Veröffentlicht von: @runwithin

Eine weitere kleine Besonderheit, oft fährt die Anlage nach einer Taktpause für 5 Minuten an, und macht dann manchmal einen (oft) unnötigen Abtauuzyklus. Habe ich bisher noch nicht verstanden warum oder wann das passiert.

Beim Abtauen wird ja die Restenergie verwertet, die an Wärme noch im Wärmetauscher des Innengerätes hängt. Das ist nicht viel. Wenn die aufgebraucht ist, fangen manche Anlagen an, den Lüfter des IG anzuwerfen, was natürlich kalte Luft in den Raum bringt.

Vielleicht ist es bei deiner Anlage so, dass die dann wieder kurz in Heizbetrieb geht, um dann wieder genug Energie hat, um weiter abzutauen. Also die Vermutung, dass der erste Abtauzyklus nicht komplett reichte, weil in der Regel dann ganz unten noch etwas Eis zwischen den Lamellen hängt.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Monaten von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@tunfaire)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 43
 

Danke @runwithin, dass du deine Erfahrungen mit der Scm41 so ausführlich teilst.

Ich hoffe, ähnlich engagiert zu sein, wenn meine Anlage dann installiert ist.

Gerade für eher ärmere Besitzer von Altbauten älter als 100 Jahre, mit vielen, kleinen Zimmern und mäßiger Dämmung könnte das eine sehr gute Heizlösung sein.

 


   
AntwortZitat
(@helmut381)
Newbie
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 1
 

Neue Firmware 010/131

Hallo an alle hier im Forum! Erst einmal vielen Dank für eure sehr fundierten und hilfreichen Beiträge - das hat mir sehr geholfen.

Ich habe seit 8/2022 eine Mitsubishi Heavy SRC/SRK 60 ZSX-W mit WLAN-Adapter WF-RAC als Klimagerät und zur Heizungsunterstützung im Wohnzimmer eingebaut.

Ich habe ebenfalls das seltsame Regelverhalten mit häufigem Takten beim Heizbetrieb beobachten können. Nun habe ich heute über die App Smart-M-Air gesehen, dass eine neue Firmware für das Gerät verfügbar ist. Gleich installiert und gestaunt: Die Kiste regelt jetzt ordentlich! Ich habe jetzt ohne Eco oder Silent - Verrenkungen eine kontinuierlichen Betrieb ohne Takten! Bisher noch keine Langzeit-Erfahrung, und insbesondere das Thema mit der erhöhten Leistungsaufnahme bei Temperaturen unter 5 °C habe ich noch nicht testen können - bisher ist es noch zu warm. Dennoch wollte ich meine Freude über die deutliche Verbesserung gerne mitteilen - ich bin gespannt, ob ihr zu ähnlichen Ergebnissen kommt!

 


   
AntwortZitat
 db29
(@db29)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 64
 

Veröffentlicht von: @helmut381

Neue Firmware 010/131

Hallo an alle hier im Forum! Erst einmal vielen Dank für eure sehr fundierten und hilfreichen Beiträge - das hat mir sehr geholfen.

Ich habe seit 8/2022 eine Mitsubishi Heavy SRC/SRK 60 ZSX-W mit WLAN-Adapter WF-RAC als Klimagerät und zur Heizungsunterstützung im Wohnzimmer eingebaut.

Ich habe ebenfalls das seltsame Regelverhalten mit häufigem Takten beim Heizbetrieb beobachten können. Nun habe ich heute über die App Smart-M-Air gesehen, dass eine neue Firmware für das Gerät verfügbar ist. Gleich installiert und gestaunt: Die Kiste regelt jetzt ordentlich! Ich habe jetzt ohne Eco oder Silent - Verrenkungen eine kontinuierlichen Betrieb ohne Takten! Bisher noch keine Langzeit-Erfahrung, und insbesondere das Thema mit der erhöhten Leistungsaufnahme bei Temperaturen unter 5 °C habe ich noch nicht testen können - bisher ist es noch zu warm. Dennoch wollte ich meine Freude über die deutliche Verbesserung gerne mitteilen - ich bin gespannt, ob ihr zu ähnlichen Ergebnissen kommt!

 

Danke für die Info. Bei meiner Multisplit (SCM40) wird das Update auch angezeigt. 
Wurde irgendwo angezeigt, was geändert / optimiert wurde? Hast du da was gesehen?

 

 


   
AntwortZitat
(@akkumulator-ion)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 53
 

Wer  Home Assistent mit den wf-Rac Modulen verwendet und sich traut das Update einzuspielen.Bitte berichten ob Home Assistent noch problemlos läuft und mit den Geräten kommunizieren kann. 

ich trau mich da noch nicht ran Scared  

kleine PV - größere PV + DIY Akku in Planung
Splitklima zur Heizung Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W/SRK25ZS-W/SRK35ZS-W mit SRC60ZS-M/SCM71ZS-M Außengeräten
BWWP in Planung


   
AntwortZitat
(@steffen2)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 46
 

Sind denn diese Firmware-Updates wirklich für die Klimaanlage selber oder (was ich vermute) nur für den WLAN Adapter!?

Mitsubishi Heavy Set Truhengerät 5,0 kW - SRF50 ZSX-W + SRC50ZSX-W2 R32 Klimaanlage im Flur Erdgeschoss
Mitsubishi Heavy Set Truhengerät 5,0 kW - SRF50 ZSX-W + SRC50ZSX-W2 R32 Klimaanlage im Flur 1. OG
Vaillant aroSTOR VWL BM 270/5 Warmwasserwärmepumpe


   
AntwortZitat
(@akkumulator-ion)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 53
 

Dürfte leicht rauszufinden sein bei den Multisplit Geräten....

wenn es reicht das Update an einem Innengerät zu machen = Update für die Anlage.

Muss man es an allen Innengeräten machen, dann wohl nur für den WLAN Adapter....

kleine PV - größere PV + DIY Akku in Planung
Splitklima zur Heizung Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W/SRK25ZS-W/SRK35ZS-W mit SRC60ZS-M/SCM71ZS-M Außengeräten
BWWP in Planung


   
AntwortZitat
(@steffen2)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 46
 

Ich habe Mono und den zugekauften WLAN Adapter von mhi. Der WLAN Adapter von Intensis macht nur Updates für sich selber. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Aber Updates ohne releasenotes sind natürlich auch spitze ....

Mitsubishi Heavy Set Truhengerät 5,0 kW - SRF50 ZSX-W + SRC50ZSX-W2 R32 Klimaanlage im Flur Erdgeschoss
Mitsubishi Heavy Set Truhengerät 5,0 kW - SRF50 ZSX-W + SRC50ZSX-W2 R32 Klimaanlage im Flur 1. OG
Vaillant aroSTOR VWL BM 270/5 Warmwasserwärmepumpe


   
AntwortZitat
(@runwithin)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 248
 

Nochmal ein kleines Update zur SCM41, also direkt unter 0 gibt es tatsächlich keine Mindestleistungaufnahme. Konnte ich heute morgen nochmal gut testen. Gemessen am Außengerätfühler war es konstant um die -1.5 Grad. Mindestaufnahmeleistung: 250W. Weniger ging wohl einfach nicht, sonst hätte das IG die eingestellten 18 Grad nicht gehalten.

Damit scheint das Gerät erst ab -4 Grad eine Mindestleistung von 550W abzurufen, wo es bei uns manchmal getaktet hat. Je nach Region sollte das also praktisch kaum vom Relevanz sein, für die meisten Einbausituationen (Heizlast ~2KW bei NAT).

P.S Bin mir noch nicht ganz sicher ob es zwischen -2 -> -4 Grad eine Mindestaufnahme von 400W gibt. Bisher habe ich 1-2 Takte in dem Bereich mal gesehen, kann aber auch ein Zufall gewesen sein. Ändert aber nichts daran, dass das eigentlich kaum im Jahr vorkommt, es sei denn man baut die 3er Multisplit in eine Gesamtheizlast von weniger als 1kw (insgesammt) ein.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten 2 mal von runwithin

   
Win reacted
AntwortZitat
 db29
(@db29)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 64
 

Ich muss bei den aktuellen Außentemperaturen theoretisch die Solltemperatur sehr hoch einstellen.
Wenn ich im Wohnzimmer die Solltemperatur des Innengeräts auf 23°C stelle, komme Ich nur auf ca. 21°C Raumtemperatur.
Es ist ein recht großer Wohnbereich, welcher zum Treppenhaus/Flur offen ist.

Um die Raumtemperatur weiter zu erhöhen müsste Ich die eingestellte Temperatur auf 24-25°C erhöhen.
Dann gefällt mir aber das Regelverhalten gar nicht mehr, weil die Anlage dann mit der Leistung immer sehr intensiv moduliert.

Jemand eine Idee für "Abhilfe"? Wahrscheinlich die bisher oft vorgeschlagenen Themen wie Temperatursensor rauslegen, oder mit Poti die Ist-Temperatur der Messung des IG's reduzieren?

Beobachtet jemand bei solchen Außentemperaturen ein ähnliches Verhalten?


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6136
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @db29

Jemand eine Idee für "Abhilfe"? Wahrscheinlich die bisher oft vorgeschlagenen Themen wie Temperatursensor rauslegen, oder mit Poti die Ist-Temperatur der Messung des IG's reduzieren?

Die MHI reagiert grundsätzlich sehr aggressiv, also kleinste Abweichungen Soll-Ist sorgen schon für massives Nachheizen. Dagegen helfen: Betrieb mit Silent+Lüfterstufe 4 oder ECO Betrieb. Dann fährt die Anlage nicht soweit hoch. Und man sollte die Soll-Temperatur immer nur in kleinen Schritten anheben. Wir machen z.B. immer nur 1 Grad wärmer und erst, wenn sie sich wieder neu eingeschwungen hat, ein weiteres Grad höher.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@buschiner_r)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 52
 

Veröffentlicht von: @win

Und man sollte die Soll-Temperatur immer nur in kleinen Schritten anheben. Wir machen z.B. immer nur 1 Grad wärmer und erst, wenn sie sich wieder neu eingeschwungen hat, ein weiteres Grad höher.

Mach ich genau so und bin ganz zufrieden damit!

 

Außeneinheit SCM-60-ZS-W
SRF35-ZS-W Truhe Wohnzimmer 40m² Altbau
SRK25-ZS-W Wand Küche 12m²
Wlan-Anbindung über Intesis Modul IS-ACX
Strom-Erfassung Shelly


   
AntwortZitat
(@buschiner_r)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 52
 

Veröffentlicht von: @db29

Ich muss bei den aktuellen Außentemperaturen theoretisch die Solltemperatur sehr hoch einstellen.
Wenn ich im Wohnzimmer die Solltemperatur des Innengeräts auf 23°C stelle, komme Ich nur auf ca. 21°C Raumtemperatur.
Es ist ein recht großer Wohnbereich, welcher zum Treppenhaus/Flur offen ist.

Um die Raumtemperatur weiter zu erhöhen müsste Ich die eingestellte Temperatur auf 24-25°C erhöhen.
Dann gefällt mir aber das Regelverhalten gar nicht mehr, weil die Anlage dann mit der Leistung immer sehr intensiv moduliert.

Jemand eine Idee für "Abhilfe"? Wahrscheinlich die bisher oft vorgeschlagenen Themen wie Temperatursensor rauslegen, oder mit Poti die Ist-Temperatur der Messung des IG's reduzieren?

Beobachtet jemand bei solchen Außentemperaturen ein ähnliches Verhalten?

Um so höher die Soll-Temperatur eingestellt ist, umso empfindlicher regiert die Anlage und moduliert vor allem nicht mehr aufs Minimum und taktet vorher.

Ist bei meiner auch so, darum ist es immer am besten wenn die Ist-Temperatur mit der Soll-Temperatur übereinstimmt oder sogar darüber liegt.

Da wirst du um die hier schon beschrieben Maßnahmen nicht drum rum kommen.

 

Liebe Grüße 

 

Außeneinheit SCM-60-ZS-W
SRF35-ZS-W Truhe Wohnzimmer 40m² Altbau
SRK25-ZS-W Wand Küche 12m²
Wlan-Anbindung über Intesis Modul IS-ACX
Strom-Erfassung Shelly


   
AntwortZitat
 db29
(@db29)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 64
 

Ich habe heute die Filter sauber gemacht.

Ich hätte nicht gedacht, dass die in so kurzer Zeit so viel Staub abbekommen. Vielleicht liegt es am Kamin im gleichen Raum. 

Danach wurde der Raum direkt wieder richtig warm. Hätte ich nicht gedacht, dass das die Leistung so extrem beeinträchtigt. 

Das werde ich auf jeden Fall jetzt deutlich öfter reinigen.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6136
Themenstarter  

Kannst dir eine Filterbox oben drauf packen. Dann verstaubt die Anlage selbst nur noch wenig:

https://www.akkudoktor.net/forum/heizungssysteme/luftfilter-fuer-klimaanlage/

 

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat