Ausführung der Wand...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Ausführung der Wanddurchführung für Split-Klima-Leitungen

39 Beiträge
11 Benutzer
2 Likes
8,931 Ansichten
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 553
 

dafür dürfte es sich innen im mauerwerk aber auch ordentlich überall verteilt ahben, wenn es zu viel war das es rausdrückte 🙂
hatt alles auch sein gutes....


   
AntwortZitat
(@abakus)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 228
Themenstarter  

Ich hatte es mal mit dem grünen Plastic Fermit probiert. Gegenüber Bostik Prestik war das wesentlich schlechter zu verarbeiten, weil anfangs sehr hart, muss man erstmal durchkneten und dann vor allem sehr klebrig an den Fingern. Falls du das rote Fermit nimmst, würden mich die Erfahrungen interessieren.

Verbrauch würde ich auch so um 150 - 250 g pro Lochseite rechnen. Ich würde gut mit irgendwas vorstopfen, so dass du mit dem Kitt dann sparsamer sein kannst. Ich hab einfach etwas PE-Schaummaterial vorgestopft.

Hier meine Erfahrungen mit dem Dichtungs- & Muffenkitt Aqua-Fermit ( https://www.bauhaus.info/dichtungen/dichtungs-muffenkitt-aqua-fermit/p/13321164 ).
Zu allererst: Wenn man die Dose aufmacht, sieht das Zeug da drinnen ziemlich vertrocknet/spröde und eigentlich kaum verarbeitbar aus. In den Amazon Rezensionen liest man auch oft, dass die Leute alte Ware erhalten hätten, die sich nicht kneten lässt und schon in der Dose vertrocknet ist. Deshalb war ich beim Abdichten des ersten Durchbruchs auch etwas frustriert, weil es sich nicht richtig verarbeiten ließ und wollte die restlichen Löcher schon mit einem witterungsfesten und elastischen Kleber zuspritzen.

Jetzt das große Aber: Das Zeug gehört so und ist nicht vertrocknet. Und wenn man den Dreh raus hat, funktioniert das absolut wunderbar und einfach. Aber der Reihe nach:

Die Durchbrüche von außen und innen mit Dämmwolle zustopfen, allerdings nicht zu fest, weil dämmen tuts ja nur, wenn die Wolle noch Luft enthält. Zum Reinschieben der Dämmwolle tut es ein dünner Stock und es passt mehr rein, als man denkt.

So sieht das Aqua-Fermit in der Dose aus:

Da es sehr fest und spröde in der Dose hängt, sticht man sich am besten kleine Portionen mit einem Spachtel raus:

Diese Portion rollt man dann mit beiden Handflächen abwechselnd zu einer Kugel und dann wieder zu einer Wurst. Und das so lange, bis es elastisch und geschmeidig ist (dauert ca. 10 Sekunden). Zum Verarbeiten macht man dann wieder eine Wurst draus und drückt diese in den Hohlraum oder um das abzudichtende Teil außenrum (z. B. um die Kältemittelleitungen) und drückt es dann an, sodass keine Zwischenräume mehr offen sind. Und das macht man mit vielen Würsten, dauert pro Durchbruch (außen + innen) ca. 30 Minuten. Das sieht dann so aus:

Ich möchte fast guten Gewissens behaupten, dass die Durchbrüche zu 100 % luft- und wasserdicht verschlossen sind. Pro Durchbruch habe ich eine Dose mit 250 g benötigt.


   
AntwortZitat
(@abakus)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 228

   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6225
 

Wie hast du den EVT 700 denn so glatt bekommen? Hast du Glättmittel oder Seifenlauge verwendet?

Ich hab mir übrigens auch mal das Aqua Fermit gekauft, um mal zu vergleichen zu Bostik Prestik. Generell ähnlich Erfahrungen, erstmal war ich etwas enttäuscht, als ich die Dose aufgemacht habe. Sah vertrocknet aus. Aber wenn man das knetet, ist es recht schnell ganz gut zu verarbeiten.

Bostik Prestik gefällt mir nochmal deutlich besser in der Verarbeitung.

Die Basis dieser beiden Materialien ist gänzlich anders. Aqua Fermit besteht aus Mineralstoffen und Mineralöl. Bostik Prestik basiert auf Butyl-Kautschuk. Es ist nochmal deutlich elastischer, lässt sich besser kneten und klebt richtig gut. Klebt einem auch nicht an den Händen fest.

Was sich langfristig besser bewährt, muss man schauen.

Generell sind diese Dichtknetstoffe aber interessant, kann man vieles im Haus mit machen.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@abakus)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 228
Themenstarter  

Wie hast du den EVT 700 denn so glatt bekommen? Hast du Glättmittel oder Seifenlauge verwendet?

Einfach den Finger mit Spucke anfeuchten und glatt streichen, das geht problemlos.

/e: Noch ergänzend dazu: Jeden Finger natürlich nur einmal in den Mund nehmen 😀 Spülmittel pur in ein Schälchen und den Finger immer wieder dort eintunken funktioniert allerdings auch problemlos. Auf der Leiter in 7 m Höhe war mir Spucke allerdings lieber.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6225
 

Oh, 7 m auf der Leiter. Das würde ich mir nur angeseilt trauen. Aber generell eine Höhe, wo ich nicht mehr ohne Not arbeite.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
stuggi-peter
(@stuggi-peter)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 51
 

Wenn ich das so lese, wie ihr da vorgegangen seid, dann kommt mir meine Lösung etwas stümperhaft vor: Habe von außen erstmal Dämmwolle reingestopft (vermutlich zu fest :-() und dann von innen und außen einen überteuerten Energiesparschaum reingesprüht (eine Sauerei ist das an den Fingern). Außen habe ich dann wieder mit Kalkzementputz verputzt und drüber gestrichen. Ist an allen anderen Stellen der Wand / WDVS ja genauso, dort wird ja auch nicht mit Knetmasse verputzt. Oder habe ich einen Denkfehler?

Und nur zum Vergleich: Wie gehen eigentlich die Kälteanlageninstallationsbetriebe vor? Habe mir bisher noch keine "professionel" installierte Anlage mir im Detail angeschaut.

DAIKIN Emura 3 FTXJ35AW + RXJ35A (SCOP von 5,15)
DAIKIN Perfera FTXM25R + RXM25R (SCOP von 5,1)
Zukünftig (im Aufbau):
2x DAIKIN Siesta ATXM25R + ARXM25R (SCOP von 5,1; entspricht Perfera)
DAIKIN Perfera FVXM25A + RXM25R9 (SCOP von 4,65; Truhengerät)


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6225
 

Veröffentlicht von: @stuggi-peter

Wenn ich das so lese, wie ihr da vorgegangen seid, dann kommt mir meine Lösung etwas stümperhaft vor

Liest sich doch nach einer vernünftigen Lösung. Hauptsache hinreichend dicht und wärmegedämmt.

Profis arbeiten auch oft mit Schaum.

 

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 553
 

ich glaube du willst garnicht wissen wie diese sogenannten profis also gwerblichen kälteanlagenbauer teilweise arbeiten 🙂 dazezen warst du wohl sehr gewissenhaft und detailverliebt 🙂

ich kenne so sachen wie 'einfach bauschaum rein' zb bei brandschutzwänden wo extra an jedem loch ein abnahmezettel ist, mit unterschrift, im krankenhaus damit das ja bis ins kleinste abgesichert brandgeschützt ist, und dann kommt ne wilde elektriker-truppe und zieht nochmal schnell paar kabel........


   
AntwortZitat
Seite 3 / 3
Ausführung der Wand...
 
Teilen: