Anschluss Kältemitt...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Anschluss Kältemittelleitung an Daikin Perfera

7 Beiträge
3 Benutzer
1 Likes
155 Ansichten
(@levuschka)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 4
Themenstarter  

Hallo zusammen. Pünktlich zur Fassadensanierung  habe ich für uns eine Daikin Perfera Multisplit gekauft. Angeschlossen wird sie vom befreundeten Klimatechniker. Ich mache derzeit nur die Vorarbeit, wie Schlitze fräsen (die Leitungen werden auf der Fassade unterputz verlegt) und die Kernbohrungen machen.

2 von 6 Innengeräten werden von rechts angeschlossen. Wie realisiere ich das mit der Kältemittelleitung? Muss ich das Stück vom Innengerät um 180° biegen oder die verlegte Leitung? Oder gibt es U-förmige Zwischenstücke?

Natürlich gibt es die Möglichkeit die Leitung vom Innenteil rauszudrehen, anzuschließen und in der Wand verschwinden zu lassen. Ich möchte aber ungern Schraubverbindungen im Kernloch oder hinter frisch verputzter Fassade lassen.

Hat da jemand eine Idee? Vielen Dank im Voraus.


 


   
Zitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6149
 

Veröffentlicht von: @levuschka

Muss ich das Stück vom Innengerät um 180° biegen oder die verlegte Leitung?

Ja, genau genommen tordieren. Die Leitung liegt ja bereits im 90 Grad Bogen oben vom IG kommend und über dem Bogen werden dann die Rohre tordiert, damit man auf die andere Seite kommt. Schön vorsichtig sein und entsprechend gegenhalten, um das Rohr zu entlasten.

 

Und ja, Verschraubungen keinesfalls in die Wand legen. Auch immer dran denken, dass Unterputzrohre lange durchhalten müssen, also auch mehrere Anlagentausche mitmachen müssen. Da braucht es z.B. Enden, die weit genug Aufputz sind, um ggf. ein Stück anlöten zu können.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat 2 mal von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
Levuschka reacted
AntwortZitat
(@thaistatos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 136
 

vielleicht sind die Leitungen für die nächste oder übernächste Anlage sowieso nicht mehr geeignet.

Ich meine, in irgendeiner Anleitung auch gelesen zu haben, dass davon abgeraten wurde, gebrauchte Leitungen zu verwenden. (Vermutlich, weil sie mit einem falschen Öl kontaminiert sind. Oder das alte Modell ausgetauscht wurde, weil es einen Schaden hat und Überreste die Leitungen verseuchen. Spülen der Leitungen wie im KfZ Bereich scheint unüblich zu sein. Im Zweifel müsste man die Fassade nochmal öffnen, in 10-20 Jahren...).

Wenn man die Bördel nicht zweimal verwenden darf, braucht man jedes Mal ein 1-2cm Überstand.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6149
 

Ich meine, die Öle für R32 und R290 sind gleich. Und weil in Zukunft wohl nur noch R290 zu erwarten ist, stehen die Chancen gut, ganz ohne Spülung weiterverwenden zu können. Aber auch eine Spülung dürfte recht einfach machbar sein. 

Fassade aufreißen wird in den meisten Fällen nicht gehen, deshalb sollte man da langfristig planen. Trotzdem ist es gut, sich Fotos zu machen, um zu wissen, wo die Kälteleitungen lang laufen. 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat 2 mal von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@levuschka)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 4
Themenstarter  

Hmmm... Würdet ihr selbst bei euch zu Hause die Leitungen unterputz verlegen? Ich meine es sind 6 Stränge, jeweils 3 entlang der Seitenwände vom Haus nach unten. Die Alternative wäre natürlich nach dem Verputzen die Leitungen im Kabelkanal zu verlegen. Dann hätte man aber ein ziemlich unansehnliches Bild mit 6 Kabelkanälen, die zum Teil mit Gefälle verlegt werden.

Wir würdet ihr die Leitungen unterputz zusätzlich schützen? Am Meisten macht mir die Kondensatleitung Angst. Nicht  dass sie mit der Zeit porös wird. Ich habe mir schon überlegt diese durch 1 Zoll Gartenschlauch zusätzlich zu schützen.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6149
 

Wie ist denn die konkrete Situation? Ist gedämmt? Oder dämmst du gerade neu?

Unterputz ist natürlich die schönste Art, weil man dann die hässlichen Kabelkanäle vermeidet. Und wenn du sowieso gerade an der Fassade bist, ist das auch kaum Zusatzaufwand.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@levuschka)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 4
Themenstarter  

Nein, es ist nicht gedämmt und es ist keine Dämmung geplant. Der alte Putz wird stellenweise ausgebessert. Dann wird Oberputz vollflächig neu aufgetragen und anschließend gestrichen.


   
AntwortZitat
Anschluss Kältemitt...
 
Teilen: