Deye Hybrid 12 kw angekommen und installiert...Erfahrungen

2,651 Beiträge
332 Benutzer
422 Likes
234.8 K Ansichten
(@janosch25786)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 19
 

Weil ich bei Victron selbst mit 3x 48/3000 und 1x MPPT 250/65 und Cerbo weit über den Preisen eines Deye bin und habe dann trotzdem nicht die Ladeleistung. Die technischen Vorteile beim Deye überwiegen in fast allen Kriterien.

Und warum ich es anders machen will als die anderen? Weil es keinen Grund gibt es nicht zu tun, sondern in der jetzigen Sachlage nur Vorteile gegeben sind! Wenn es am Ende ganz normal läuft und es damit eine Referenz gibt, wird es ja vllt sogar ein normales Setup neben den ganzen 16S1P?! Ich möchte deinen Einwand ernst nehmen, gerade weil du erfahrener auf dem Feld bist, daher die Frage: Welche Probleme siehst du, dass man es nicht machen sollte?

LG


   
AntwortZitat
(@bennyb21)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 547
 

@linuxdep Ich bin bislang davon ausgegangen, dass da 90W bei nichtnutzung im Raum stehen. Deshalb gab es ja die ganzen Diskussionen, dass man den Verbrauch des Systems gerade in der Winterzeit nicht unterschätzen sollte. Bei den baugleichen SunSynk gibts ja mittlerweile auch eine entsprechende Stromsparfunktion in der neuesten Firmware. Hast Du das denn schon mal nachgemessen, was da wirklich an allen Anschlüssen gezogen wird in der Nacht, wenn der Akku leer ist? Sind das wirklich nur die 20-30W aus dem Akku? Dann wäre es tatsächlich relativ nutzlos den Aufwand zu betreiben. Dann verstehe ich aber die ganzen Diskussionen zu dem Thema nicht...


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1763
 

Veröffentlicht von: @janosch25786

Weil ich bei Victron selbst mit 3x 48/3000 und 1x MPPT 250/65 und Cerbo weit über den Preisen eines Deye bin und habe dann trotzdem nicht die Ladeleistung. Die technischen Vorteile beim Deye überwiegen in fast allen Kriterien.

Und warum ich es anders machen will als die anderen? Weil es keinen Grund gibt es nicht zu tun, sondern in der jetzigen Sachlage nur Vorteile gegeben sind! Wenn es am Ende ganz normal läuft und es damit eine Referenz gibt, wird es ja vllt sogar ein normales Setup neben den ganzen 16S1P?! Ich möchte deinen Einwand ernst nehmen, gerade weil du erfahrener auf dem Feld bist, daher die Frage: Welche Probleme siehst du, dass man es nicht machen sollte?

LG

Ich habe meine Glaskugel gefragt, und die hat mir gezeigt dass in Zukunft kein Mensch mehr selber seine Batterie bauen wird weil:

-Die Hausratversicherung jeglichen Schaden nicht mehr abdeckt

-die Chinesischen Akkus so günstig und verfügbar geworden sind dass es schlicht kein Sinn macht

 

So und weil die Chinesischen 48 V Niedervolt Akkus ausser in der Penny pincher Version (Hartz4 Version) immer aus 16S Konfigurationen kann man die fröhlich parallelschalten, gibt es Zubehör wie Dieselgeneratoren mit 16S Ladegeräten etc.

Deien 17S sind halt Deine Spielerei... 

 


   
AntwortZitat
(@bennyb21)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 547
 

Veröffentlicht von: @auric

-Die Hausratversicherung jeglichen Schaden nicht mehr abdeckt

Bitte lasst es doch solche Gerüchte immer in die Welt zu setzen. Das ist falsch. 


   
AntwortZitat
(@maufen)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 16
 

@lithiumjunkie nur noch Mal zur Sicherheit, da ich auch den 12 K nun bekomme und eine Eastron V3 erhalten habe. Alle reden nur von der V2, dass diese ginge. War die Installation reibungslos?


   
AntwortZitat
(@maufen)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 16
 

@lithiumjunkie nur noch Mal zur Sicherheit, da ich auch den 12 K nun bekomme und eine Eastron V3 erhalten habe. Alle reden nur von der V2, dass diese ginge. War die Installation reibungslos?


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1763
 

Veröffentlicht von: @bennyb21

Veröffentlicht von: @auric

-Die Hausratversicherung jeglichen Schaden nicht mehr abdeckt

Bitte lasst es doch solche Gerüchte immer in die Welt zu setzen. Das ist falsch. 

Das sind Glaskugelvisionen da musst du schon die Glaskugel anmaulen 😉 

Vor einen Jahr hätte sich auch niemand ein Ölheizungsverbot vorstellen können, da hat die Glaskugel auch versagt. 😪 

 


   
AntwortZitat
(@tenker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 110
 

Wie sind die beiden PV1 Anschlüsse belegt?

Parallel /getrennt?

Darf man verschiedene Solar Quellen, z.B. 250 V + 500 V anschließen?

Ich habe leider nichts in der BDA gefunden.


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@maufen 

Lass dich nicht verunsichern, ich habe im Netz keinen unterschied zwischen den Beiden gefunden. Hier müssen die Software Bugs der V2 Version ausgebessert worden sein, die für den Deye nicht relevant sind. Das Protokoll der RS485 / Modbus RTU ist entscheidend, das der WR die werte im richtigen Register findet. 

Vom Deye Support kam auch nur die Antwort das es nur mit V2 geht, war aber nicht anders zu erwarten. Ich habe es riskiert und den V3 bestellt da dieser auch günstiger als die V2 version ist, kann nicht nachvollziehen warum. 

Und ja was soll ich sagen, es geht. Installiert wird dieser ganau so wie die V2. Wenn es bei mir geht, warum sollte es dann nicht bei dir gehen? 

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
Auric reacted
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2919
 

Veröffentlicht von: @bennyb21

@linuxdep Ich bin bislang davon ausgegangen, dass da 90W bei nichtnutzung im Raum stehen. Deshalb gab es ja die ganzen Diskussionen, dass man den Verbrauch des Systems gerade in der Winterzeit nicht unterschätzen sollte. Bei den baugleichen SunSynk gibts ja mittlerweile auch eine entsprechende Stromsparfunktion in der neuesten Firmware. Hast Du das denn schon mal nachgemessen, was da wirklich an allen Anschlüssen gezogen wird in der Nacht, wenn der Akku leer ist? Sind das wirklich nur die 20-30W aus dem Akku? Dann wäre es tatsächlich relativ nutzlos den Aufwand zu betreiben. Dann verstehe ich aber die ganzen Diskussionen zu dem Thema nicht...

Diese Diskusionen sind klar von HörenSagen beeinflußt. Also wenn der Akku seinen eingestellte Untergrenze (unter time of use) erreicht hat, dann geht der Verbrauch auf die unter 30W, schwankt immer etwas. Beim Wandeln aus dem Akku braucht er natürlich mehr... werde das aber auch noch mal genau ausmessen wenn alles richtig verdrahtet ist und der Shelly 3EM durch den Zählertausch frei geworden ist., mal sehen muss mir aber mal noch einen Plan machen was wie gemessen wird am besten. Als reiner PV WR hat der im Standby kaum mehr Verbrauch gehabt, geht ohne PV Spannung auch in den Standby Betrieb. Hat ja ohne Akku auch nix zu tun dann.

 

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@mat 

Veröffentlicht von: @mat

Inzwischen wurde ja die 28 ct Preisbremse für Wärmepumpen beschlossen, die allerdings einen separaten Zähler erfordert. Zur Kostensenkung wäre es gut, wenn man eine Wärmepumpe im Dezember und Januar mit zugekauftem Heizstrom für 28 ct und im Rest des Jahres mit PV-Strom über den Deye 12 K versorgen könnte. Da die Stromkreise von Wärmepumpe und dem Rest des Hauses allerdings vermutlich vollkommen getrennt sein müssten, könnte man den Deye dann nur für das Haus oder die Wärmepumpe nutzen, auch wenn der PV-Ertrag für beides reichen würde. Oder wäre es zulässig, LOAD an die Wärmepumpe und GRID an das restliche Haus zu hängen? Dann wäre ja sichergestellt, dass der 28 ct Strom zum Heizen verwendet würde, weil LOAD weder die Batterie noch GRID versorgen kann.

Ja wäre zu realisieren aber nicht so wie du beschrieben hast. Ich würde das so machen, wie im Schema zu sehen (nur als Grobplanung) mit Lastumschalter zwischen Zähler 1 und Zähler 2. Im Winter wie du beschrieben kannst du auf Heizstrom umschalten und im Sommer auf den normalen Hausstrom wo auch der WR einspeist. 

 

 

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
AntwortZitat
(@dingsdada)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 53
 

Ich werde bei meiner Wärmepumpe eine Kaskadenschaltung machen:

https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/154442-pasted-from-clipboard-png/

Zähler 1 ist ein 2-Richtungszähler und Zähler 2 ein normaler 1-Richtungszähler.

Zähler 3 ist erst ab Anlagen >30kWp denke ich.

Hier noch ein Ähnliches Bild:

Gesamtstrom - Hausstrom = Wärmepumpe


   
AntwortZitat
(@bennyb21)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 547
 

@linuxdep Wäre echt klasse, wenn Du da zu gegebener Zeit noch mal was zu sagst!


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

Man könnte es auch auf die Spitze treiben und noch ein Bypass und Ersatzstomfähigkeit einbauen, würde dann so aussehen. 

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
AntwortZitat
(@bennyb21)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 547
 

Vielleicht hier nicht der richtige Punkt, aber ich könnte jetzt für die WP einen Heiztarif mit 28ct bekommen. Voraussetzung ist ein separater Zähler oder eine Kaskade. Der Zähler kostet wieder Geld für den Messstellenbetreiber? Und ich müsste u.U. die Verkabelung ändern, richtig?


   
AntwortZitat