Okay, klingt sinnig. Denke auch, dass der Digitalteil gleich sein wird. Kann bei nicht Batteriesystemen der WR komplett zum Schlafen gebracht werden also Eigenverbrauch < 5W? Ohne Batterie muss der WR ja nichts leisten, wenn die Sonne schon Weg ist... Bin mir unsicher welche Strategien da gefahren werden. Man könnte dann ja den WR immer runterfahren (lassen), wenn die Sonne nicht scheint wegen Tag/Nacht oder auch Wetterbedingungen... Tendiere gerade zum Deye zunächst ohne Batterie, darum die Frage.


   
AntwortZitat
Oberfail
(@oberfail)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 433
 

Hallo zusammen,
ich bräuchte bitte eine Info.
Wie laut ist euer Deye wenn er richtig arbeitet.
Ich möchte Ihn im Keller montieren aber wenn er so laut bläst hab ein Problem mit meinen Schwiegereltern.
Oder ist es erträglich ?

Meiner ist einer ohne Lüfter, entsprechend leise ist er. Man hört ein Spulenfiepen wenn er arbeitet, aber es ist ertragbar wenn man 2 Türen dazwischen hat.


   
AntwortZitat
(@micro)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
 

Mir geht es in dem Fall von 25 KW nicht darum, dass diese Leistung auch ohne Grid gezogen werden soll. Keiner will Offgrid n Auto laden. Aber es könnte halt passieren. Es gibt halt zwei theoretische Fälle:
* Fall 1: Es werden 25KW gezogen (durch verschiedene Verbraucher). Dann soll der Wechselrichter unterstützen (sofern PV und Batterie etwas hergeben). Aber er soll halt auf keinen Fall Schaden nehmen.
* Fall 2: Jetzt fliegt auch noch das Grid weg. Wenn es dann trotz Notstromfunktion schwarz wird, ist das kein Problem. Das ist halt für den WR zuviel Last ohne Grid. Aber man kann ja dann die großen Verbraucher abschalten. Dann sollte für den Rest der Strom wiederkommen. Und auch hier....es sollte halt kein Schaden am Gerät entstehen.

WR unterstützt bei GRID + PV + AKKU sowohl Gridseitig (wie Einspiesen) als auch Load-Seitig -> Wallbox am GRID wird über PV versorgt soweit es geht.
Bei GRID tot, hat man nur noch Strom am LOAD und hier sollen wirklich nur die wichtige Verbraucher sitzen (für mich ist es komplettes Haus und es geht WP, aber nicht WB).
Wenn es wirklich in den 25kW Wallbox inkludiert ist, dann weg damit und an die Grid-Seite anschließen. Im unwahrscheinlichen Fall von Blackout mehrere Tage und du auch noch das Auto laden muss, musst halt entweder ohne Aufladen klar kommen oder über Schuko/CEE Rot/Umklemmen an Strom kommen. In allen anderen "kleinen Blackout Fällen" (z.B. Stromkabel beschädigt bei Strassenarbeiten, Gewitter usw.) wird dafür dein WR nicht sofort ins Überlast gehen, da die WallBox eh gleich "tot" sein wird und nur noch wenige kW über LOAD Ausgang fließen werden. MIR wäre es wichtiger, dass der Strom im Haus immer da ist und zwar automatisch und nicht erst, wenn ich die Störung am WR behoben habe, weil es gerade jetzt noch ein Auto geladen hat...

Hi und danke für deine Antwort. Ok - die WB direkt an Grid anschließen ist ok. Dann wäre das Thema hohe Last durch. Aber dann doch leider auch die Unterstützung durch die PV-Anlage für die Wallbox, oder? Beispiel:
die WB zieht grade 11KW und hängt direkt am Grid. Das Haus benötigt grade 2 KW. Durch die PV können 10KW produziert werden.
Werden dann die 2 KW vom Haus durch den WR versorgt und 8KW werden eingespeist? Oder können die restlichen 8KW zur Unterstützung für die WB genommen werden. In diesem Falle meine ich das rein Geldtechnisch.
Also ich fasse zusammen:
Sicherheit wäre geklärt. WB ans Grid und Haus an den WR. Aber, kann ich geldtechnisch noch den überschüssigen Strom verbrauchen? Oder speise ich 8KW billig ein um dann den Rest teuer zu kaufen?

Danke schon einmal.


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 547
 

Strom fließt den Weg des geringsten Widerstandes... in dem Fall hat das Netz den Größten... Wuderstand

Im klar Text, natürlich wird die WallBox von der PV unterstützt. Durch den Zähler ins Netz fließt nur das, was du vor dem Zähler nicht verbrauchen kannst. Ob das WB, das Haus, Pool oder Akku ist vollkommen egal.


   
AntwortZitat
(@shinto)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 16
 

Nach 2 Wochen Erfahrung mit dem 12kW:
Der Standby Verbrauch beträgt 90-95W. Das kann man sowohl messen wenn der Wechselrichter nur aus der Batterie versorgt ohne Load wird als auch als Differenz zwischen Netzbezug und Loadausgang wenn nix von der Batterie kommt.

Wie misst du den Eigenverbrauch? Mein 5k zeigt am Display nur 30-40W Verbrauch aus der Batterie an, während in Wirklichkeit 70W flöten gehen.

Wenn der Wechselrichter ohne Last und PV nur aus der Batterie versorgt wird. Also nix am Grid oder Load angeschlossen ist. Der Batteriestrom stimmt mit BMS angezeigten und mit Stromzange gemessenen Stromüberein, das sind knapp 2A.
Alternativ: Summe der PV Power- Load Power - Batteriepower.


   
AntwortZitat
(@goebi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 99
 

Ich sichere das immer auf Packebene ab. Meistens nehme ich ein 200A, den Cutoff kann ich ja durch die Software auch runter schrauben.

Hier laufen bspw. 3x150Ah Packs parallel, mit je 16S200A BMS. Dann können da auch locker 200A drüber ohne das ne Batterie ins Schwitzen kommt :thumbup: - Wenn ein BMS mal trennen sollte wird die maximale Leistung ja automatisch durch das Master BMS reduziert.

Bely BMS: https://german.alibaba.com/p-detail/BeLYEnergy-1600303898568.html?spm=a2700.shop_plgr.41413.14.3e4aeceaYGXVQW

Gibts auch noch günstiger. Einzelne Bestellungen sind halt immer teuer.

Hab mehrere von denen auch in paar DIY Batts am laufen. Warum gerade die? Sind halt günstig und laufen auch in den fertigen Akkus. Wenn mal was abraucht nehm ich halt ein anderes was ich grad da habe.

Welches BMS verwendest du denn?
Was heißt Master BMS in dem Fall?
Das ist das was für die Zukunft ggf. interessant wird.
Einen master der die Slaves verwaltet, aber zumind. bei JKBMS wird das nichts

Grüße
CHris

Ich verwende meistens das Bely BMS oben verlinkt für meine DIY Packs. Da ich auch gekaufte Batterien mit diesem BMS verwende fügen meine DIY sich da gut ein.

Seplos is auch sehr gut, hatte ich in einigen Projekten auch am Start. Lässt sich halt nicht mit dem Bely verheiraten.

Master Slave bedeutet, das die BMS untereinander kommunizieren und gegenüber dem WR nur das Master BMS den Hut auf hat. Der WR sieht nur eine große Batterie. Das Bely kann 32 BMS parallel verwalten.

Deine Antwort ist zwar schon etwas her, aber ich überlege gerade das Belly statt dem Seplos zu nutzen....

Hast du ein paar Daten dazu? Wie balanced das Teil? aus dem Text bei Alibaba werde ich nicht so recht schlau Grin


   
AntwortZitat
(@old_engineer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 25
 

Kann bei nicht Batteriesystemen der WR komplett zum Schlafen gebracht werden also Eigenverbrauch < 5W? Ohne Batterie muss der WR ja nichts leisten, wenn die Sonne schon Weg ist... Bin mir unsicher welche Strategien da gefahren werden. Man könnte dann ja den WR immer runterfahren (lassen), wenn die Sonne nicht scheint wegen Tag/Nacht oder auch Wetterbedingungen... Tendiere gerade zum Deye zunächst ohne Batterie, darum die Frage.

Bei Fronius und Sungrow geht das, Der Sungrow hat wie der Deye eine USV-Funktion. Für den Backup Ausgang werden dort ebenfalls 2,4 kWh pro Tag benötig, die Funktion ist allerdings abschaltbar. Der Fronius macht Notstrom ohnehin nur über eine externe Umschaltbox und verzichtet gleich ganz auf die dauerhafte Bestromung eines Notstrom Ausgangs. Das führt in Verbindung mit der Hochvolt Batterie übers Jahr betrachtet zu einem phantastischen Wirkungsgrad. Preise für eine 10kWh Einheit liegen dann aber auch bei 10k Euro aufwärts.

Bei beiden kann eine Mindestleistung eingestellt werden, fällt der Nachtverbrauch darunter, legen sich WR und Batterie schlafen. Das habe ich bei Deye/Solis oder anderen 48-Volt Lösungen noch nirgendwo gesehen, falls jemand weitere Infos hat, her damit.

Klar ist, um einen Nachtverbrauch von vielleicht 250 Wh mit einen WR plus Batteriesystem zu decken, die dabei selbst 150 Wh verbrauchen, führt zu Wirkungsgraden zwischen 50 % - 70 %. Damit wird selbst eine günstige Batterie im Extremfall doppelt so teuer und belastet die Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems.


   
AntwortZitat
(@qbyter)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
 

Hallo,

ich hab mal eine simple Frage zu der maximalen Eingangsspannung. Ich habe zwei verschiedene Datenblätter vom Deye gefunden, in einem - und auf der Webseite - steht:
Nenn-PV-Eingangsspannung (V) 550V (160V~800V)
in einem älteren Datenblatt steht lediglich "650V".

Kann ich davon ausgehen, dass der Deye mit einer Voc bis 800V pro String klarkommt? Ich plane einen String von 13 Modulen mit Voc 49.85V (STC) und Vmpp 41.82, komme im Winter also vermutlich irgendwo an ~710V. Sollte problemlos klappen, oder?

Danke und Gruß
Maik


   
AntwortZitat
(@old_engineer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 25
 

Hallo,

ich hab mal eine simple Frage zu der maximalen Eingangsspannung. Ich habe zwei verschiedene Datenblätter vom Deye gefunden, in einem - und auf der Webseite - steht:
Nenn-PV-Eingangsspannung (V) 550V (160V~800V)
in einem älteren Datenblatt steht lediglich "650V".

Kann ich davon ausgehen, dass der Deye mit einer Voc bis 800V pro String klarkommt? Ich plane einen String von 13 Modulen mit Voc 49.85V (STC) und Vmpp 41.82, komme im Winter also vermutlich irgendwo an ~710V. Sollte problemlos klappen, oder?

Danke und Gruß
Maik

Ja, sonst würde das mit dem MPPT-Bereich bis 650 Volt nicht funktionieren.


   
AntwortZitat
(@piko-niko)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 38
 

Moin Moin zusammen,

hat schon jemand mit dem Deye 12 KW den GEN Port für einen Heizstab (Wassererwärmung genutzt?)
Meiner kommt erst noch und ich plane schonmal...

Was für Erfahrungen habt Ihr damit gemacht?
Welcher Heizstab wird genutzt? (Leistung)

Bei mir war schon einer drin mit 4500W mit Temperatur Drehschalter. Diesen würde ich gerne nutzen.
Ich kann nur nicht erkennen welche Leistung der Ausgang GEN Port max. ausgibt?
Ich vermute mal so viel wie die PV in dem Moment Leistet.

Danke im Voraus für euere Erfahrungen und Wissen!


   
AntwortZitat
MaHott
(@mahott)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 117
 

Schau malPiko-Niko,

ich habe auch vor Warmwasser mit Überschuss zu erzeugen und habe dieses gefunden was ich interresand fand!
https://www.heizungsdiscount24.de/regelungstechnik/technische-alternative-aton-01aton.html
LG Matthias


   
AntwortZitat
Oberfail
(@oberfail)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 433
 

Ich habe einen 35€ 6kW Edelstahl Heizstab und einen 40€ Edelstahl Flansch der für weitere 20€ entsprechend angepasst wurde genommen.

Der 6kW Heizstab hat 3 Heizspulen mit jeweils 26 Ohm. Fürs erste war nur eine Heizspule mit 2kW Leistung an den Gen Port angeschlossen. Wenn das Wasser mehr als 60°C im 300L Edelstahlspeicher heiß wird, wird die Pumpe der unteren Sekunderheizspule angeschmissen an die unsere Heizung angeschlossen ist. ESP32 + 2 Sensoren hat mich 15€ gekostet, Tasmota drauf installiert und nur die Sensoren ausgewählt und via Node-Red die Automatisierung eingestellt, dass eine Tasmota Steckdose passend an und aus geschalten wird für die Pumpe der Heizung.

Hat ca. 2 Wochen super funktioniert, genug Warmwasser zum Hände waschen und Duschen und noch einiges an Überschuss für die Heizung.
Da die Sonne aber kaum noch scheint, gibts entsprechend keinen Überschuss mehr dafür.


   
MillenChi reacted
AntwortZitat
(@elcapo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 25
 

Ich habe eine Frage zur Einbindung einer Bestehenden PV-Anlage in den LOAD Kreis.
Seit 2 Tagen ist bei uns ein Deye Hyrid 12KW im Einsatz. Der Akku ist leider noch nicht da.
Die bestehende PV-Anlage mit 4,8KwP hängt aktuell am GEN Anschluss mit der Einstellung Mikrowechselrichter.
Das Haus hängt am LOAD Anschluss.
Leider trennt der Deye in der Nacht die Verbindung zum GEN Anschluss, an dem aber auch eine Achssteuerung für die Positionierung hängt.
Wie verhält sich der Deye wenn ich die bestehende PV-Anlage mit zum Haus an den LOAD Kreis hänge, und die erzeugte Leistung höher ist als der Hausverbrauch?

Ich habe ein Update bezüglich der Einbindung.
Testweise sind die Bestehenden Wechselrichter direkt an den LOAD Port angeschlossen.
-> Die Bestandsanlagen produzieren Strom, der offenbar auch ins Netz eingespeist wird.

Allerdings wird der Energiefluss nicht im Display angezeigt.

Was passieren würde, wenn der DEYE jetzt vom Netz getrennt wird, wollte ich aber nicht testen. (Es ist noch keine Batterie angeschlossen)
Wenn diese Konstellation funktioniert, müssten die Bestandsanlagen auch bei Netzausfall zur Inselversorgung beitragen.
Zusätzlich bleibt der GEN Port frei.


   
AntwortZitat
(@old_engineer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 25
 

Wenn das ginge wäre genial natürlich. Ich denke wenn man vorsichtig wie beim Victron mit der 1:1 Regel rangeht, könnte man es testen,


   
AntwortZitat
(@piko-niko)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 38
 

Moin Moin,
eine doofe Frage an die Experten.
beim Deye 12KW MPPT1: können 2 Strings angeschlossen werden. 2 X 5200w = 10400w.
Müssen die beiden Strings die gleiche Dachausrichtung haben? Oder können diese völlig unabhängig von einander geplant werden. z.B Ost- belegung, West- belegung?

Quelle
12KW MPPT has 2-way MPPT:

Mppt1: 26a, the maximum DC input power is 10400w.

Mppt2: 13a, the maximum DC input power is 5200w.


   