Benachrichtigungen
Alles löschen

Beunruhigende Nachrichten, explodierende Stromspeicher!!! - Allgemeine Diskussion

499 Beiträge
57 Benutzer
161 Likes
12.9 K Ansichten
(@sirwuschelkopp)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 26
 

@concierge 
Naja darüber sollte man sich vor dem Bau Gedanken machen.

Es gibt gewaltige Unterschiede.... insbesondere zum in der EU hergestellten BMS REC.
Alleine das verwendete Leistungsrelais kostet mehr als das ganze BMS der ChinaBMS (und ist nicht enthalten). Selbes gilt für einen Messshunt.
Das eine soll den Ladestand herleiten und das andere sicher Abschalten.
2 sicherheitsrelevante Teile die beide einzeln mehr Kosten (und nicht optional sind und nicht im BMS enthalten sind) als ein komplettes China BMS.

Und die Regelung mit Victron steht und fällt nunmal mit dem Ladestand und wenn ich da keinen ordentlichen Shunt habe, kann es immer sein dass ich die Zellen sehr strapaziere und bis weit über 90% vollballere.


   
AntwortZitat
(@concierge)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 158
 

Veröffentlicht von: @sirwuschelkopp

@concierge 
Naja darüber sollte man sich vor dem Bau Gedanken machen.

Es gibt gewaltige Unterschiede.... insbesondere zum in der EU hergestellten BMS REC.
Alleine das verwendete Leistungsrelais kostet mehr als das ganze BMS der ChinaBMS (und ist nicht enthalten). Selbes gilt für einen Messshunt.
Das eine soll den Ladestand herleiten und das andere sicher Abschalten.
2 sicherheitsrelevante Teile die beide einzeln mehr Kosten (und nicht optional sind und nicht im BMS enthalten sind) als ein komplettes China BMS.

Und die Regelung mit Victron steht und fällt nunmal mit dem Ladestand und wenn ich da keinen ordentlichen Shunt habe, kann es immer sein dass ich die Zellen sehr strapaziere und bis weit über 90% vollballere.

TYPE?

 

Wer fragt ist ein Narr für 5 minuten, wer nicht fragt ein Narr für immer.

Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
ACTIIAC7392
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) WSW
2,75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) SWS


   
AntwortZitat
(@baxter)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 328
 

@concierge https://www.rec-bms.com/

 

Fuer BMS Beratung gibt es aber bitte einen eigenen Bereich im Forum 

Sapere aude!


   
AntwortZitat
(@concierge)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 158
 

Veröffentlicht von: @baxter

@concierge https://www.rec-bms.com/

 

Fuer BMS Beratung gibt es aber bitte einen eigenen Bereich im Forum 

 

ich brauche keine beratung es läuft ja ich wollte nur vom vorredner wissen welche Type da er sich ja SOOOOOO viel besser auskennt also darf ich nicht fragen?

 

Wer fragt ist ein Narr für 5 minuten, wer nicht fragt ein Narr für immer.

Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
ACTIIAC7392
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) WSW
2,75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) SWS


   
AntwortZitat
(@simon987)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 6
 

Durch welche Regelung soll denn der Victron SOC basiert die Ladeleistung reduzieren?

Mein Pace-BMS gibt denn Victron nur CVL / CCL / DCL.

Wobei das CCL vom BMS nicht SOC basiert reduziert wird.


   
AntwortZitat
(@baxter)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 328
 

Veröffentlicht von: @simon987

Durch welche Regelung soll denn der Victron SOC basiert die Ladeleistung reduzieren?

Mein Pace-BMS gibt denn Victron nur CVL / CCL / DCL.

Wobei das CCL vom BMS nicht SOC basiert reduziert wird.

 

Es gibt BMS die das können und anhand des SoC die Ladeleistung reduzieren. Das wird dann einfach via CAN und DVCC an die Laderegler übermittelt.

 

Sapere aude!


   
AntwortZitat
(@matthiasg)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2
 

 

sowas lässt sich auch prima mit NodeRed umsetzen, habe ich schon seit längerem so im Einsatz. Werde es zukünftig noch um eine Hysteresefunktion erweitern, aber funktioniert auch so schon sehr gut.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Monaten von matthiasg

   
AntwortZitat
(@was_solls)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 35
 

Veröffentlicht von: @sirwuschelkopp

@concierge 
Naja darüber sollte man sich vor dem Bau Gedanken machen.

Es gibt gewaltige Unterschiede.... insbesondere zum in der EU hergestellten BMS REC.
Alleine das verwendete Leistungsrelais kostet mehr als das ganze BMS der ChinaBMS (und ist nicht enthalten). Selbes gilt für einen Messshunt.
Das eine soll den Ladestand herleiten und das andere sicher Abschalten.
2 sicherheitsrelevante Teile die beide einzeln mehr Kosten (und nicht optional sind und nicht im BMS enthalten sind) als ein komplettes China BMS.

Und die Regelung mit Victron steht und fällt nunmal mit dem Ladestand und wenn ich da keinen ordentlichen Shunt habe, kann es immer sein dass ich die Zellen sehr strapaziere und bis weit über 90% vollballere.

Hallo SirWuschelkopp

Das Relais von Tyco Electronics gibt es für ca 35 Euronen und es kommt aus Fernost...

Für den Preis ist mir kein brauchbares BMS aus China bekannt. Ob man bei BMS', welchen Herstellers auch immer, von einer 100%igen Sicherheit ausgehend kann, das muss jeder für sich beantworten. Auch die Kontakte des Tyco Relais können "verbacken", wenn mehrfach unter Last geschaltet wird. Das ist einem bekannten JutuBär - dessen Videos ich sehr schätze - vor Jahren passiert. Da wurde das BMS (aus der Erinnerung JBD) aktiv mit dem Tyco Relais geschaltet.

Bits können sich offensichtlich auch bei den sog. namhaften BMS-Herstellern "verhaken", auch z.B. beim Batrium, wie jüngst zu sehen war und unplausible Werte anzeigen. Wenn man die Leistung der Firmen aus Fernost generell infrage stellt, warum dann Akkuzellen von dort verbauen?

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Monaten von was_solls

   
AntwortZitat
(@baxter)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 328
 

Veröffentlicht von: @was_solls

Das Relais von Tyco Electronics gibt es für ca 35 Euronen und es kommt aus Fernost...

Bitte um einen Link wo ich ein EV200ADANA um 35Euro bekomme (original nicht Nachbau!), Danke!

Sapere aude!


   
AntwortZitat
(@was_solls)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 35
 

@baxter 

Hi baxter,

habe die EV200AAANA-Version im Einsatz. Meine 2 Stück kosteten letztes Jahr in Summe 66,42 €. Musst mal suchen, ob die auch EV200ADANA im Programm haben

https://de.aliexpress.com/item/32618047403.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.3dff5c5fwgxcH4&gatewayAdapt=glo2deu

 


   
Baxter reacted
AntwortZitat
Regulus
(@regulus)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 181
 

1. Chapeaux:

https://www.photovoltaikforum.com/thread/214845-explosion-eines-30-kilowattstunden-batteriespeichers-zerst%C3%B6rt-wohnhaus-in-wernge/?postID=3455623#post3455623

👍 👍 👍 

 

 

2. Ergänzung von mir: (@Baxter: völlig unabhängig von oberen Artikel - wir sind jetzt weit weg von der Technik)

m.M. : wir reiten ab jetzt ein totes Pferd.

 

psssst:

lt. den Infos, die ich seit gestern habe, Kommentare PV Magazin und aus anderen Foren, hat die Ursachenforschung, aufgrund des Verhaltens von Beteiligten 😵 und  deren Vorgeschichte(n) 💣 und  der jetzt  geänderten Webseite , ein m.M. eindeutiges Ergebnis und ist für mich abgeschlossen.

Diese Infos sind  nicht aus unserem Forum - ein erster Hinweis von @drbacke 3.11. - ausgenommen.

 

Ich werde dazu nichts erläutern - ist jetzt strafbewehrt. Seid vorsichtig... 😷              

 

Adios. 🍻 

 

hmmm... was war der Risikofaktor Nr.1 nach den bekannten Unfällen in China noch mal ?

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Monaten 7 mal von Regulus

   
AntwortZitat
(@baxter)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 328
 

Veröffentlicht von: @regulus

Chapeaux:

https://www.photovoltaikforum.com/thread/214845-explosion-eines-30-kilowattstunden-batteriespeichers-zerst%C3%B6rt-wohnhaus-in-wernge/?postID=3455623#post3455623

👍 👍 👍 

 

 

Ergänzung von mir:

m.M. : wir reiten ab jetzt ein totes Pferd.

 

psssst:

lt. den Infos, die ich seit gestern habe, Kommentare PV Magazin und aus anderen Foren, hat die Ursachenforschung, aufgrund des Verhaltens von Beteiligten und deren und deren Vorgeschichte(n) und  jetzt  geänderten Webseite , ein m.M. eindeutiges Ergebnis und ist für mich abgeschlossen.

Diese Infos sind  nicht aus unserem Forum - ein erster Hinweis von @drbacke 3.11. - ausgenommen.

 

Ich werde dazu nicht erläutern - ist jetzt strafbewehrt. Seid vorsichtig...  Adios.

 

hmmm... was war der Risikofaktor Nr.1 nach den bekannten Unfällen in China noch mal ?

 

 

Sorry du sprichst in vielen Farben und Rätseln für mich.

Die Analyse vom mmmpv kann stimmen oder auch nicht. Das die Packs oft sehr schlecht gebalanced ausgeliefert werden und des daher nicht gut ist den Spannungsbereich auszureizen hatte ich ja schon vor einigen Seiten geschrieben. 

 

Sapere aude!


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6944
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @concierge

Veröffentlicht von: @baxter

@concierge https://www.rec-bms.com/

 

Fuer BMS Beratung gibt es aber bitte einen eigenen Bereich im Forum 

 

ich brauche keine beratung es läuft ja ich wollte nur vom vorredner wissen welche Type da er sich ja SOOOOOO viel besser auskennt also darf ich nicht fragen?

 

Muss man immer gleich so angefressen reagieren?

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6944
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @regulus

Chapeaux:

https://www.photovoltaikforum.com/thread/214845-explosion-eines-30-kilowattstunden-batteriespeichers-zerst%C3%B6rt-wohnhaus-in-wernge/?postID=3455623#post3455623

👍 👍 👍 

 

 

Ergänzung von mir: (@Baxter: völlig unabhängig von oberen Artikel - wir sind jetzt weit weg von der Technik)

m.M. : wir reiten ab jetzt ein totes Pferd.

 

psssst:

lt. den Infos, die ich seit gestern habe, Kommentare PV Magazin und aus anderen Foren, hat die Ursachenforschung, aufgrund des Verhaltens von Beteiligten 😵 und  deren Vorgeschichte(n) 💣 und  jetzt  geänderten Webseite , ein m.M. eindeutiges Ergebnis und ist für mich abgeschlossen.

Diese Infos sind  nicht aus unserem Forum - ein erster Hinweis von @drbacke 3.11. - ausgenommen.

 

Ich werde dazu nichts erläutern - ist jetzt strafbewehrt. Seid vorsichtig... 😷   Adios. 🍻 

 

hmmm... was war der Risikofaktor Nr.1 nach den bekannten Unfällen in China noch mal ?

 

Eine  Analyse ganz nach dem bekannten Fachleute Muster aus diesem Forum. Eine endlose Kette von technisch zulässigen Annahmen, ohne jeden Beweis, dass auch nur eine einzige dieser Annahmen richtig ist. Und schön vermischt mit jeder Menge Unsinn, gegen den ich sogar hier erfolglos kämpfe.

Richtige Fachleute gehalten es dort nicht lange aus.

Schon der unmittelbar folgende Beitrag gehört eher in die Sammlung vom ersten April.

Und weitere wollte ich mir nicht antun.

 

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@irrlicht)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 132
 

Veröffentlicht von: @carolus

Und weitere wollte ich mir nicht antun.

Ich hab den Thread mal quergelesen, interessant finde ich, dass Leute teilweise das was sie hier schreiben drueben im Forum auch nochmal tippen.


   
AntwortZitat
Seite 25 / 34
Teilen: