DEYE WR Hilfebeitrag

75 Beiträge
27 Benutzer
10 Likes
5,438 Ansichten
(@duceno78)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 32
 

Hallo. Der Deye12k, hat einen Grid Eingang - da kommt ganz normal die Leitung vom Zähler, Load könnte ich das Haus dranhängen komplett? und am Generatoreingang kann ich einen PV Wechselrichter anschließen, dann würde der Überschuss aus dem zusätzlichen WR (wenn nicht in die Batterie) ins Netz gehen, Max. kontinuierlicher AC-Durchlass ist 45A, das wären ca. 31kw die durchgehen können, entweder 12kw PV direkt angeschlossen und 19kw durch externen WR ins Netz bzw. umgedreht kann ich wenn keine PV ist und Batterie leer 31kw aus dem Netz über der Deye ins Haus ziehen? ist das korrekt? muss bei mehreren parallel geschaltenen Deye immer der Generatoreingang des Master WR nehmen oder genau wie Grid und Last verschaltet sein auf alle? Wenn ich 3 Deye 12k verschalte, kann ich dann die max. Einspeisung auf 30000Watt begrenzen? Danke für eure Hilfe.


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2894
 

Viele fragen, am besten schau dir mal die Bedienungsanleitung an, da sind bilder drin, wie der mehrfach angeschlossen wird.

Da er 45A Durchleitung hat, kannst die 45A + ggf. 12kW aus PV verbrauchen.

Wie viel vom GEN Anschluss wirklich zurück nach Grid geht ist wohl noch etwas unklar, zumindest haben ich da nicht wirklich was gefunden. Am LOAD zumindest würde ich 1.1 regel für zusätzliche WR sehen, in den Videos von Deye sind verschiedene Größen zu sehen, auch das per Frequenzanhebung die WR auch am LOAD gedrosselt/abgeschaltet werden.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@grobalt)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 73
 

Veröffentlicht von: @ickbins

Das geht nicht, AC Coupling können nur die einphasigen WR von Deye. 

Alternativ könnte ein Ladegerät je nach Überschuss und Akku-Kapp durch ne Heimautomation oder sowas geschalten werden. 

Oder zwei 12er deye parallel betreiben und den alten WR an den GEN-Port hängen, dann ist jeder mit 12.5kW beaufschlagt ( an sich etwas zu viel, aber die 25k werden ja selten anliegen). 

 

wie sicher bist du mit dieser Aussage ? Das war meine Frage hier im Forum, und auch auf youtube und im Photovoltaikforum -> und es wurde mir gesagt ich kann den alten (17.5kw) WR einfach parallel am Grid haben und dann läuft es wie bei Victron.

 


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 533
 

@grobalt im On-Grid Fall sind GRID und GEN eh zusammengeschaltet. D.h. dem Deye sollte egal sein woher der Strom kommt. Außer er misst jeden Eingang einzeln.

Ich frage mich, warum an der Stelle Deye ausrechnen/extrahieren soll, was vom Netz und was vom GEN kommt? Das ist doch nur extra Aufwand und noch mehr Current Sensors an jedem Eingang...


   
AntwortZitat
(@duceno78)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 32
 

@linuxdep danke für deine Antwort, ich habe die Bedienungsanleitung schon durchgeackert, hab da aber nichts gefunden.


   
AntwortZitat
(@jaykay67)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 33
 

Veröffentlicht von: @eugenius

Veröffentlicht von: @ickbins

Das geht nicht, AC Coupling können nur die einphasigen WR von Deye. 

ich bin mir über die Aussage immer noch nicht sicher. Wie soll der Deye unterscheiden (im Netzbetrieb) woher der Strom kommt (GEN <> GRID <> LOAD)?

-- attachment is not available --

 

Meinst du wirklich die werden Stromsensoren an jeden Ausgang/Eingang packen um das zu verhindern?

von GEN-Port kann der Deye auf jedem Fall der Akku laden...

@eugenius

Genau diese Frage stelle ich mir auch seit ich dieses Schaltbild vor einiger Zeit gesehen habe. Ich würde nämlich gern einen zusätzlichen WR eines Nebengebäudes am Load-Ausgang des Deye betreiben um überschüssige Energie mittels der Funktion des Smart-Loads in meine Brauchwasserwärmepumpe zu geben. Somit kann ich den Gen-Port/Smart-Load nicht sinnvoll für den zusätzlichen WR nutzen. Die Anleitung des Deye lässt da leider viele Fragen offen und die Deye-Videos helfen auch nicht weiter.

Gruß

Jürgen 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von JayKay67

------------
in Planung / Beschaffung:
8kWp (+2,4kWp im Sommer 2023)
1x Deye Sun 12kW 3P
habe ich bereits: Speicher (8*6V AGM 600Ah = 48V / 28,8kWh brutto) -> bei 30% DoD = 9,6kWh Nutzkapazität


   
AntwortZitat
(@roemer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 9
 

Hallo Jürgen,

ih hab im PV-Forum einen Beitrag gefunden, vielleicht hilft dir das weiter.

 


   
AntwortZitat
(@jaykay67)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 33
 

@roemer, danke aber leider hast du keinen Link hinterlegt, so dass ich den Beitrag dort nicht finden kann. Was ich aber aus dem Screenshot schon sehen kann, ist dass der Gen Port als Micro-Inverter konfiguriert werden soll. Nun genau das ist ja mein Problem: ich möchte diesen Port als Smart Load Konfigurieren, um Überschuss an eine Brauchwasserwärmepumpe (oder Heizstab) zu geben.

------------
in Planung / Beschaffung:
8kWp (+2,4kWp im Sommer 2023)
1x Deye Sun 12kW 3P
habe ich bereits: Speicher (8*6V AGM 600Ah = 48V / 28,8kWh brutto) -> bei 30% DoD = 9,6kWh Nutzkapazität


   
AntwortZitat
(@roemer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 9
 

Veröffentlicht von: @jaykay67

@roemer, danke aber leider hast du keinen Link hinterlegt, so dass ich den Beitrag dort nicht finden kann. Was ich aber aus dem Screenshot schon sehen kann, ist dass der Gen Port als Micro-Inverter konfiguriert werden soll. Nun genau das ist ja mein Problem: ich möchte diesen Port als Smart Load Konfigurieren, um Überschuss an eine Brauchwasserwärmepumpe (oder Heizstab) zu geben.

Sorry, da hab ich nicht richtig gelesen 🙄

hier nochmal der Link, hier wird dein Problem leider nicht angesprochen, da gehts um AC laden des Akkus. Stell dein Frage mal im PV forum vieleicht kann dir da jemand helfen.

https://www.photovoltaikforum.com/thread/169125-answer-everything-about-deye-inverters/?pageNo=219

 


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 533
 

@jaykay67 Support hat mir mal bestätig, dass die MicroWRs auch am LOAD hängen dürfen.

Alles was nicht selbst verbraucht wird, geht ins Netz.

Da LOAD und GEN intern eh verbunden sind (gut, GEN kann über Relais abgeworfen werden), sollte MicroWR am LOAD im Off-Grid auch kein Problem sein, da die Abschlatung durch Frequenzerhöhung passiert.


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 533
 

@jaykay67 Support hat mir mal bestätig, dass die MicroWRs auch am LOAD hängen dürfen.

Alles was nicht selbst verbraucht wird, geht ins Netz.

Da LOAD und GEN intern eh verbunden sind (gut, GEN kann über Relais abgeworfen werden), sollte MicroWR am LOAD im Off-Grid auch kein Problem sein, da die Abschlatung durch Frequenzerhöhung passiert.


   
AntwortZitat
(@jaykay67)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 33
 

Veröffentlicht von: @eugenius

@jaykay67 Support hat mir mal bestätig, dass die MicroWRs auch am LOAD hängen dürfen.

Alles was nicht selbst verbraucht wird, geht ins Netz.

Da LOAD und GEN intern eh verbunden sind (gut, GEN kann über Relais abgeworfen werden), sollte MicroWR am LOAD im Off-Grid auch kein Problem sein, da die Abschlatung durch Frequenzerhöhung passiert.

@eugenius

Sehr cool und vielen Dank für diese Info. Ich hatte den Deye Support auch per E-Mail angeschrieben aber leider keine Antwort erhalten 🙁

"Alles was nicht selbst verbraucht wird, geht ins Netz." -> Vielleicht weißt Du auch, ob damit auch dann auch zunächst die Batterie geladen wird zusammen mit den direkt an den eigenen MPPTs angeschlossenen PV-Modulen?

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr 2 mal von JayKay67

------------
in Planung / Beschaffung:
8kWp (+2,4kWp im Sommer 2023)
1x Deye Sun 12kW 3P
habe ich bereits: Speicher (8*6V AGM 600Ah = 48V / 28,8kWh brutto) -> bei 30% DoD = 9,6kWh Nutzkapazität


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2894
 

Nach dem Schaubild werden die internen MPPT's ja per DC angebunden, damit gehe ich davon aus, die laden erst mal den Akku, aber dazu gibt es einige Einstellmöglichkeiten im WR, was zuerst passieren soll. Ich würde aber erst mal LOAD befriedigen, der Rest geht in den Speicher, damit sollte der Akku dann hauptsächlich zu PV Spitzenzeiten geladen werden.

Meiner läuft seit heute als Funktionstest auf der Werkbank... WLAN ist online, sehe aber darüber erst mal nicht viele Daten... komisch, habe aber auch keine Solarman APP am start. Mal etwas suchen wie man dem da so Daten entlocken kann.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
Oberfail
(@oberfail)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 433
 

Hier mal das vereinfachte Schaltbild mit MPPT Effizienzkurve der =/<500V PV mit 2 MPPT und Batterieanschluss WR.

 


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 533
 

@jaykay67 das ist meineswissens je nach Eisntellung anders. Aber ja, wenn richtig eingestellt, würde ich erwarten, dass zuerst Akku geladen wird und der Rest ins Netz


   
AntwortZitat