(@subusi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
Themenstarter  

@bastler0815 

kannst du mir mehr Details von deiner Heizung erzählen?

Im anderen Forum wird am Ende nie über Details gesprochen.

Kann ich die WP auch noch in den RL einbinden, wenn ich  ein oder zwei Heizungen dazwischen habe?

und ich verstehe immer noch nicht, wer die Fließgeschwindigkeit im Heizkreislauf verantwortet.

Danke für die Unterstützung.


   
AntwortZitat
(@subusi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
Themenstarter  

Wie schalte ich die Pumpe vor dem Stich der Therme?

 


   
AntwortZitat
(@bastler0815)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 334
 

Veröffentlicht von: @subusi

kannst du mir mehr Details von deiner Heizung erzählen?

Anbei mein Schema

 

Bei reinem WP-Betrieb geht das Ventil rechts von der Vitodens "nach oben" - die Gastherme ist aussen vor

Die WP hat eine eigene Umwälzpumpe eingebaut

 

Heizt nur die Gastherme oder beide gleichzeitig - Ventil "nach unten"

Es laufen dann sowohl UWP der Gastherme als auch der WP

Wäre die WP ausgeschaltet, kaputt, kein Strom,.. drückt die Gastherme das Wasser im Rücklauf durch die WP, diese kann so nicht eingefrieren

 

Achtung, ich mache bei meiner Lösung kein Brauchwasser mit der WP, dies geschieht immer nur mit der Gasheizung ( Oder im Sommer mit SOlarthermie)

 

Das Umschaltventil muss so angesteuert werden das wenn sowohl WP als auch Gasheizung laufen - sobald die Gastherme Brauchwasser erhitzt muss das Ventil "nach oben" umschalten 

 

Im Haustechnikdialog hat McMagellan ein anderes Schema

Vorteil: er kann mit der WP auch WW erzeugen, er benötigt kein motorisch betriebenes Ventil

Nachteil: die WP kann bei Stromausfall usw eingefrieren

 

Die Fließgeschwindigkeit verantwortet die Umwälzpumpe

 

Melde Dich gerne bei Fragen

 

 

 

 

mein Speicher: BMW G05 45e


   
AntwortZitat
(@subusi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
Themenstarter  

Super, das ist doch schon mal klasse. Nun wird auch im Haustechnikforum gesagt, dass der Volumenstrom der Jeisha zu hoch ist um direkt eingebunden zu werden. Es muss garantiert sein, das mindestens 10l pro Minute fließen. Dafür sollte man eine hydraulische Weiche einbauen. Das hast du ja ignoriert… und wenn beide Heizungen laufen, kommen sich nicht die unterschiedlichen Fließgeschwindigkeiten in die Quere? 
Nach welchen Kriterien schaltest du die Therme dazu und wie wird das geregelt?

Viele Fragen, aber ich muss mich da erstmal reinfinden. Im Haustechnikforum hab ich gleich Schelte bekommen,weil ich nicht sofort meinen Hydraulikplan dargelegt habe. Der muss ja aber erstmal im Kopf wachsen… deshalb freue ich mich, wenn ich das hier im kleinen Kreis erklärt bekomme, ohne dass ich gleich als Depp da stehe 


   
AntwortZitat
(@bastler0815)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 334
 

Veröffentlicht von: @subusi

Super, das ist doch schon mal klasse. Nun wird auch im Haustechnikforum gesagt, dass der Volumenstrom der Jeisha zu hoch ist um direkt eingebunden zu werden. Es muss garantiert sein, das mindestens 10l pro Minute fließen. Dafür sollte man eine hydraulische Weiche einbauen. Das hast du ja ignoriert…

Ja, die Pumpe braucht min 10l/min, beim Abtauen mehr

Ich habe die WP einfach bestellt, eingebaut, getestet, es riskiert, notfalls hätte ich Rohre vergrößern können

Im HTD wird viel über Pumpenkennlinien, Widerstände usw diskutiert 

 

Notfalllösung wäre eine hydraulische Weiche, aber ich würde es erst mal so versuchen

Baust Du selber ein? Dann kannst die ja immer nachrüsten

Klar, ein Heizungsbauer macht das nicht, der will auf Anhieb eine funktionierende Anlage abliefern, kein Risiko eingehen

 

Hier gehts von der Pumpe mit 22mm-CU-Rohr erst mal zur Therme, dort teilt sich das Ganze in 2 x 22mm für EG/OG, dort dann wieder 2 x 22er Strang links/rechts, ab dort 15mm CU-Leitungen

Das funktioniert problemlos, beim Abtauen geht sie bis auf 22l hoch - das hört man dann aber zugegeben teilweise wenn man genau hin hört

 

Veröffentlicht von: @subusi

wenn beide Heizungen laufen, kommen sich nicht die unterschiedlichen Fließgeschwindigkeiten in die Quere? 

die sind ja dann in Reihe, die Pumpe der Gastherme wird dann quasi von der UWP der Panasonic angeschubst, läuft halt auch schneller mit, unterstützt

 

Veröffentlicht von: @subusi

Nach welchen Kriterien schaltest du die Therme dazu und wie wird das geregelt?

 

 

ich mache das aktuell von Hand

Ich kann zwar auf WP und Therme voll zugreifen, habe ein Bash-Script auf dem Raspi, kann sagen Gas_an oder Gas_aus - es wird alles komplett umgeschaltet

weiter automatisiert habe ich es noch nicht

Man könnte es nach der AT, nach Strompreis regeln

Oder den schwächsten Heizkörper abfragen, wen der z.B. über 90% geöffnet - Gastherme an

Aber mir reicht aktuell die manuelle Steuerung

 

 

 

mein Speicher: BMW G05 45e


   
AntwortZitat
(@subusi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
Themenstarter  

@bastler0815 

Das klingt ähnlich einfach, wie ich es mir so laienhaft vorstelle. Auch der angepriesene Händler aus dem Htf sagte mir, einfach anschließen und dann läuft das. Allerdings wollte der auch ne Weiche dazwischen setzen. Das werde ich wohl machen müssen, weil ich dünne Rohre im Haus verlegt habe.

Besten Dank erstmal, du hast mir die Angst vor einem Test genommen.


   
AntwortZitat