut, sollte es genau so sein : http://www.daikintech.co.uk/Data/Multi-Split/2017/MXM/3MXM-N2V1B/3MXM-N2V1B_Databook_EEDEN17.pdf  
 
Wie die Aufteilung der Leistung technisch genau realisiert werden soll, weiß ich allerdings nicht...

PV: 4 BKW mit Hoymiles hm-600, 2x430w bifazial, 6x410w Glas/Folie (über openDTU angebunden)
Klimaanlage als Heizung:
- Daikin Perfera 2,5 kW (vorhanden)
- Multisplit Daikin 3MXM52 mit 2x Perfera 2.0 und 1xStylish 3.5 (vorhanden)
Brauchwasser-Wärmepumpe Ariston Nuos Primo 240 hc (vorhanden)
Hausautomation/Messung: io-broker auf thinclient (angebunden: Hoymiles, Smart-WB, Daikin-Cloud, Volkszähler, Shellys, Huawei Batterieladegerät, JK-BMS)
Speicher: Nulleinspeisung AC gebunden mit 6,5 kWh LFP 16S (CALB, Huawei, JK-BMS, Hoymiles) (vorhanden)


   
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 448
 

Veröffentlicht von: @win
Wo kommen die 4,5 her? Verstehe ich nicht.

2,0 + 2,5 = 4,5 (= die Summe der Leistung der beiden Innengeräte)

Der TE hat daraus abgeleitet, dass sich die Leistung auf die Innengeräte "2 geteilt durch 4,5 = 44%" und "2,5 geteilt durch 4,5 = 56%" aufteilt Wink  

 

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat
(@philsilb)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 84
Themenstarter  

Habe gestern die 4mxm68a mit einem Kältetechniker in Betrieb genommen. Habe alles vorher selbst vorbereitet und nur Gas nachfüllen und die Inbetriebnahme offiziell machen lassen. War sehr erfreut, dass alles auf Anhieb funktionierte. 

Als nächstes muss ich den Energieverbrauch optimieren. Ich habe dazu hier im Forum schon viel gelesen. Ich denke die Anlage wird zunächst mal zwei bis drei Tage die Wände erwärmen müssen. Ich habe bereits Bedarfssteuerung auf 40 Prozent gestellt und bei allen vier inneneinheiten auf econo und Geräuscharm gestellt.

Tagsüber war die Soll Temperatur bei 20-21 Grad eingestellt. Jetzt heute Nacht lasse ich mal auf 18 Grad laufen um zu gucken, ob das von der Temperatur reichen würde und wie dann der Verbrauch ist. 

Ich habe auch gelesen, dass die daikin Verbrauchsmessung sehr ungenau ist und werde daher die Tage dann auch mit einer Shelly nachrüsten... 

Soweit passt also erst mal alles. Die Wärme ist angenehm. Ich denke nur, dass die Inneneinheit im Schlafzimmer nachts etwas stört, wenn diese durchläuft - gerade bei empfindlichen Ohren. Außerdem hört man die Leitungen etwas. Da muß ich mal schauen, ob ich das etwas besser gedämmt bekomme. 

Viele Grüße 

 

Daikin Multi Split 4mxm68a
Innengeräte: 2x2.0 Perfera & 2x3.5 perfera
BWWP Daikin EKHHE260CV37D
Deye 12k Wechselrichter DEYE
SUN-12K-SG04LP3-EU
24 x 425Wp Trina Solar Vertex S Black Frame
2 x DEYE RW-M6.1 Lithium


   
Win reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6144
 

Veröffentlicht von: @philsilb

Ich denke nur, dass die Inneneinheit im Schlafzimmer nachts etwas stört, wenn diese durchläuft - gerade bei empfindlichen Ohren.

Kannst mal berichten, wie die Geräusche im Schlafzimmer sind, wenn das IG dort abgeschaltet ist, aber die Anlage einen Abtauvorgang macht. Kann sein, dass du es dort dann auch deutlich hörst.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@philsilb)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 84
Themenstarter  

@win werde ich mal beobachten und dann nochmal von meinen Erfahrungen berichten.

 

Ich habe die Soll Temperatur mal auf 15 Grad Innen gestellt. Es scheint als zieht das Gerät immer mindestens 550 Watt. Darunter komme ich bislang nicht. Wisst ihr, ob ich noch etwas tun kann, um den Verbrauch auf ein Minium zu bringen? Econo und Bedarfssteuerung ist schon auf 40 Prozent. Lüfter auf Flüsterleiste. 

Ich muss auch nochmal im Datenblatt gucken, ob ich dazu etwas finde - möglicherweise ist die Anlage dann tatsächlich einfach etwas überdimensioniert und kommt daher nicht weiter runter. Aber schön Warm wird es auf jeden Fall Grinning  

Daikin Multi Split 4mxm68a
Innengeräte: 2x2.0 Perfera & 2x3.5 perfera
BWWP Daikin EKHHE260CV37D
Deye 12k Wechselrichter DEYE
SUN-12K-SG04LP3-EU
24 x 425Wp Trina Solar Vertex S Black Frame
2 x DEYE RW-M6.1 Lithium


   
AntwortZitat
(@jonofe)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 67
 

Die 4MXM68 hat laut der Technischen Dokumentation von Daikin bei Standardbedingungen (Innen 20°C, Außen 7°C) mit 2x2.0kW 2x3,5kW einen minimale Leistungsaufnahme von 610W. Frage wäre, ob diese Infos bereits Econo und Bedarfssteuerung (40%) berücksichtigen. 


   
AntwortZitat
(@philsilb)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 84
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @jonofe

Die 4MXM68 hat laut der Technischen Dokumentation von Daikin bei Standardbedingungen (Innen 20°C, Außen 7°C) mit 2x2.0kW 2x3,5kW einen minimale Leistungsaufnahme von 610W. Frage wäre, ob diese Infos bereits Econo und Bedarfssteuerung (40%) berücksichtigen. 

Zumindest habe ich die Anlage bislang nicht auf unter 600 Watt bekommen trotz ECONO und Bedarfssteuerung 40%. Daher werde ich die Anlage vermutlich einige Stunden am Tag ausschalten müssen, wenn es da sonst keine Möglichkeit gibt.

 

Würde es etwas bringen, wenn ich zwei Innengeräte einfach abschalte komplett? 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten von Philsilb

Daikin Multi Split 4mxm68a
Innengeräte: 2x2.0 Perfera & 2x3.5 perfera
BWWP Daikin EKHHE260CV37D
Deye 12k Wechselrichter DEYE
SUN-12K-SG04LP3-EU
24 x 425Wp Trina Solar Vertex S Black Frame
2 x DEYE RW-M6.1 Lithium


   
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 448
 

@jonofe 

Meine 3MXM40 habe ich schon mit 213W gemessen, obwohl laut Datenblatt die minimale Leistungsaufnahme mit 320W angegeben ist.

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat
(@philsilb)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 84
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @jogobo

@jonofe 

Meine 3MXM40 habe ich schon mit 213W gemessen, obwohl laut Datenblatt die minimale Leistungsaufnahme mit 320W angegeben ist.

-- attachment is not available --

spannend, wie hast du das geschafft?

Geht eigentlich die Außenanlage automatisch aus, wenn ich alle Innengeräte ausschalte? 

 

Daikin Multi Split 4mxm68a
Innengeräte: 2x2.0 Perfera & 2x3.5 perfera
BWWP Daikin EKHHE260CV37D
Deye 12k Wechselrichter DEYE
SUN-12K-SG04LP3-EU
24 x 425Wp Trina Solar Vertex S Black Frame
2 x DEYE RW-M6.1 Lithium


   
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 448
 

Veröffentlicht von: @philsilb
Zumindest habe ich die Anlage bislang nicht auf unter 600 Watt bekommen trotz ECONO und Bedarfssteuerung 40%.

Welche Solltemperaturen sind eingestellt? Was sagen die Innentemperaturen?

 

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 448
 

Veröffentlicht von: @philsilb
Geht eigentlich die Außenanlage automatisch aus, wenn ich alle Innengeräte ausschalte?

Nach kurzem Nachlauf ja

 

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat
(@philsilb)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 84
Themenstarter  

ok laut dem Kombinationsdatenblatt von Daikin müsste bei weniger Innengeräten auch die minimale Leistungsaufnahme niedriger sein. Daher werde ich heute Nacht einfach mal nur die beiden 2,0 Perfera Geräte laufen lassen und gucken, ob dadurch der Verbrauch reduziert werden kann. Ggf. reichen diese bereits aus um die Wohnung warm genug zu halten. 

Daikin Multi Split 4mxm68a
Innengeräte: 2x2.0 Perfera & 2x3.5 perfera
BWWP Daikin EKHHE260CV37D
Deye 12k Wechselrichter DEYE
SUN-12K-SG04LP3-EU
24 x 425Wp Trina Solar Vertex S Black Frame
2 x DEYE RW-M6.1 Lithium


   
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 448
 

@philsilb 

Vorsicht mit Perferas. Ich habe im Moment noch keine nachvollziehbare Erklärung und in einem anderen Thread diskutieren wir auch noch kontrovers darüber. Trotzdem als bisheriger Kenntnisstand von mir:

Die Innentemperaturmessung der Perferas ist im Vergleich zu den Stylish immer zu hoch. Aktuell messen bei gleicher Raumtemperatur von 20,5°C die Stylish 22°C, die Perfera 24°C. Die Ausschaltdifferenz bei beiden Gerätetypen ist erreicht, wenn Ist - Soll > 3K. Bei den Perferas muss ich also eine um 2K höhere Solltemperatur einstellen als bei den Stylish. Das ist für mich im Moment der Grund, warum meine 3MXM40 mit zwei Stylish auf Minimum 226W verbraucht, meine 2MXM40 mit einer Perfera auf Minimum auch schon mindestens 213W.

Wie gesagt, diese Interpretation wird noch an anderer Stelle diskutiert und das oben beschriebene ist meine Position.

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat
Seite 2 / 7
Multisplit Planung ...
 
Teilen: