Hallo,

ich habe seit gestern eine Dimstal Klimaanlage in meinem Gartenhaus eingebaut.

3,6 KW.

Ich bekomme die Hütte nicht warm. Ca. 12qm. 

Beim Heizen auf 24 Grad kommt aus der Anlage ca. 34 Grad warme Luft, direkt am Auslass gemessen.

Insgesamt komm ich nur auf ca. 17 Grad Innentemperatur.

Die Anlage ist schon zweimal eingefroren. Schade. Heute 0 Grad draußen.

Mach ich was falsch?

Danke.

 

Josef


   
Zitat
(@boba86)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 105
 

Viel zu viel Leistung für zu kleinen Raum, das ist mal das Erste 🫣

Hat das Gerät einen Eco Betrieb? Wenn ja, schalte den mal aus und messe dann erneut. 

Stelle mal auf 30° und sag dann was es für eine Auswurftemperatur ist.

 

Wie sieht das Vereisungsbild aus? Gleichmäßige Vereisung oder fehlt was an Eis am Wärmetauscher?

 


   
AntwortZitat
(@matsches)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 397
 

Hallo.

Seit gestern? Wie lange wurde bei der Kälte das Vakuum gezogen?
Installation vom Fachmann oder selbst mit Quick-Connect?

Grüße
Mathias

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO, noch nicht installiert)


   
zx6r reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6210
 

Bei 34 Grad Außwurftemperatur ist die weit weg von ihrer Maximalleistung. Da sollte die Temperatur eher bei 55 Grad liegen. Gibt es eine Power-Heiz-Taste? Da heizt die Anlage dann Vollgas.

Was ist das denn für eine Gartenhütte? Wie sind die Wände aufgebaut?

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@thomann-surwoldgmail-com)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 7
Themenstarter  

@matsches Quick Connect.


   
AntwortZitat
(@thomann-surwoldgmail-com)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 7
Themenstarter  

@win Das ist mit Powerheiztaste.

Holzwände ca. 10cm beidseitig mit Rauspund.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6210
 

Veröffentlicht von: @thomann-surwoldgmail-com

Das ist mit Powerheiztaste.

Dann wäre noch interessant, die Aufnahmeleistung zu wissen. Die Powerheiztaste funktioniert in der Regel nur 15 min, ist also keine Dauerfunktion.

Die 34 Grad sind definitiv zu wenig, die muss bis 55 Grad hoch gehen können.

 

Veröffentlicht von: @thomann-surwoldgmail-com

Holzwände ca. 10cm beidseitig mit Rauspund.

Wenn da keine Dämmung zwischen ist, geht natürlich viel Wärme nach draußen. Bei nur 12m² sollte die Anlage aber auch da reichen.

Im Moment sieht es aber erstmal so aus, dass die Anlage nicht auf Temperatur kommt.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Chris N
(@chris-n)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 939
 

Veröffentlicht von: @thomann-surwoldgmail-com

Die Anlage ist schon zweimal eingefroren

Hi

Hat das Innengerät im Display "df" angezeigt? Dass Aussengeräte vereisen ist nicht unnormal....

Betriebsmodus "Heizen" und Gebläsestellung "AUTO"??

Hat du während des Betriebes mal den Deckel des Innenteils geöffnet und die WT Temperatur gefühlt/gemessen?

 

----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris

PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;


   
AntwortZitat
(@dominik)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 22
 

Veröffentlicht von: @boba86

 

Wie sieht das Vereisungsbild aus? Gleichmäßige Vereisung oder fehlt was an Eis am Wärmetauscher?

 

 

Das Vereisungsbild würde mich auch interessieren. und die Temperatur der Gas- und Flüssigleitung.

 


   
AntwortZitat
(@thomann-surwoldgmail-com)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 7
Themenstarter  

@chris-n ja, dF wurde angezeigt.

Die genauen Temperaturen werde ich noch messen.

Danke.

Josef


   
AntwortZitat
(@thomann-surwoldgmail-com)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 7
Themenstarter  

@dominik werde ich noch messen und dann durchgeben. Ich denke auch die Bauteile sind zu kalt!?


   
AntwortZitat
Chris N
(@chris-n)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 939
 

Veröffentlicht von: @win

Die 34 Grad sind definitiv zu wenig, die muss bis 55 Grad hoch gehen können.

 

Macht es bei der ausblastemperatureventuell einen Unterschied, ob die angesaugte Luft bei MINUS X Grad Celsius (Aussentemperatur) oder PLUS 17-20 Grad Celsius (Wohnzimmertemperatur) kalt ist? Es würde mich nicht wundern, wenn die Ausblastemperatur mit der Zeit ansteigt.

Leider sind Informationen nur "scheibchenweise" und "in kleinen Dosen" zu bekommen. Es scheint dem TE vermutlich nicht dringlich sein, das eventuelle Problem zu lösen 🙂

 

----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris

PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;


   
Boba86 reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6210
 

Veröffentlicht von: @chris-n

Macht es bei der ausblastemperatureventuell einen Unterschied, ob die angesaugte Luft bei MINUS X Grad Celsius (Aussentemperatur) oder PLUS 17-20 Grad Celsius (Wohnzimmertemperatur) kalt ist? Es würde mich nicht wundern, wenn die Ausblastemperatur mit der Zeit ansteigt.

Ja, kommt dann auf die Lüfterdrehzahl und die Leistung der Anlage an, ob bei sehr niedrigen Raumtemperaturen überhaupt die 50-55 Grad erreicht werden können. Guter Hinweis.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Monaten 2 mal von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Chris N
(@chris-n)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 939
 

"df" Zeigt bei Dimstal am Innengerät den "DeFrost/ Enteisungsvorgang" der Ausseneinheit an. Während dieser Zeit kommt keine warme Luft auf dem Innenteil. Das sollte aber grundsätzlich bekannt sein.

----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris

PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;


   
AntwortZitat
(@dominik)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 22
 

Veröffentlicht von: @thomann-surwoldgmail-com

@dominik werde ich noch messen und dann durchgeben. Ich denke auch die Bauteile sind zu kalt!?

Hi, für den Anfang würde es auch reichen, wenn du mal nach dem Enteisungsvorgang ein paar Bilder von den Lamellen auf der Rückseite des Außengeräts machst. Also so 15-30 Minuten nach dem Abtauvorgang.
Die Lamellen frieren dann langsam wieder ein. Es sollte über die ganze Fläche gleichmäßig einfrieren (weiß werden).
Wenn sich nur weiße Streifen bilden und das über längere Zeit so bleibt, ist zu wenig Kältemittel im Kreislauf.
Du kannst ja ein paar Bilder mit Zeitangabe (nach dem Abtauen) posten.

 


   
AntwortZitat