Daikin Perfera - Er...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Daikin Perfera - Erfahrungen und Probleme

1,309 Beiträge
108 Benutzer
262 Likes
61.3 K Ansichten
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6152
 

Veröffentlicht von: @stsc

Warum spielt ihr eigentlich an der Bedarfseinstellung herum. Kann man die nicht einfach auf Automatik lassen und sie regelt auf die eingestellte Temperatur?

Kann man, hat aber manchmal Nachteile, wenn die Anlagen je nach Situation auch mal zu viel Leistung in den Raum reinpowern. Dann werden die ineffizient und es kann auch unangenehm vom Empfinden werden, wenn zu warme Luft in den Raum kommt.

Das spielt vor allem beim bedarfsweisem Heizen eine Rolle. Wenn man 24/7 durchheizt, pendelt sich die Regelung eigentlich immer recht schnell auf den aktuellen Bedarf ein, da braucht es keine Bedarfssteuerung.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@harry-dn)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 159
 

Veröffentlicht von: @zwillinger

Wirklich seltsam, auf Bedarfsteuerung 40 bis 55 wird mehr Wärme ausgepustet als bei 100 Prozent... Bei 55 Prozent ziehen 4 geräte 1 kWh Strom, bei 100 Prozent knapp über 2kwh bei weniger Wärmeleistung... 

Puhhh das muss man erstmal verstehen, für mich macht es absolut keinen Sinn, aber wird jetzt so akzeptiert 

klingt sehr eigenartig.

was sagt denn der Installateur dazu?

 

bei mir läuft alles zur Zeit optimal, die 2er Split läuft auf 40%, taktet nicht und nimm5 sich elektrisch 280 bis 350 Watt. Temperatur wird mühelos erreicht.Ausblastemperatur 37 bis 40 Grad C.

 

PV 3,1 kWp aus 2008 mit Überschusseinspeisung
Wallbox Shell/NewMotion betankt Audi eTron 55
Wärme: Gasbrennwert, seit 2/23 nur noch für WW. Ansonsten Daikin Luft/Luft 7 Innengeräte auf 4 Außengeräten
Sonstiger Irrsinn: Heimautomatisierung auf Basis Homematic sowie ioBroker. QNAP NAS, Intel Nuci, und der übliche Kram wie Worx Landroid, Sonos, Echos, Roborock, Ubiquiti Unifi...


   
AntwortZitat
(@zwillinger)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 46
 

@harry-dn 

Was soll ich denn dem Installateur sagen? Die Anlage läuft nur normal wenn ich die Bedarfsteuerung auf unter 55 % drossele?

Ich akzeptiere es jetzt so wie es ist, es funktioniert ja so. Vielleicht hat ja irgendjemand irgendwann ähnliche Probleme und googelt danach und findet so eine "Lösung"


   
AntwortZitat
(@zwillinger)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 46
 

@kryptux 

Ich habe die ausblastemperaturen nicht gemessen, ich habe nur die temperaturverläufe durch die jeweiligen zusätzlich von mir verbauten Temperatursensoren.

Und die zeigen mir nicht so tolles an.... Ein Raum lief bei Bedarfsteuerung 100% und hat es in 2 Stunden geschafft einen Raum von 15 Grad auf 17 Grad anzuheben.... Dabei hat dieses eine gerät ca 550 wh gezogen...

Danach habe ich die Bedarfsteuerung auf 55% gesetzt und innerhalb einer Stunde ist die Temperatur von 17 auf knapp 20 Grad gestiegen (dabei hat das IG 200 wh gezogen )

Diese Werte machen sowas von keinen Sinn. Zu Beginn dachte ich, vielleicht fehlt Kältemittel, aber das kann nicht sein, weil sonst ja auch bei Bedarfsteuerung 55 keine wärme erzeugt würde.

Ich würde am liebsten die gesamte Anlage resetten, habe das Gefühl, es hat etwas mit der App zu tun


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6152
 

Veröffentlicht von: @zwillinger

Ich würde am liebsten die gesamte Anlage resetten, habe das Gefühl, es hat etwas mit der App zu tun

Ich denke auch, irgendwas verfummelt in den App-Einstellungen. Hattest du bei allen IGs die Bedarfssteuerung auf 100% gestellt? Und nochmal kontrolliert, ob die wirklcih auf 100% steht? In diese Richtung hab ich hier öfters mal Probleme gelesen.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@indie)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 312
 

@zwillinger ich würde die alte IT Regel anwenden: "have you tried turning IT Off an in again?". Also Außengerät einmal für ne Minute stromlos und dann die Steuerung nochmal neu konfigurieren.

Wichtig: alle IG müssen auf Bedarfssteuerung aus oder 100% stehen, dann kannst du eines auf die gewünschte Prozentzahl stellen. Falls mehrere IG eine Bedarfssteuerung eingestellt haben, wird immer die höchste Zahl genommen....bis auf 100, das zählt (meiner Erfahrung nach) wie "aus" und dann zählt die nächst niedrigere. 

Schau auch, dass du an keinem Gerät econo eingeschaltet hast  Bedarfssteuerung und econo verträgt sich nicht so gut (und schalte vorsichtshalber auch "leises Außengerät" aus).

Was mich aber sehr verwundert ist, dass du weniger Wärmeleistung und trotzdem höhere elektrische Leistungsaufnahme hast. Das ist eine absolute Anomalie bei sonst gleichen Parametern...probiere o.g. trotzdem mal aus...

PV: 4 BKW mit Hoymiles hm-600, 2x430w bifazial, 6x410w Glas/Folie (über openDTU angebunden)
Klimaanlage als Heizung:
- Daikin Perfera 2,5 kW (vorhanden)
- Multisplit Daikin 3MXM52 mit 2x Perfera 2.0 und 1xStylish 3.5 (vorhanden)
Brauchwasser-Wärmepumpe Ariston Nuos Primo 240 hc (vorhanden)
Hausautomation/Messung: io-broker auf thinclient (angebunden: Hoymiles, Smart-WB, Daikin-Cloud, Volkszähler, Shellys, Huawei Batterieladegerät, JK-BMS)
Speicher: Nulleinspeisung AC gebunden mit 6,5 kWh LFP 16S (CALB, Huawei, JK-BMS, Hoymiles) (vorhanden)


   
AntwortZitat
(@zwillinger)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 46
 

Vielen Dank für eure Tipps, ich werde es heute Mal versuchen die AG auszustellen.

Werde dann später hier berichten 


   
AntwortZitat
(@mnl1234)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 64
 

Veröffentlicht von: @zwillinger

Und die zeigen mir nicht so tolles an.... Ein Raum lief bei Bedarfsteuerung 100% und hat es in 2 Stunden geschafft einen Raum von 15 Grad auf 17 Grad anzuheben.... Dabei hat dieses eine gerät ca 550 wh gezogen...

Danach habe ich die Bedarfsteuerung auf 55% gesetzt und innerhalb einer Stunde ist die Temperatur von 17 auf knapp 20 Grad gestiegen (dabei hat das IG 200 wh gezogen )

Wenn du schreibst, er hat 550Wh bezogen, hast du auch mal die Peak-Werte? Über welche Zeit hat er die 550Wh gezogen?
Was hast du für eine Anlage? Single oder Multi (wieviele IGs)?

Für mich hört sich Deine Beschreibung an nach dem "Takten des Todes". Dabei läuft der Kompressor mit extrem hoher Leistung an, was zu sehr hohen Temperaturen am Wärmetauscher führt, sodass die IGs dann sehr schnell einen Temperaturanstieg sehen, über die 4K-Schwelle kommen und direkt wieder abschalten. Dann fällt die Temperatur schnell wieder, weil der Raum und die Umgebung ja gar nicht nachhaltig warm ist und das Spiel beginnt von vorn. Da ist irgendwas in der Regelung weggelaufen. Die Laufzeit genügt dann auch nicht, um den Kompressor von der hohen Last wieder runterzumodulieren.
Bei mir hat er dann noch nicht mal mehr auf die Bedarfssteuerung reagiert.
Das AG mal ne Zeit lang Spannungsfrei zu machen, hat bei mir geholfen.

Die Aussage zu dem Setzen der Bedarfssteuerung an nur einem Gerät von @indie teile ich übrigens nicht. Nur ein IG zu setzen reicht bei meiner 4er Multi nicht. Deshalb halte ich die Einstellung immer in allen IGs identisch.
Econo in Kombination mit der Bedarfssteuerung reduziert bei mir den Anlaufstrom deutlich - würde ich also auch empfehlen.

 

Heizung/Klima:
1x Daikin 4MXM68A mit 3x Perfera FTXM20R und 1x FVM25A (Truhe)
1x Daikin RXM50R mit Perfera FTXM50R
1x Daikin 2MXM40A mit 2x Perfera FTXM20R

Warmwasser:
Austria Email Explorer Evo2 270l

PV:
17,7kWp Ost/Süd/West
kein Akku
Wallbox Go-eCharger 11kW
Wallbox Heidelberg irgendwas (wir nie benutzt)
Tesla Model Y
Ford Mustang Mach-E

SmartHome:
FHEM


   
AntwortZitat
(@zwillinger)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 46
 

@mnl1234 

Meine Anlage besteht aus 2 AG und 7 Innengeräte (einmal 4er Multisplit 8kw und einmal 3er Multisplit (5,2 kW)

Bis jetzt konnte ich bei keiner Einstellung irgendwelches takten beobachten.

 

 


   
AntwortZitat
(@zwillinger)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 46
 

Kurzes Update:

Nachdem ich die AG vom Netz genommen habe, läuft jetzt wieder alles geschmeidig.

Ich gehe davon aus, dass zu häufige Änderungen in der App der Grund für die Probleme waren.

Also falls jemand Mal ähnliche Probleme haben sollte.

Außengeräte für 5 Minuten vom Netz nehmen.

Danach die jeweiligen Innengeräte alle auf die gleiche Bedarfsteuerung einstellen und die Anlage wieder starten.


   
Tom67 and indie reacted
AntwortZitat
(@zwillinger)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 46
 

Ich habe mir jetzt ein laser infrarot Thermometer zugelegt und gemerkt, dass bei maximaler Leistung und einer Außentemperatur von 10 Grad nur eine ausblastemperatur von 27 Grad erreicht wird.

Da ist irgendwas nicht in Ordnung, oder?


   
AntwortZitat
(@karli)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 178
 

Wenn aufgrund der hohen Aussentemperatur kaum Heizleistung gefordert ist und die Anlage bei Minimalleistung vor sich hin dümpelt, KANN das passen. Auf jeden Fall ist der Betrieb einer intakten Anlage umso effizienter, je geringer die Ausblastemperatur ist. Andererseits ist eine zu niedrige Ausblastemperatur eventuell unkomfortabel, weshalb die Hersteller vermutlich das Potential, das in extrem niedrigen Ausblastemperaturen steckt, nicht ganz ausnutzen.
Bin gespannt was WIN und die echten Perfera-Nutzer dazu sagen. 

Altbau 1957. Haupträume ordentlich gedämmt. Heizlast Hauptr < 1kW.
3x Comfee MSR 12000 von 2017 + Holzofen Wamsler Raumheizer
6 kWp PV Victron Ökosystem
9,6 kWh Pylontech Speicher
Paul Ventos 50DC dezentrale Lüftungsanlage


   
AntwortZitat
(@kryptux)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 45
 

@zwillinger 

Jein, bei den milden Temperaturen geht meine ATXD-25 auch relativ schnell zu den 27°C Ausblastemperatur. Es muss nur zwingend auch der Energieverbrauch heruntergehen und deine Zieltemperatur um +/-1°C erreicht worden sein. Und ganz ohne Turbomodus, sollte natürlich die Auswurftemperatur wieder leicht steigen, wenn du die Innentemperatur anhebst. Da habe ich jedoch auch den Eindruck, dass Daikin relativ träge nachreguliert - also ein Anheben der Innentemperatur um 2°C sorgt nicht dafür, dass plötzlich wieder 40°C warme Luft ausgeworfen wird, sondern eher 29 bis 30°C...

Bosch Climate 3000i 3,5 kW SCOP 4,2
Samsung Maldives AR35 2,5 kW SCOP 4,0
Hisense 9000 BTU CBYR0905 2,5 kW SCOP 4,0
DAIKIN Siesta ATXD-25A ARXD-25A 2,5kW SCOP 5,1
Shelly Pro 4 PM zur Verbrauchsmessung


   
AntwortZitat
(@indie)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 312
 

@zwillinger das kann schon sein. Auf welcher Lüfterstufe und mit welcher Leistungsaufnahme passiert das?

Bei mir hat die 3mxm52 auch manchmal helle Momente und schaltet bei höheren at (>10) in einen Modus, bei dem ich mit 2-3 laufenden IG und 27/28 Grad Auswurftemperatur, dann auf <400w und trotzdem Lüfterstufe 4-5 laufe. Das ist aber ein fragiler Zustand und oft genug geht dann nach kurzer Zeit wieder der 450w, Auswurftemperatur 32+ Modus mit Lüfterstufe <4 an. Alles mit Bedarfssteuerung bei 40%.

PV: 4 BKW mit Hoymiles hm-600, 2x430w bifazial, 6x410w Glas/Folie (über openDTU angebunden)
Klimaanlage als Heizung:
- Daikin Perfera 2,5 kW (vorhanden)
- Multisplit Daikin 3MXM52 mit 2x Perfera 2.0 und 1xStylish 3.5 (vorhanden)
Brauchwasser-Wärmepumpe Ariston Nuos Primo 240 hc (vorhanden)
Hausautomation/Messung: io-broker auf thinclient (angebunden: Hoymiles, Smart-WB, Daikin-Cloud, Volkszähler, Shellys, Huawei Batterieladegerät, JK-BMS)
Speicher: Nulleinspeisung AC gebunden mit 6,5 kWh LFP 16S (CALB, Huawei, JK-BMS, Hoymiles) (vorhanden)


   
AntwortZitat
(@harry-dn)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 159
 

Also meine 2MXM50 läuft bei 300 Watt, kommt ab und zu ins Takten und wirft 32 bis in der Spitze 40 Grad C laut Daikin-Daten aus.

unter 32 Grad hab ich bisher nichts gesehen.

PV 3,1 kWp aus 2008 mit Überschusseinspeisung
Wallbox Shell/NewMotion betankt Audi eTron 55
Wärme: Gasbrennwert, seit 2/23 nur noch für WW. Ansonsten Daikin Luft/Luft 7 Innengeräte auf 4 Außengeräten
Sonstiger Irrsinn: Heimautomatisierung auf Basis Homematic sowie ioBroker. QNAP NAS, Intel Nuci, und der übliche Kram wie Worx Landroid, Sonos, Echos, Roborock, Ubiquiti Unifi...


   
AntwortZitat
Seite 81 / 88
Daikin Perfera - Er...
 
Teilen: