Hallo liebe Community,
gibt es bei euch jemanden, der die Kombination
MSZ-LN25VG2W + MUZ-LN25VGHZ2
bereits in Betrieb hat und mir etwas über die minimale Leistungsaufnahme im Heizbetrieb durch Modulation sagen kann?
Vielen Dank 🙂
LG
12. September 2023 10:47
Kannst du dir über die Eurovent Daten ausrechnen: CondD nehmen und dort Heizleistung/COP rechnen. In deinem Fall 1100 / 8,32 = 132 Watt.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Themenstarter 12. September 2023 12:24
@win Spitze vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde mal eine bestellen 🙂
9. Oktober 2023 8:00
Die gehen bei mir in der Praxis sogar noch etwas weiter runter. So ~100 Watt minimale Leistungsaufnahme habe ich schon oft gesehen.