Hi Zusammen,
habe eine Frage zu meinem Deye SUN-8K-SG04LP3-EU Wechselrichter.
Da ich ein gutes Angebot für Jinko Module JKM425N-54HL4-V bzw. JKM430N-54HL4-Vbekommen habe, möchte ich nun diese in 2 Strings zu je 9 Modulen Ost/West Ausrichtung bilden.
Hier die Werte zu den Modulen
STC Werte Modul 425 W
- Maximale Leistung (Pmax) 425W
- Max. Spannung (Vmp) 31,7 V
- Max. Strom (Imp) 13,41 A
- Leerlaufspannung (Voc) 38,30 V
- Kurzschlussstrom (Isc) 14,15 A
STC Werte Modul 430 W
- Maximale Leistung (Pmax) 430W
- Max. Spannung (Vmp) 31,88 V
- Max. Strom (Imp) 13,49 A
- Leerlaufspannung (Voc) 38,49 V
- Kurzschlussstrom (Isc) 14,23 A
Laut Datenblatt hat der WR:
- Max. DC-Eingangsleistung (W) 10400
- PV-Nenn-Eingangsspannung (V) 550 (160~800)
- Anlaufspannung (V) 160
- MPPT-Bereich (V) 200-650
- Volllast DC-Spannungsbereich (V) 350-650
- PV-Eingangsstrom (A) 13+13
- Max PV ISC (A) 17+17
- Anzahl der MPPT 2
- String pro MPPT 1
Die Auslegung hatte ich mit der PV SOL Software ausgerechnet. Nun zeigt mir die Software jedoch an, dass ich mich mit String 2 im Toleranzbereich (Überlast) liege, obwohl die Maximale DC-Leistung je String entweder bei 3825W bzw. 3870W liegt. Angemeckert wird auch nur String 2 nicht String 1
Ist es nun ein Softwarefehler oder übersehe ich etwas im Datenblatt?
Ich denke, dass der Strom der Module zu hoch ist
Nicht unbedingt, die letzten 0,49A kann der Wechselrichter theoretisch nicht nutzen. Die werden die Paneele aber auch nur im günstigsten Fall liefern können