(@blacks34n)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 8
Themenstarter  

Frage: Kann ich die Zuleitungen schon verlegen, ohne die Multi Split Geräte?

Hallo zusammen,

bin gerade dabei unseren neu gekauften Altbau umzubauen. Eine Multi Split (sehr wahrscheinlich Daikin Prefera) ist fest in mind. 3 Räumen eingeplant.

Nun ist es aber so, dass ein paar andere Arbeiten wie Dämmung, Fenster und Fußbodenheizung erst einmal Priorität haben. Das Budget hat leider auch seine Grenze.

 

Nun Frage ich mich, ob ich ggf. schon die Leitungen für die Innengeräte legen kann und die Multi Split später einbauen und kaufen kann. 

Das Dach und die Zwischendecke habe ich aufgrund der Dämmung eh schon offen. Da würde sich der jetzige Einbau anbieten.

Weitere Grund (aber eher nebensächlich) ist, dass momentan auch die Förderung für Klima´s ausgesetzt worden ist, wenn ich das richtig gelesen habe.

 

Wäre das möglich die Leitungen jetzt schonmal provisorisch zu legen? Falls ja, sind solche Leitungen Hersteller spezifisch? Sprich falls es doch keine Daikin dann wird, bekomme ich dann ein Problem?


   
Zitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6151
 

Kannst du machen. Die Enden der Kälteleitungen dann mit Zange zusammenkneifen, damit kein Schmutz eindringt. Und zusätzlich noch vor Feuchtigkeit schützen. Die kleineren Geräte haben 1/4 Zoll und 3/8 Zoll. Größere Geräte dann 1/4 und 1/2 Zoll. Musst du in den Unterlagen nachschauen. Stromkabel dann auch mit verlegen. In der Regel 4polig 1,5mm² H07RN.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@schup011)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 232
 

Provisorisch in dem Sinn, dass Du die Verlegung später noch einmal änderst, würde ich es nicht machen. Verlege sie gleich richtig.

Am Ort des späteren Außengeräts die Leitungen nicht zu knapp überstehen lassen und berücksichtigen, welche Bögen die Leitungen zum Anschluss machen werden. Ich hatte nach meinem Empfinden sehr großzügig Länge zum Anschließen vorgesehen und am Ende hat es gerade so gereicht.

Wenn Du dabei bist, denk auch an den jeweiligen Kondensatabfluss. Der Schlauch braucht auch Platz und muss (wenn man ohne Kondensatpumpe arbeitet) ein stetiges Gefälle haben. Da gibt es manchmal kreative Lösungen, wo der Kondensatschlauch nicht mit den Kältemittelleitungen parallel geführt wird oder werden kann.

----
05/2022: 10.25 kWp PV, Sunny Tripower 8 kW, kein Speicher (bis jetzt)
03/2023: 3x1.75 kW Heizstab im 400l Warmwasserspeicher
06/2023: Daikin 4MXM80A mit Stylish FTXA20, FTXA20, FTXA25, FTXA35
05/2024: Daikin FTXD35A (noch in der Installation)


   
Win and timberland reacted